Маслоприёмник для двухтрансформаторной КТП 2х1600 кВА. Расчёт требуемого объёма?

Количество просмотров - 41243
(ссылка на эту тему)
Олег проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Декабря 2008 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые электрики подскажите как рассчитать объем маслоприемника и диаметр маслоотвода для двух трансформатоной КТП 2х1600 кВА, если в одном трансформаторе находится 1128кг масла + по ПУЭ в объем надо учесть 80% воды при пожаротушении или есть какой то стандартный маслоприемник [растерян]

Инженер-проектировщик по электрике (Новый Уренгой, Россия)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Декабря 2008 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

п. 4.2.69 ПУЭ-7изд. Но похоже ты и так все уже прочитал. Там дается про размеры маслоприемников.
Из типовых знаю о существовании "Серия 3.407.9-133 Строительные детали комплектных трансформаторных подстанций нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Выпуск 1 Маслоприемники для КПТ мощностью до 1600 кВА"
и "Серия 3.407.1-148 Унифицированные фундаменты под трансформаторы."

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Олег проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Декабря 2008 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

не будуте ли вы так любезны выложить их на сайт  ну оооооооочень нужно:)

Инженер-проектировщик по электрике (Новый Уренгой, Россия)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Декабря 2008 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Пока отправлю что есть по 3.407.9-133:
* 3.407.9-133.pdf
(79.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 7884]

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Олег проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Декабря 2008 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за рисунок если есть еще что то срочно надо пожалуйста

Инженер-проектировщик по электрике (Новый Уренгой, Россия)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Декабря 2008 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Вот выкладываю для ознакомления "Серия 3.407.1-148 Унифицированные фундаменты под трансформаторы. Выпуск 0. Материалы для проектирования"
Еще есть "Выпуск 1. Конструкции фундаментов под трансформаторы и анкерных устройств. Рабочие чертежи" и "Выпуск 2. Строительные изделия. Рабочие чертежи". Дома интернет глючил - не смог выложить. Если они очень нужны, то как-нибудь выложу...

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Staripan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Марта 2009 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги ! поделитесь конструктивами маслоприёмников ! заранее спасибо !!!
Выложите на форуме
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Сентября 2011 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

А может у кого-нибудь есть конструкция заглубленного маслоприемника под трансформатор?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Сентября 2011 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

А может у кого-нибудь есть конструкция заглубленного маслоприемника под трансформатор?

Может это подойдет - фундамент под трансформатор 1600 кВА с маслоприемником
* Приямок под тр-р 1600 кВА.dwg
(114.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4999]

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Сентября 2011 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Может это подойдет - фундамент под трансформатор 1600 кВА с маслоприемником
Спасибо большое [улыбка]
По чертежу: не хватает засыпки дна гравием толщиной 0,25 (пункт п.4.2.70 ПУЭ):

Цитата
Дно маслоприемника (заглубленного и незаглубленного) должно иметь уклон не менее 0,005 в сторону приямка и быть засыпано чисто промытым гранитным (либо другой непористой породы) гравием или щебнем фракцией от 30 до 70 мм. Толщина засыпки должна быть не менее 0,25 м

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Сентября 2011 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

По чертежу: не хватает засыпки дна гравием толщиной 0,25 (пункт п.4.2.70 ПУЭ):


Я немного по другому считаю. Смотрим чуть выше, и видим что приведенные строки из ПУЭ-6
Дно маслоприемника (заглубленного и незаглубленного) должно иметь уклон не менее 0,005 в сторону приямка и быть засыпано чисто промытым гранитным (либо другой непористой породы) гравием или щебнем фракцией от 30 до 70 мм. Толщина засыпки должна быть не менее 0,25 м

входят в подпункт 4 п.4.2.70 ПУЭ, который про маслоприемники с отводом масла.
Чертежи же выполнены в соответствии с подпунктом 3 того же п.4.2.70 ПУЭ, относящемуся к маслоприемникам без отвода масла.
Кстати, в ПЭУ 7 изд. это уже п.4.2.69 и его расширили
Цитата: "ПУЭ 7 издание п.4.2.69"
Маслоприемники с отводом масла могут выполняться:
с установкой металлической решетки на маслоприемнике, поверх которой насыпан гравий или щебень толщиной слоя 0,25 м;
без металлической решетки с засыпкой гравия на дно маслоприемника толщиной слоя не менее 0,25 м.


Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Сентября 2011 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Все правильно: есть отвод масла - есть засыпка на дно, нет отвода масла - нет засыпки [улыбка]

P.S. Но у клон в одну сторону по полу масплоприемника мы все же решили оставить, для удобства откачки масла

Главный специалист (Минск, Беларусь)
ИнженерА
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Сентября 2011 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Как то чертил, если понадобится
* Чертеж1.dwg
(70.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4022]

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Сентября 2011 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Может это подойдет - фундамент под трансформатор 1600 кВА с маслоприемником


Я по поводу выложенного вами чертежа: разговаривал со строителями, они говорят, что лист ромб В-К-ПУ-4,0х730 (позиция 5) - сплошной лист и масло не пропускает

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Zimniy
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Июня 2012 года, 21:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, может быть кто-нибудь поможет чертежем маслосборника для трансфоматора ТМЗ-2500?

Начальник проектного отдела (Пермь, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 501, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, РоманC, Петр71, Mav, Alltta, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines