Котельная встаёт из-за углеродистой смеси, в которой много воды. Как решить проблему?

Количество просмотров - 1486
(ссылка на эту тему)
Архангельск
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Марта 2014 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Имеем котельную на дизтопливе. На самом деле она работает на привозной углеродистой смеси, в которой большое количество воды. Так вот котельная периодически встает из-за этого. Вопрос: может кто знает как с этим бороться? По этой причине, скорее всего, срок службы топливных фильтров составляет не более 3-х месяцев.

Энергетик (Архангельск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Марта 2014 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Агрегаты фильтрации топлива

Проектировщик ( ? , Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Марта 2014 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понимаю как оборудование диз-топливной котельной вообще может работать на
Цитата
привозной углеродистой смеси, в которой большое количество воды
. Начиная от топливных насосов, фильтров, арматуры и заканчивая форсункой горелки и автоматикой регулирования горелки, все заточено под диз-топливо. Еще мазут с водой и мусором, можно было бы понять применимо к мазутным горелкам и то после спецобработки.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Марта 2014 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

наверное всё-таки там смесь углеводородов? типа мазута с дизтопливом (печное топливо) или ТМС?

Проектировщик ( ? , Россия)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Марта 2014 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

Имеем котельную на дизтопливе. На самом деле она работает на привозной углеродистой смеси, в которой большое количество воды. Так вот котельная периодически встает из-за этого. Вопрос: может кто знает как с этим бороться? По этой причине, скорее всего, срок службы топливных фильтров составляет не более 3-х месяцев.

А котлы какие, паровые или водогрейные. Имел опыт внедрения кавитатора на мазуте ( точнее паро-мазутный догреватель-кавитатор). Все горело без проблем, цвет дыма не отличался от дыма газовой котельной. Технология была рекомендована для обводненных мазутов. Подозреваю, в вашем случае будет работать, т.к смесь будет гомогенная, вода "интегрирована" в топливо, за счет вскипания создается эффект дополнительного распыления топлива. К сожалению в РБ мазут и иные нефтепродукты, как топливо для котельных сведены к минимуму. Потому развить эксперимент не получилось. Гляньте файлы, думаю, поможет (не реклама, просто я их использовал).
* Эмульсия после кавитатора.doc
(186 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 30]
* КАВИТАТОР.doc
(255 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 28]

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Марта 2014 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

Да и мы прорабатывали проект мазутных ротационных горелок с эмульгаторами. Обводненность предусматривалась до 30%. Однако предварительная очистка и сепарация топлива предусматривалась.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Архангельск
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Марта 2014 года, 07:35
(ссылка на это сообщение)

Да, правильно, углеводородистая смесь и вылетают не топливные фильтры, а топливные насосы. Топливо у нас специально пару дней отстаивается, но все равно получается слой топлива, слой воды. Денег выделяется мало. Котлы стоят водогреиные.

Энергетик (Архангельск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Марта 2014 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите всетаки вариант с применением УЗ эмульгатора. Да и наверное отстой тоже дает свои поблемы. Куда сливать такую воду? А так, определенное количество отстоя можно вмешивать в смесь.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Марта 2014 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите всетаки вариант с применением УЗ эмульгатора.

И я о том же, но, может и без УЗ. Кавитатор обеспечивает однородность эмульсии за счет прокачки топлива через него. Но насосы должны быть хорошими, желательно поршневые.
Топливо у нас специально пару дней отстаивается, но все равно получается слой топлива, слой воды.
Там идеология иная - топливо проходит неоднократно кавитатор и сжигается, не дожидаясь повторного расслоения, пока оно в состоянии эмульсии. См. фото.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Jti Валерий
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Апреля 2014 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день а точнее тип горелок и котлов их мощность. По топливу .вязкость . температура вспышки.

Специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alex2214, mastaq, МихаилИЗнв, Evdbor, Mav, Imp