Фундаменты под двигатели массой 23 т. Возможные причины разрушения фундаментов?

Количество просмотров - 2887
(ссылка на эту тему)
Фактор
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Февраля 2014 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Имеются фундаменты под двигатели массой 23 т, которые должны стоять в помещении, где температура до 40 градусов С. Данные фундаменты были выполнены в марте 2013 г., простояли почти год и после морозов минус 28 градусов, 5 фундаментов разрушились. Фотографии прикладываются. Подскажите, от чего могут быть такие трещины?
P2061275.jpg
 
* P2061275.jpg
(215.54 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 216]

Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Февраля 2014 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

арматура там есть? как смотрится сам фундамент? двигатель? материал фундамента? глубина заложения? мало информации для того, чтобы хоть как-то прикинуть причину

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Стрела 21
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Февраля 2014 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

осадка

Генпланист (Чебоксары, Россия)
Фактор
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Февраля 2014 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Двигатель еще не стоит, а так выглядел фундамент до зимы
IMG_0349.jpg
 
* IMG_0349.jpg
(111.57 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 173]

Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Фактор
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Февраля 2014 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Материал фундамента- бетон марки 350, глубина заложения -2,1м.

Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Февраля 2014 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

то есть фундамент дал трещину до того как на него поставили двигатель? а что с маркой бетона по морозостойкости, какая она?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Февраля 2014 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

а дайте пожалуйста какую-нибудь более панорамную фотографию с указанием трещин, а не снимок трещины у упор. как выглядят трещины в ЖБ я думаю все знают. характер трещины можно более или менее понять по общей картине.
и подскажи габариты фундаменты (высоту вы уже сказали).

? (Минск, Беларусь)
Фактор
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Февраля 2014 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

По морозостойкости марку бетона не предусматривали, так как фундамент находится в теплом помещении, габариты 2х6х2,1. Здание не достроили, крышу не покрыли. 
P2061263.jpg
 
* P2061263.jpg
(116.66 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 165]
P2061268.jpg
 
* P2061268.jpg
(158.65 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 161]
P2061264.jpg
 
* P2061264.jpg
(109.96 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 156]
P2061274.jpg
 
* P2061274.jpg
(202.95 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 74]

Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Февраля 2014 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

По морозостойкости марку бетона не предусматривали

кажется вы сами ответили на свой вопрос

? (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Февраля 2014 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

а вообще мне кажется тут имели место явные нарушения при производстве работ. очень сомнительно что марка бетона М350. водичкой небось разбавляли? или в процессе твердения бетона морозы были по ночам?

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Февраля 2014 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

а вообще мне кажется тут имели место явные нарушения при производстве работ. очень сомнительно что марка бетона М350. водичкой небось разбавляли? или в процессе твердения бетона морозы были по ночам?

какая-то странная марка бетона... вот смотрю у себя ее и не нахожу, только М300, а потом сразу М400. Но все-таки нашла. Оказывается марку М350, как и М250, и М450 применяют при специальном технико-экономическом обосновании... Ладно, вопрос в другом))) Даже такой марки бетон должен был выдержать морозы. Тут, я согласна, скорее всего производство работ нарушено было

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Февраля 2014 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

главное что независимо от причин - данный фундамент надо демонтировать, и заливать новый.... притом, что делать с новой глубиной заложения, я даже ума не приложу....

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Февраля 2014 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

главное что независимо от причин - данный фундамент надо демонтировать, и заливать новый....

да
притом, что делать с новой глубиной заложения, я даже ума не приложу....

необязательно фундамент весь демонтировать

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Февраля 2014 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

я не уверен что к грунтам, которые мёрзли и оттаивали целый год находясь в основании фундамента, можно применять их характеристики из геологии. кто даст гарантию что структуру грунта не нарушена?

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Февраля 2014 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

я не уверен что к грунтам, которые мёрзли и оттаивали целый год находясь в основании фундамента

грунты же не все мерзли, там же какая-то определенная глубина промерзания должна быть.


Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Инженерный софт
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12

автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01

автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 323, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Moshkarow, texnolog11
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines