beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 20008
ТочкаВсего тем - 29164
ТочкаВсего сообщений - 275535
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КТП 10/0,4 кВ. С чего начинать расчёт РЗиА?

Количество просмотров - 5748
(ссылка на эту тему)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Января 2014 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Сразу скажу что до этого РЗиА не занимался поэтому прошу прощения за глупые вопросы.
Получи задание рассчитать уставки РЗиА устанавливаемой трансформаторной подстанции 10/0,4кВт.
Имею следующую информацию:
Ток max трехфазного кз на шинах подстанции 3337А
Ток min трехфазного кз на шинах подстанции 1181А
В питающей ячейке ПС установлены
ТТ 300/5 Реле УЗА-АТ ток срабатывания защиты 600А первичных 10кВт время с.з. 1,2сек.
От данной ячейки помимо моей ТП запитано еще 1 и на линии 2ППв.
Приведены следующие данные по этим ТП
ТП №1 ТТ ТОЛ-10 200/5 реле РТВ-1  ток срабатывания защиты 300А первичных 10кВт время с.з. 0,9сек при 570А.
ППв №1 ТТ ТПЛ-10 200/5 реле РС-80М ток срабатывания защиты 300А первичных 10кВт время с.з. 0,5сек
ППв №2 ТТ ТОЛ-10 100/5 реле РТВ-1 ток срабатывания защиты 200А первичных 10кВт время с.з. 0сек
Схемы фидера у меня пока что нет.
На сколько я понял от меня требуется:
1 рассчитать токи к.з. на шинах 10кВ и 0,4кВ проектируемой подстанции
2 выбрать предохранители на стороне 10кВт токовую уставку релейной защиты на ТП и ТТ от нагрузки, автоматический выключатель на стороне 0,4кВ.
3 Проверить чувствительности защиты питающей подстанции по отношению к  устанавливаемым защитатм.
4 построить карту селективности и определить время срабатывания релейной защиты на ТП.

Теперь возникшие вопросы:
1 По расшифровке ППв – это пункт переключения высоковольтный?
2 Почему номинал ТТ приведенных в задании меньше токов срабатывания защиты, разве при таких токах ТТ не будут перегружены?
3 Если ППв стоят последовательно в линии их надо учитывать как последовательные защиты то зачем даны параметры установленной ТП? Даже если она проходного типа то разве будет влиять на её защиты к.з. на моей ТП?
4 Учитывая что время срабатывания защиты ППв №2 0с на моей ТП нужно ставить ТО или МТЗ, и может ли такое вообще быть, что время срабатывания защиты 0с.?
5 Какое допустимое значение коэффициента чувствительности защиты при использовании реле в ТП?
6 Вообще ход моих рассуждений правельный?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Января 2014 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

Значит первый шаг сделал, рассчитал токи к.з., получилось что номинальный ток лини по высокой сторон составит 4.18А на проектируемой тп для защит предполагаю надо ставить 2 ТТ 10/5 с обмотками 10Р. Коэффициент чувствительности защиты питающей подстанции к току кз на шинах 10кВ меньше 1 соответственно как я понял дальнее резервирование не получается.
Все ли я делаю правильно? И какой следующий шаг какую защиту выбрать предполагается установка МТП как себя будут вести реле на морозе если их ставить? прилагаю свой расчёт.
* 111.dwg
(133.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 386]

Главный специалист (Кемерово, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Января 2014 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

в 1 сообщении опечатки кВ а не кВт

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Алерий Павлч
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Января 2014 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

 Такая же задача и мне предстоит. Слежу за  Вашим расчетом. Никогда после института не делал. Только у меня  ТП 2*2500 с кабельным вводом

Главный специалист (Гусь-Хрустальный, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Марта 2014 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

1. Ном. ток транса по-моему немного неверно посчитан. Кос фи убрать. Если двухтр-рная ТП то коэф. аварийной перегрузки упущен.
2. А почему ток КЗ- Iш??)))
3. В формуле сопротивления системы...зачем холостой ход. Можно сразу Uвн/корень из 3 * Iкз. Почему Uвн у вас в квадрате?
4. А...где дальше за ток Кз за СИПом считается? Сопротивления СИПа нашли...а дальше не вижу тока Кз за ним.



Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Морячка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Мая 2021 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Такая же задача и мне предстоит. Слежу за  Вашим расчетом. Никогда после института не делал. Только у меня  ТП 2*2500 с кабельным вводом
Добрый день. Подскажите, получилось у Вас с расчетом защит?

? (Смоленск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 14:28

Вчера в 05:46

автор: Fe1in
18 Сентября 2021 года, 15:34

автор: Evdbor
18 Сентября 2021 года, 14:55

автор: Foxson
18 Сентября 2021 года, 14:43

18 Сентября 2021 года, 02:50

18 Сентября 2021 года, 02:24

автор: Petrov-Vodkin
17 Сентября 2021 года, 23:50

автор: Super ivan
17 Сентября 2021 года, 00:58

автор: Evdbor
16 Сентября 2021 года, 15:34

автор: Evdbor
16 Сентября 2021 года, 15:12

автор: Антониони
16 Сентября 2021 года, 14:22

автор: Opornik
16 Сентября 2021 года, 09:45

автор: Kairat-
16 Сентября 2021 года, 09:40

автор: Proectnsk
15 Сентября 2021 года, 19:20

Последние 10 cообщений чата:
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 434, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр 81, P4elka, Коты, Виктop, Luck, Fe1in
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines