Прокладка кабеля АВБбШв 4х240 мм2 внутри здания. Как выполнить механическую защиту кабеля?

Количество просмотров - 9028
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 29 Апреля 2014 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

В ФЗ же написано про кабели от резервного источника питания...в данном случае применять огнестойкие короба необязательно.
Почему не по потолку бы провести? Ну ладно допустим на высоте менее 1,8 м по стенам с поворотами. Зачем в жестком коробе? Гофр. труба ПНД 100 мм как вариант - она гибкая, достаточно прочная. Конечно, от намеренного вандализма ничто не поможет кроме стальной трубы но этот вариант куда гибче чем короба.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 29 Апреля 2014 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

В ФЗ не уточнено что написано. Возможно, об этом не знает и автор нормы...
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 28 Декабря 2022 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если АВБбШВ 4х25мм.кв. заходит в здание (7м по зданию), можно подвести его непосредственно к щиту, там заземлить броню и подключить? Или нужно прокладывать по зданию в трубе не распространяющей горение, снимать наружный горючий покров? Благодарю за внимание!

? (Севастополь, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 16 Января 2023 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если АВБбШВ 4х25мм.кв. заходит в здание (7м по зданию), можно подвести его непосредственно к щиту, там заземлить броню и подключить? Или нужно прокладывать по зданию в трубе не распространяющей горение, снимать наружный горючий покров? Благодарю за внимание!

Если формально подходить, то по табл2 ГОСТ 31565-2012  преимущественная область применения вашего кабеля:
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1035, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Shvet, ИК, макс2801, Чистильщик, Albert007, Evgeny1993, Mav, Архградо, Vladislav MY, Walkmax, Aerohost, VadGKorn, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines