Колодец с задвижкой с электроприводом. Как уберечь от затопления дождевыми водами?
|
Количество просмотров - 5974
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Сантехмастер
|
Добрый день! Размещаем задвижку с электроприводом в колодце для пожаротушения неотапливаемого склада. Как уберечь задвижку и электропривод от затопления дождевыми водами? колодец на асфальте, нет возможности поднять горловину выше поверхности земли. Может есть какие решения? Вынос задвижки в здание обогреваемое не предлагать- таких рядом нет. На электрообогрев отдельного помещения заказчик не идет.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Госсть
|
Есть задвижки исполнения IP68. Конечно, даже в этом исполнении, оставлять надолго под водой ненадежно, но пережить затопления дождевым стоком в течении нескольких часов - вполне нормальное решение. Надо только корректно подойти к выбору кабелей и кабельных вводов, ну и монтаж выполнить аккуратно. Есть опции и с встроенным в привод электроподогревателем и термостатом. Здесь конечно надо учитывать непрерывность обеспечения электропитания, чтобы подогрев работал. По Вашей инфо правда непонятно будут ли на месте установки отрицательные температуры, может подогрев и не нужен.
|
Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Mоpоk
|
Приямок + насос; дренаж в расположенный рядом дренажный колодец
|
|
|
|
Сантехмастер
|
решили сделать колодец или приямок в здании, поставить задвижку , "электрообгреть" ее и кусок ввода водопровода водозаполненный, сверху один люк или щит , затем ниже деревянную крышку для утепления. Как вам такая идея? ТКП вроде разрешает..
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Kasi-ua
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Уважаемые проэктировщики когда вы уже оставите позади савдеповские стандарты и начнете использовать в своих проэкиах передовые технологии: Герметичный железобетонный колодец и герметичный канализационный люк. Не надо благодарностей.
|
Менеджер (Дубно, Украина)
|
|
|
Dmytro
|
пример такого колодца можете показать и техническую информацию о нем?
|
Инженер ВК (Львов, Украина)
|
|
|
Kasi-ua
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Смотрите вложенные файлы.
|
Менеджер (Дубно, Украина)
|
|
|
Сантехмастер
|
Сам колодец выглядит то может и герметично) но все можно свести на нет неправильным монтажом, с чем, увы, сталкиваюсь регулярно. Есть ли что-нибудь подобное в Беларуси?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Kasi-ua
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я же и говорю СОВОК во всем... В Беларуси Кричевский завод железобетонных изделий
|
Менеджер (Дубно, Украина)
|
|
|
|