Скорость воздушного потока в помещении. Какой расчёт является более точным?

Количество просмотров - 10675
(ссылка на эту тему)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Декабря 2013 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане и куратор Lufttechniker, в ТКП 474-2013( п.2.7) рекомендовано определять скорость движения воздуха в помещении как произведение кратности обмена (1/ч) и длины помещения. Правомерно ли это?
Мои доводы: Скорость движения жидкости в трубе (м) равна расходу (куб.м), делённому на сечение трубы (Кв.м). Аналогично в помещении: расход воздуха равен объёму, умноженному на кратность воздухообмена, а сечение равно произведению ширина на высоту помещения. Пример: Помещение размерами дл. 9,14м, шир. 7м, выс. 3м. Кратность воздухообмена 29,2 1/ ч. Свободный объём помещения 153,6 куб.м.
По ТКП U=29,2х9,14/3600=0,074 м/с , по второму варианту 153х29,2/21х3600=0,059 м/с. Здесь 21=7х3
Для более длинного помещения отличие будет более существенным.
Какой расчёт точнее?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Декабря 2013 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Правильно и так и так. По ТКП: U=29,2x9,14/3600=0,074 м/c. По второму варианту: 191,94х29,2/21х3600= 0,074 м/с. Здесь 191,94=9,14х7х3. Обозначим кратность "n", длину помещения - "l", воздухообмен - "V", площадь сечения помещения (ширина х высота) - "S". U=nхl (длина помещения)=V(м.куб/ч)xl/(Sxl)=V/S - искомая скорость.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Декабря 2013 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, Ne-rylut.Только объём помещения нужно использовать свободный, поэтому и произошло расхождение.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Армен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Июня 2014 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
1. А есть формула расчета скорости потока воздуха в помещении исходя из кратности и скорости потока воздуха на выходе воздуховодов???
2. не подскажите выше описанная формула "V(м.куб/ч)xl/(Sxl)=V/S" это в какой книжке написано или может в нормах. ГОСТАх или в СНИПах можно найти?? Просто у нас такая ситуация, что нужно обосновать эти же расчеты.

Если можете подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Июня 2014 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Вам требуется сделать расчёт приточных струй для определения параметров (избыточной температуры, скорости) на поверхности максимальных параметров при входе в рабочую зону. См. гл.17.2 Староверов справочник проектировщика "Вентиляция"-т.2.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Анна 201985
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Сентября 2014 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, подскажите, как рассчитать воздухообмен для склада хранения баллонов. Спасибо!

Инженер (Могилёв, Беларусь)
Negvey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Сентября 2019 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане и куратор Lufttechniker, в ТКП 474-2013( п.2.7) рекомендовано определять скорость движения воздуха в помещении как произведение кратности обмена (1/ч) и длины помещения. Правомерно ли это?
Мои доводы: Скорость движения жидкости в трубе (м) равна расходу (куб.м), делённому на сечение трубы (Кв.м). Аналогично в помещении: расход воздуха равен объёму, умноженному на кратность воздухообмена, а сечение равно произведению ширина на высоту помещения. Пример: Помещение размерами дл. 9,14м, шир. 7м, выс. 3м. Кратность воздухообмена 29,2 1/ ч. Свободный объём помещения 153,6 куб.м.
По ТКП U=29,2х9,14/3600=0,074 м/с , по второму варианту 153х29,2/21х3600=0,059 м/с. Здесь 21=7х3
Для более длинного помещения отличие будет более существенным.
Какой расчёт точнее?
Добрый день.
Объясните, пожалуйста, откуда взялась кратность воздухообмена 29,2 [непонятно] Обычно кратность воздухообмена в административных помещениях от 1 до 3.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Сентября 2019 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Какой расчёт точнее?
Точней расчёт, в котором фигурирует свободный объём помещения, поскольку часть объёма занята оборудованием и не участвует в воздухообмене.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

АПИМХ
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
Последние 10 cообщений чата:
16 Сентября 2019 года, 09:26
Доброе утро!
Всем хорошего дня и плодотворной рабочей недели!
04 Сентября 2019 года, 16:39
Всероссийский день проектировщика отмечается ежегодно 16 ноября
04 Сентября 2019 года, 15:22
Какого числа?
04 Сентября 2019 года, 10:17
не за горами ДЕНЬ проектировщика
03 Сентября 2019 года, 17:09
Будем надеяться на Бабье лето)
01 Сентября 2019 года, 08:01
Вот и осень пришла. Новый год все ближе [улыбка]
30 Августа 2019 года, 14:32
"бабье" лето ещё впереди
29 Августа 2019 года, 13:21
Эх, вот и лето пролетело...
Провожаем последние деньки)
24 Августа 2019 года, 07:48
Доброе утро
22 Августа 2019 года, 09:03
Доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 818, пользователей - 24
Имена присутствующих пользователей:
ПТЗ, AgentLucky, Дмитрий BY, Старинфо, Добрый Молодец, Shvet, Bygermina, Борис Либерт, Оксана 99, Ната 1204, Юра 123, Ogurcofff, doctorRaz, ТОЭ, Проектолог, Денис Б, РоманC, L1TP, Artchem, Витя Tsoy, Asret, Imp, Светлый, Госсть
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines