Скорость воздушного потока в помещении. Какой расчёт является более точным?

Количество просмотров - 13151
(ссылка на эту тему)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #1 : 03 Декабря 2013 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане и куратор Lufttechniker, в ТКП 474-2013( п.2.7) рекомендовано определять скорость движения воздуха в помещении как произведение кратности обмена (1/ч) и длины помещения. Правомерно ли это?
Мои доводы: Скорость движения жидкости в трубе (м) равна расходу (куб.м), делённому на сечение трубы (Кв.м). Аналогично в помещении: расход воздуха равен объёму, умноженному на кратность воздухообмена, а сечение равно произведению ширина на высоту помещения. Пример: Помещение размерами дл. 9,14м, шир. 7м, выс. 3м. Кратность воздухообмена 29,2 1/ ч. Свободный объём помещения 153,6 куб.м.
По ТКП U=29,2х9,14/3600=0,074 м/с , по второму варианту 153х29,2/21х3600=0,059 м/с. Здесь 21=7х3
Для более длинного помещения отличие будет более существенным.
Какой расчёт точнее?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Декабря 2013 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Правильно и так и так. По ТКП: U=29,2x9,14/3600=0,074 м/c. По второму варианту: 191,94х29,2/21х3600= 0,074 м/с. Здесь 191,94=9,14х7х3. Обозначим кратность "n", длину помещения - "l", воздухообмен - "V", площадь сечения помещения (ширина х высота) - "S". U=nхl (длина помещения)=V(м.куб/ч)xl/(Sxl)=V/S - искомая скорость.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 06 Декабря 2013 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, Ne-rylut.Только объём помещения нужно использовать свободный, поэтому и произошло расхождение.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Армен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Июня 2014 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
1. А есть формула расчета скорости потока воздуха в помещении исходя из кратности и скорости потока воздуха на выходе воздуховодов???
2. не подскажите выше описанная формула "V(м.куб/ч)xl/(Sxl)=V/S" это в какой книжке написано или может в нормах. ГОСТАх или в СНИПах можно найти?? Просто у нас такая ситуация, что нужно обосновать эти же расчеты.

Если можете подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Июня 2014 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Вам требуется сделать расчёт приточных струй для определения параметров (избыточной температуры, скорости) на поверхности максимальных параметров при входе в рабочую зону. См. гл.17.2 Староверов справочник проектировщика "Вентиляция"-т.2.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Анна 201985
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Сентября 2014 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, подскажите, как рассчитать воздухообмен для склада хранения баллонов. Спасибо!

Инженер (Могилёв, Беларусь)
Negvey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Сентября 2019 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане и куратор Lufttechniker, в ТКП 474-2013( п.2.7) рекомендовано определять скорость движения воздуха в помещении как произведение кратности обмена (1/ч) и длины помещения. Правомерно ли это?
Мои доводы: Скорость движения жидкости в трубе (м) равна расходу (куб.м), делённому на сечение трубы (Кв.м). Аналогично в помещении: расход воздуха равен объёму, умноженному на кратность воздухообмена, а сечение равно произведению ширина на высоту помещения. Пример: Помещение размерами дл. 9,14м, шир. 7м, выс. 3м. Кратность воздухообмена 29,2 1/ ч. Свободный объём помещения 153,6 куб.м.
По ТКП U=29,2х9,14/3600=0,074 м/с , по второму варианту 153х29,2/21х3600=0,059 м/с. Здесь 21=7х3
Для более длинного помещения отличие будет более существенным.
Какой расчёт точнее?
Добрый день.
Объясните, пожалуйста, откуда взялась кратность воздухообмена 29,2 [непонятно] Обычно кратность воздухообмена в административных помещениях от 1 до 3.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 09 Сентября 2019 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Какой расчёт точнее?
Точней расчёт, в котором фигурирует свободный объём помещения, поскольку часть объёма занята оборудованием и не участвует в воздухообмене.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

АПИМХ
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
Последние 10 cообщений чата:
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах
07 Января 2020 года, 10:29
праздник праздником, а морозов нет
05 Января 2020 года, 15:49
совсем скоро рождество и рождественские морозы
02 Января 2020 года, 21:57
с наступившим Новым годом коллеги!
счастья, успехов во всех делах
02 Января 2020 года, 16:40
Всех с Новым годом! Вот он уже и пришел.
25 Декабря 2019 года, 08:52
Надо ждать НГ! Чуда. Вдруг случится [улыбка]
Опять же-длинные выходные

24 Декабря 2019 года, 23:30
Не обязательно перегружать печень. Можно и нужно аккуратно. А праздники чуть жизнь веселее делают. Правда НГ уже давно не жду... как в детстве.
23 Декабря 2019 года, 22:14
а еще НГ на носу, это какая жэж печень такое выдержит))
23 Декабря 2019 года, 09:48
Сколько ж праздников:
- день строителя;
- день проектировщика;
- день энергетика :-)
22 Декабря 2019 года, 13:41
Поздравляю всех с Днем энергетика! Профессиональных успехов и технически правильных решений!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1168, пользователей - 27
Имена присутствующих пользователей:
Умарали, Ната 1204, Мсю, Игорь В., Aventor, Egor Nik, РоманC, Градиент, Александр_ЭОМ, Frlc, ТОЭ, Земский, Imp, Антониони, Оксана 99, Сурен, Виктop, Sergik 1, Omicron Pеrsei, Fruit, Almir 7, Shvet, Samsony 1, Dizel 2012, Taras 110, Irina 11, Тара
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines