beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка ВЛИ по фасаду и территории школы. Нормативные документы?

Количество просмотров - 17654
(ссылка на эту тему)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Ноября 2013 года, 17:42
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые проектировщики, подскажите требования к прокладке ВЛИ по фасаду и территории школы. Возможно ли?  
Если не затруднит подскажите нормативную документацию.

? (Скопин, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Ноября 2013 года, 06:03
(ссылка на это сообщение)

Прокладка ВЛ по территориям детских садов и школ запрещена! По предписанию ростехнадзора делали выносы ВЛ и меняли ввода на ВЛИ. Высота ввода не менее 2,75 м.
ПУЭ
Наружные электропроводки

2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:
При горизонтальной прокладке:
     под балконом, крыльцом, а также над крышей промышленного здания 2,5
     под окном 0,5
     под балконом 1,0
     под окном (от подоконника) 1,0
При вертикальной прокладке до окна 0,75
То же, но до балкона 1,0
От земли 2,75

При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов.
Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).
Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.
2.1.76. Расстояния от проводов, пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки грузов, до поверхности земли (дороги) в проезжей части должны быть не менее 6 м, в непроезжей части - не менее 3,5 м.
2.1.77. Расстояния между проводами должны быть: при пролете до 6 м - не менее 0,1 м, при пролете более 6 м - не менее 0,15 м. Расстояния от проводов до стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм.
2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56).
Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т. п.) должно быть не менее 0,2 м.
Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.
Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контейнерного типа, передвижные будки, фургоны и т. п.), на крышах которых исключено пребывание людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.
 

Инженер (Барнаул, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Ноября 2013 года, 06:05
(ссылка на это сообщение)

Лучший вариант уйти на КЛ и при этом избежать множество проблем по расстановке опор и ввода в здание [улыбка]

Инженер (Барнаул, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Ноября 2013 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите 2.4.95 ПУЭ-7

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Ноября 2013 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)


Добрый день уважаемые проектировщики, подскажите требования к прокладке ВЛИ по фасаду и территории школы. Возможно ли? 


СИПом по опорам - вполне, по фасаду - с помощью фасадных креплений, ПУЭ вам в помощь

Проектировщик (Вологда, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Ноября 2013 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Вообще еще в ПУЭ 6-е издание есть такой пункт:
2.4.65. Прохождение ВЛ до 1 кВ не допускается по территориям стадионов и школ (общеобразовательных и интернатов), а также по территориям спортивных комплексов пионерских лагерей.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Ноября 2013 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)


Вообще еще в ПУЭ 6-е издание есть такой пункт:
2.4.65. Прохождение ВЛ до 1 кВ не допускается по территориям стадионов и школ (общеобразовательных и интернатов), а также по территориям спортивных комплексов пионерских лагерей.

было и такое кабель на тросе не разрешают, а, СИП, однако  разрешают, потому как ВЛИ!, мне например, достаточно выглянуть в окно - там школьный стадион.

Проектировщик (Вологда, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Ноября 2013 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

а, СИП, однако  разрешают, потому как ВЛИ!


Ну, по крайней мере в Беларуси это было не верно (в принципе как и в России), в Беларуси есть ТКП 339-2011 в котором прописано определение ВЛ:
Цитата
воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ: открытая электроустановка, состоящая из неизолированных или самонесущих изолированных проводов.....



Главный специалист (Минск, Беларусь)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Ноября 2013 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)


ПУЭ7 п.2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.

Проектировщик (Вологда, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Ноября 2013 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

НО! Необходимо согласовать трассу со школой (управление образованием), чтобы не возникало вопросов

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Ноября 2013 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

Господа, огромное всем спасибо, все очень пригодилось.

? (Скопин, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Августа 2014 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Привет всем участникам. Что бы не создавать новую тему. Уважаемый T-sergius, чем у вас кончилась история с проектом по прокладке СИПА по фасаду школы.

Вот мой вопрос - подскажите какое кол-во параллельно проложенных линий СИП можно прокладывать по фасаду и между зданиями?
Конкретно по моему случаю. По фасаду здания прокладываются 6 линий СИП-2А 4х185 и между двумя зданиями L=21 м. Габарит от земли (дорога пром. предприятия) я выдерживаю. Нет возможности проложить кабелями в земле. И еще вопрос - можно ли СИПом входить в ТП 0,4 кВ и в электрощитовую проектируемого цеха? Объект - пром. предприятие.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
S. Keeper
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Июля 2015 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, разрешите я продолжу тему?
Вопрос прокладки кабельной линии АВВГ (4х4) по ограждению детского стадиона... Сам хочу от этого уйти, но не могу найти на что сослаться...
По Воздушке вроде все понятно - СИП с равными жилами можно - остальное ни ни.... А вот КЛ с равными жилами? Хозяева стадиона не против при соблюдении всех норм и правил
Спасибо!

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Вика*
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Июля 2015 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

ограждение вроде как не капитальное сооружение.. если мыслить логически, то нельзя по нему, но норм тоже не нашла.. потому отмечусь и послушаю умных людей)

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Января 2019 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Ап, подниму тему.
Цитата
ПУЭ7 п.2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений

Пункт говорит о невозможности прокладки СИП-1 (с оголенным PEN) и неизолированных проводов по территории школы. Я правильно понял?

Что касается фасада, предполагаю, что в коробе/трубе по фасаду можно пройти. Главное фасад согласовать с заинтересованными лицами.

Инженер (Новгород, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 655, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
sergey158, Walkmax, Чистильщик, Sasha 4312, Top4ok, AdreN, РоманC, Ольга47, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines