Управление освещением с КТПМ-25. Возможно ли применить схему запитки без ШУНО?

Количество просмотров - 1178
(ссылка на эту тему)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Ноября 2013 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, форумчане. В проекте освещения трассы предлагалось поставить мачтовую КТПМ и от нее запитать ящик ШУНО (шкаф управления освещением наружной установки). Монтажники предлагают такую схему, без ШУНО (см.вложение). Возможно ли?
* КТПМ25.pdf
(64.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Ноября 2013 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

почему бы и нет. в ШУНО аналогичная схема

Инженер (Оренбург, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Ноября 2013 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Ноября 2013 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

да, к тому же при желании и в РУ-0,4 кВ ТП можно реле времени запулить

Проектировщик (Вологда, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Ноября 2013 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

В нашем городе есть несколько ТП с такими ЯНО

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Ноября 2013 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

с такими ЯНО

С какими? Такими, как во вложении? Но там не ЯНО.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Ноября 2013 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Да, как в файле. В ЩО-70 в ТП.  Только есть предохранители до контактора.

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Ноября 2013 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

А вы не в курсе какой номер этих ЩО70?

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Ноября 2013 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

ЩО-70 старые, и скорее всего самодельные. А контактор посадили на изоляторы ниже рубильника с предохранителями (на стальной планке с изоляторами).

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Ноября 2013 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

А почему бы в схеме не поменять контактор с выключателем местами??

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Ноября 2013 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Да, я тоже монтажникам посоветовала поменять местами контактор и автомат

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Moshkarow
Сегодня в 07:36

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 432, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Ixion, Mav, Земский, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines