Применение вакуумного или масляного выключателя. Что лучше?

Количество просмотров - 3045
(ссылка на эту тему)
Andreian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Ноября 2013 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги. Помогите с вопросом: Что лучше масляный или вакуумный выключатель. У меня такая проблема: стоит двигатель 8 МВт, на 10 кВ. Вроде как хочется идти в ногу со временем и поставить вакуумник, но... Он генерирует перенапряжения и необходимо ставить ОПНы. А существующие ОПНы на 10 кВ имеют остающееся напряжение  при токе коммутационных перенапряжений от 24 кВ - это очень много, двигатель может сгореть при коммутации ВВ, получается ОПН неэффективен. Как быть? Может поставить что нибудь дополнительно или все таки придется вернуться к масляным выключателям?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2013 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите на элегазовые выключатели....
http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/06.php

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Andreian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Ноября 2013 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)


Посмотрите на элегазовые выключатели....
http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/06.php

Это то понятно. Масляные выключатели при коммутациях дают очень высокие перенапряжения и ОПНы и ШОПНДы успевают среагировать. А вот вакуумник дает перенапряжения немного ниже чем напряжение срабатывания ОПНов. Неужели не существует ничего для ВВ? Хочется все таки ВВ поставить!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Ноября 2013 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Насколько приятная тема...
15 лет назад, когда писал дипломную работу, СПЕЦИАЛЬНО применил масляные выключатели нагрузки...
И ЕСТЕСТНА на защите меня спросили почему...
Ответ прост - в проектируемом районе в РЭС нет обслуживающего персонала, для вакуумных ВН...
Хитро..?
Кстати, вот Вам и ответ - что применить...
Хотя 15 лет прошло...

Инженер (Минск, Беларусь)
Andreian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Ноября 2013 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)


Насколько приятная тема...
15 лет назад, когда писал дипломную работу, СПЕЦИАЛЬНО применил масляные выключатели нагрузки...
И ЕСТЕСТНА на защите меня спросили почему...
Ответ прост - в проектируемом районе в РЭС нет обслуживающего персонала, для вакуумных ВН...
Хитро..?
Кстати, вот Вам и ответ - что применить...
Хотя 15 лет прошло...


Для вакуумных выключателей, как мне подсказывает память, не нужен обслуживаемый персонал. А то что масляные лучше в работе я и не сомневаюсь. Но может есть какое нибудь устройство, которое в комплекте с вакуумником все таки сможет составить конкуренцию МВ? Сегодня прочитал про RC-гасители. Кто-нибудь что-нибудь слышал/применял?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Ноября 2013 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

RC-цепочки вполне применимы. Мы их ставили в цепи вакуумного генераторного выключателя.
Но проще все-таки, на мой взгляд, рассмотреть вопрос применения элегазовых выключателей.

Технический директор (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Ноября 2013 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

а таврида электрик разве не предлагает спец ОПН для своих ВВ? посмотрите

Инженер (Оренбург, Россия)
Andreian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Ноября 2013 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)


RC-цепочки вполне применимы. Мы их ставили в цепи вакуумного генераторного выключателя.
Но проще все-таки, на мой взгляд, рассмотреть вопрос применения элегазовых выключателей.

Ходят слухи, что элегазовые выключатели тоже дают серьезные перенапряжения про коммутациях. http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/06.php
А есть более подродная информация про RC-цепочки?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Andreian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Ноября 2013 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)


а таврида электрик разве не предлагает спец ОПН для своих ВВ? посмотрите

Проблема в том, что ОПНы от Тавриды срабатывают при минимальном значении в 24 кВ. Как быть, если у меня 18-20кВ перенапряжения при коммутации? Двигатели к ним, как оказалось, очень чувствительны. 

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Moshkarow
Сегодня в 07:36

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
МихаилИЗнв, VadGKorn, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines