Сообщение #1 : 06 Ноября 2013 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Выполняя комплекс работ по проектированию электроснабжения многоквартирного жилого дома (5 этажей) столкнулся с проблемой.
Сетевая компания (СТ), выдавшая технические условия на проектирование требует установку активного фильтра гармоник для потребителей жилого дома, мотивируя это требование наличием большого числа нелинейных потребителей в доме. При этом СТ ссылается на ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". СТ ссылается на  п. 5.4.- несинусоидальность напряжения данного госта.

Заказчик данного объекта, в свою очередь, настаивает на том, чтобы АФГ в проекте не было, мотивируя свое желание высокой ценой данного оборудования.

Поиск нормативных документов, в которых бы выдвигались требования о необходимости установки активных фильтров гармоник не дал никаких результатов. К тому же, если и в сети от нелинейных потребителей  и появляются гармоники, то их можно "гасить" и пасивными фильтрами, расчитанными на определенную гармонику.Найденная информация по области применения активных фильтров, позволяет сделать вывод о том, что активные фильтры гармоник устанавливаются для мощных нелинейных потребителей (плавильные печи и т.д.).

Помогите разобраться с этим вопросом.

Являются ли требования СТ по установке АФГ правомерными? Необходимо ли устанавливать АФГ для жилых и общественных зданий? Если да, то каким образом производится расчет такого фильтра?


Инженер-проектировщик (Саранск, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Ноября 2013 года, 22:01
(ссылка на это сообщение)

Сетевая компания (СТ), выдавшая технические условия на проектирование требует установку активного фильтра гармоник для потребителей жилого дома, мотивируя это требование наличием большого числа нелинейных потребителей в доме
Так вроде дом еще не построен. Откуда там уже потребители, да еще и нелинейные? По проекту-то у вас всё линейное (я надеюсь)?

Являются ли требования СТ по установке АФГ правомерными?
Нет. Пусть в своих ТУ требуют высокий косинус фи и низкий коэффициент искажения (на границе балансовой принадлежности), а ещё чтобы этот дом не портил качество ЭЭ на границе эксплуатационной ответственности своими потенциальными/вероятными нелинейными потребителями хуже, чем устанавливает ГОСТ 13109-97.
Как вы это обеспечите - ваша головная боль.
Вот если дом действительно будет искажать сеть и это будет достоверно установлено путем соответствующих замеров поверенным оборудованием, то тогда пусть и выставляют свои претензии ТСЖ этого дома, подсчитывают свои убытки от высших гармоник и обращаются с расчетами в суд и пр. и пр.
[смех]

мотивируя свое желание высокой ценой данного оборудования
Да и еще в монтаже, пуско-наладке и эксплуатации будут чувствительные суммы.

Короче кто-то чего-то хочет [подмигиваю]

Главный инженер (Москва, Россия)
Никто
*
Участник форумов

Установки для компенсации реактивной мощности
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Ноября 2013 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

Это песня! Первый раз слышу, чтобы такое оборудование устанавливалось, до реальных замеров качества энергии... Да еще в жилом доме...
Вот когда жильцы врубят все свои компутеры, вот тогда и надо посмотреть... И то не факт, что в точке подключения чего-то изменится...Народ все больше планшетниками пользуется...

Конструктор (Тольятти, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 10:23

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1022, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
тирк, Alex2214, Evdbor, Чистильщик, AnPo, Проектант 63, doctorRaz, ElviraAnkor, Максим 69, Bonita, Александр ЭОМ, РоманC, Neznaika
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines