Девятиэтажный жилой дом. Как выполнить электроснабжение электроприёмников?

Количество просмотров - 4971
(ссылка на эту тему)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 15 Ноября 2013 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

много букв, вкратце можете сказать почему жилой дом получил 2-ю категорию?

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 15 Ноября 2013 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

У жилого дома 3-я категория  - в  районе  видимо  нет возможности, тп -однотрансформаторная  и второго питания на сегодня нет. У вас в  р-не  в некоторых городах тоже есть  такая ситуация

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 15 Ноября 2013 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)


много букв, вкратце можете сказать почему жилой дом получил 2-ю категорию?

п. 1.2.18 ПУЭ "Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к ... нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей". Я думаю, лифты, освещение площадок на основании этого можно причислить к 2 категории. я бы даже дал им 1 категорию. мало ли что произойдет при отключении лифта. опасность для жизни...

Инженер (Оренбург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 15 Ноября 2013 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

 Уважаемый ,Micky, при питании от ДЭС,и лифт и аварийные светильники будут работать, а  при аварийной ситуации,когда необходимо обесточивать дом,аварийные светильники(эвакуационные) будут работать. - я повторяюсь,см. собщ.15. Вообще,мы проектанты при такой ситуации,должны бить во все колокола и настаивать при такой ситуации:
1.на  установку второго трансформатора  или  двухтрансформатоной КТПН или стр-во  новой ТП или на первое время-иметь в обязательном порядке резервный трансформатор.;
2. на строительство 2-й линии 6(10)кВ;
3.И ТП и ЛЭП проектировать в обязательном порядке с учетом развития инфраструктуры.
Это всё прописать в ПЗ,со ссылкой на ПУЭ,на СП. на градостроительный кодекс,указывая пункты требований.
Писать служебные записки!,за  обеспечение коммуникациями  и их развитием несет ответственность  администрация,заказчик и сетевая компания.
Если этого не будет указано в проекте,если не будут написаны соответствующие письма,потом стрелки начнут переводить на проектантов,мол они были обязаны это запроектировать,это они промолчали,поэтому молчать ни в коем случае не надо. Если начальство все-таки требует запитывать по третьей категории,необходимо отразить  это тоже в проекте,что должно быть вот так,но по требованию тех-то и тех(ссылки на ТУ,на письма или даже устное распоряжение),копии этих документов прикладываете к проекту И все,кто вам давал такие  распоряжения,должны согласовать такой проект!- уверяю! они сразу же засуетятся, подпись свою  постараются не ставить, и вопрос о втором источнике питания будет решаться и деньги изыщут!


ГИП (Екатеринбург, Россия)
Maik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #20 : 16 Ноября 2013 года, 05:19
(ссылка на это сообщение)

 Да, вы правы MVA, но  если весь город на 3й категории,то из-за дома(лифта) никто не будет тянуть линию 6кВ и все остальное... Выход один- ставить ДЭС или имитировать  категорийность путем прокладки от существующей ТП 2-ой линии 0.4кВ с другой ячейки РУ-0.4кВ и ставить АВР на вводе в дом [растерян]

Инженер ( ? , Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 16 Ноября 2013 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

Майк,я как раз  на лифте и не заостряю внимание.  О второй линии  я писала в сообщении №5.Ведь на подстанции тр-р один! Главное обеспечение нормальной жизни жителям в случае  аварии на тр-ре,поскольку это и электроплиты,это и насосы,подающие воду на верхние этажи и насосы в системе отопления.
Если весь город на  3-й категории ? пусть даже в квартирах-газ, но  дома 9этажей и выше, но основные службы жизнеобеспечения города: котельная,очистные сооружения, теплопункты и т.д.-это потребители -1категории,т.е. вблизи города есть районная ГПП, в советское время к этому относились серьезно,все эти потребители  были закольцованы ,может просто микрорайон в городе так построен?
НО если весь город на третьей категории,бейте тревогу! Чиновники в администрации сегодня в основном юристы,экономисты и управленцы, они от этих вопросов-далеки, поэтому,к великому сожалению,нам приходится этим заниматься и эту стену очень трудно пробить,надо выходить на местных депутатов,хотя и там в основном одни врачи,учителя и несколько предпринимателей-это очень трудно,но всегда! в союзниках! у вас будет энергоснабжающая организация.Но биться надо. Ведь сегодня,даже если город имеет несколько  независимых источников питания,но это всё построено ещё в советское время -всё стареет
и хотя ругают энергетиков,мне кажется они единственные ,кто хоть немного" поддерживает очень спадающие штаны" с нашей экономики. Извините. УДАЧИ ВСЕМ нам в очень непростой работе, да и в жизни!

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 18 Ноября 2013 года, 03:06
(ссылка на это сообщение)


много букв, вкратце можете сказать почему жилой дом получил 2-ю категорию?


Tr0do, 2-я категория на жилом доме потому, что СП 31-110-2003 (5.1, т.5.1, жилые дома с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов)).
Почитате всю тему, она пока небольшая - там где-то об этом писалось.

Пока принято решение поискать лифт с ИБП. (это предпочтительнее) Или поставить ИБП на лифтовую машину. (Но это хуже, т.к. отдельный ИБП может не сообщить, когда его заряда не хватит на работу машины). А лифт с ИБП, думаю, выполнит основную задачу по обеспечению безопасности его использования.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 18 Ноября 2013 года, 06:27
(ссылка на это сообщение)


много букв, вкратце можете сказать почему жилой дом получил 2-ю категорию?

потому,что эл.плиты и 9этажей

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 18 Ноября 2013 года, 07:07
(ссылка на это сообщение)

настаивать на 2-хтрансформаторной КТП и 2 независимых источниках питания конечно нужно. просто по опыту- хлопотно это

Инженер (Оренбург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 18 Ноября 2013 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

 Micky, а кто,если не мы?!

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 18 Ноября 2013 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

просто все зависит от сроков. если просто проект, то можно дать указание и забыть, а если проект со строительством (под ключ) с горящими сроками, то ждать, когда энергетики соизволят бывает и не выгодно. приходится что-то химичить). Они обычно как говорят: да, у нас вот такие сети, мы знаем, что это неправильно, но поделать ничего не можем (денег нет, рабочих, оборудования и т.д.)

Инженер (Оренбург, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 18 Ноября 2013 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Два ввода на 9-этажный дом конечно необходимо.  ИБП хорошо, но только дороговато.  ДЭС, по моему мнению, сразу отбросить (у нас в городе пытались ставить на медицинские учреждения-потом медики их сами и отключили - гул стоит на 3 квартала).  Может быть можно притащить КЛ-0,4кВ с соседнего дома (здания) в качестве резервного (напр. только чтобы лифт опустился/поднялся и выпустил людей и всёё). А как критично это не звучит - плиты и т.п. оборудование постоят без электроснабжения, ничего страшного.  Электросети в течении суток практически в 99% случаев восстанавливают электроснабжение.

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 18 Ноября 2013 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

проект выдать в соответствии с ТУ,я как писала,но в  ПЗ всё прописать,как должно быть и почему выполнено так.  У нас энергосбытовая компания-нормальные люди! и специалисты! Они выколачивают у администрации деньги,которая обязана  вкладывать  ср-ва  в  развитие коммуникационных  сетей в любом поселении. Это ведь их работа  и деньги,как тех,так и других.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 18 Ноября 2013 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

И кстати. 2-х трансформаторная ТП подходит для потребителей 2-й категории (2 ввода с 2-х тр-ров). А эти тр-ры запитаны со стороны ВН-это вопрос не проектанта.

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 18 Ноября 2013 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)


И кстати. 2-х трансформаторная ТП подходит для потребителей 2-й категории (2 ввода с 2-х тр-ров). А эти тр-ры запитаны со стороны ВН-это вопрос не проектанта.


А чей, а если два тр-ра запитаны от одной линии ВН,а  такое бывает,то  это уже 3-я категория!

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 10:23

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 996, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, AnPo, Bonita, ElviraAnkor, Александр ЭОМ, РоманC, Neznaika, mariaks, Mav, МихаилИЗнв, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines