Здание здравоохранения. Как выполнить расчёт нагрузки?

Количество просмотров - 3109
(ссылка на эту тему)
Mix-mix
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Октября 2013 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Требуется выполнить укрупненный расчет мощности для коттеджного поселка.
К примеру предприятие питания по СП-31( табл. 6.14) 1,04 кВт на место и тд.
С домами и коттеджами тоже все понятно.
Есть еще объект здравоохранения 50 посещ/смену. Не могу понять, как его лучше посчитать?

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Октября 2013 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Поищи типовой проект поликлиники, оттуда возьмешь  нагрузку.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Октября 2013 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Требуется выполнить укрупненный расчет мощности для коттеджного поселка.
К примеру предприятие питания по СП-31( табл. 6.14) 1,04 кВт на место и тд.
С домами и коттеджами тоже все понятно.
Есть еще объект здравоохранения 50 посещ/смену. Не могу понять, как его лучше посчитать?
Посылаю СП ,что имеется у меня. Посмотрите документ под №1,там ссылаются на  методические указния ещё СССР. Посчитать по этой методике с учетом кондиционирования и компов,но это должно быть в технологической части проекта(расстановка оборудования). А вообще мощность всего оборудования должна быть в разделе ТХ.
* Здравоохранение.zip
(3193.28 Кб)  [скачать]  [загрузок: 148]

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Skif_BIIIRh-
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Октября 2013 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

Определение расчетных электрических нагрузок
учреждений здравоохранения
* 15_3_2006.pdf
(121.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 326]

? (Москва, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Ноября 2013 года, 03:06
(ссылка на это сообщение)

Skif-BIIIRh-,  Спасибо за   15_3_2006.pdf  А это информационный вестник чей?

Главный специалист (Магадан, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Ноября 2013 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Skif-BIIIRh-,  Спасибо за   15_3_2006.pdf  А это информационный вестник чей?
Интересно,а вы смотрели, что я вам посылала еще 29.10.2013?! Там 15_3 тоже есть!

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Ноября 2013 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Mva женщина???  [браво]

Инженер ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Ноября 2013 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

А тоооооооо!!

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Ноября 2013 года, 04:19
(ссылка на это сообщение)

Skif-BIIIRh-,  Спасибо за   15_3_2006.pdf  А это информационный вестник чей?
Интересно,а вы смотрели, что я вам посылала еще 29.10.2013?! Там 15_3 тоже есть!


Здравствуйте, Mva. А в какой теме Вы мне это посылали? Кстати, то, что лежит здесь за указанное число, у меня не открывается. Попробую дома ещё. Может и откроется.
Но меня сейчас интересует: А это информационный вестник чей? Если можно, то ссылку на сайт, пожалуйста.
 
 
 

Главный специалист (Магадан, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Ноября 2013 года, 05:07
(ссылка на это сообщение)

Сергей ЛГ,я посылала не Вам лично,а для всех форумчан. см. сообщение 3 за 29 октября.  Если не открывается ,напишите,я перешлю  вложениями. А 15_3,это  не нормативный материал, это был когда-то вестник информационный

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Ноября 2013 года, 04:57
(ссылка на это сообщение)

Да с информационным вестником я уже понял - это Московская экспертиза.
Папка за 29 число не открывается.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Ноября 2013 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)

Да с информационным вестником я уже понял - это Московская экспертиза.
Папка за 29 число не открывается.
высылаю вложения,  по папкам:
* 2.DOC
(650.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 82]
* 1.doc
(792.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 48]
* 3.doc
(1021.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
* 4.doc
(776.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
* 5.doc
(779.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]
* snip2080289ch1.doc
(792 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 55]
* The Code of Practice3.doc
(2878 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 50]
* Метод.реком. по расчету эл. нагрузок учрежд.здравоохранения.doc
(262.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 130]
* Постановление Минздрава РФ от 13.11.96 № 1.doc
(383 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 66]

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Ноября 2013 года, 05:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Но всё это (то, что касается расчёта нагрузок) уже старое.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Ноября 2013 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Требуется выполнить укрупненный расчет мощности для коттеджного поселка.
К примеру предприятие питания по СП-31( табл. 6.14) 1,04 кВт на место и тд.
С домами и коттеджами тоже все понятно.
Есть еще объект здравоохранения 50 посещ/смену. Не могу понять, как его лучше посчитать?

Хотел добавить, что можно определить по укрупненным показателям в зависимости от назначения учреждения:

для поликлиники  - 0,55 кВт/ посещений в смену
стоматология - 0,7 кВт/ посещений в смену
амбулатория - 1,1 кВт/ посещений в смену
и т.п.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Июля 2017 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

OlegGurin,  вы на даты обращаете внимание или здесь рекламируете свой сайт?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 16:24

автор: Marka
Сегодня в 11:24

автор: Вадик
Сегодня в 10:36

автор: Олега 777
Сегодня в 09:33

автор: Vоlk
Сегодня в 01:52

Сегодня в 00:31

Вчера в 23:10

Вчера в 23:08

автор: Marka
Вчера в 22:33

Вчера в 22:32

автор: Олега 777
Вчера в 17:43

автор: Dmitryi52nnov
Вчера в 16:54

автор: Samsony 1
Вчера в 16:26

автор: Олега 777
Вчера в 14:22

автор: Олега 777
Вчера в 13:34

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 09:36
Всем привет. Тяпница!!! [улыбка]
Вчера в 08:31
Доброе утро!
19 Июля 2018 года, 13:51
Доброго времени суток, форумчане!
19 Июля 2018 года, 08:27
Доброе утро. Всем хорошего дня!
19 Июля 2018 года, 08:25
Доброе утро!
18 Июля 2018 года, 09:24
Доброе утро
18 Июля 2018 года, 08:34
Доброе утро!
18 Июля 2018 года, 06:44
Сообщение после отправки доступно к правке 30 минут. Иначе автор может подправить 1-е сообщение и послед. сообщения потеряют логику (чат не для подробных объясн
18 Июля 2018 года, 06:41
Добрый день.
Элис, для корректировки сообщений (и удаления вложений) воспользуйтесь "Уведомить Санитаров форумов" и опишите что сделать.
17 Июля 2018 года, 21:38
Как удалить вложенные Файлы в сообщениях?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 309, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Егор 81, Александр 31, Dmitryi52nnov, Нович_ОК, Marka, Enot 28, Олега 777
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines