Здание здравоохранения. Как выполнить расчёт нагрузки?

Количество просмотров - 2654
(ссылка на эту тему)
Mix-mix
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Октября 2013 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Требуется выполнить укрупненный расчет мощности для коттеджного поселка.
К примеру предприятие питания по СП-31( табл. 6.14) 1,04 кВт на место и тд.
С домами и коттеджами тоже все понятно.
Есть еще объект здравоохранения 50 посещ/смену. Не могу понять, как его лучше посчитать?

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Октября 2013 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Поищи типовой проект поликлиники, оттуда возьмешь  нагрузку.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mva
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Октября 2013 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Требуется выполнить укрупненный расчет мощности для коттеджного поселка.
К примеру предприятие питания по СП-31( табл. 6.14) 1,04 кВт на место и тд.
С домами и коттеджами тоже все понятно.
Есть еще объект здравоохранения 50 посещ/смену. Не могу понять, как его лучше посчитать?
Посылаю СП ,что имеется у меня. Посмотрите документ под №1,там ссылаются на  методические указния ещё СССР. Посчитать по этой методике с учетом кондиционирования и компов,но это должно быть в технологической части проекта(расстановка оборудования). А вообще мощность всего оборудования должна быть в разделе ТХ.
* Здравоохранение.zip
(3193.28 Кб)  [скачать]  [загрузок: 122]

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Skif_BIIIRh-
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Октября 2013 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

Определение расчетных электрических нагрузок
учреждений здравоохранения
* 15_3_2006.pdf
(121.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 279]

? (Москва, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Ноября 2013 года, 03:06
(ссылка на это сообщение)

Skif-BIIIRh-,  Спасибо за   15_3_2006.pdf  А это информационный вестник чей?

Главный специалист (Магадан, Россия)
Mva
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Ноября 2013 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Skif-BIIIRh-,  Спасибо за   15_3_2006.pdf  А это информационный вестник чей?
Интересно,а вы смотрели, что я вам посылала еще 29.10.2013?! Там 15_3 тоже есть!

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Ноября 2013 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Mva женщина???  [браво]

Инженер ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Ноября 2013 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

А тоооооооо!!

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Ноября 2013 года, 04:19
(ссылка на это сообщение)

Skif-BIIIRh-,  Спасибо за   15_3_2006.pdf  А это информационный вестник чей?
Интересно,а вы смотрели, что я вам посылала еще 29.10.2013?! Там 15_3 тоже есть!


Здравствуйте, Mva. А в какой теме Вы мне это посылали? Кстати, то, что лежит здесь за указанное число, у меня не открывается. Попробую дома ещё. Может и откроется.
Но меня сейчас интересует: А это информационный вестник чей? Если можно, то ссылку на сайт, пожалуйста.
 
 
 

Главный специалист (Магадан, Россия)
Mva
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Ноября 2013 года, 05:07
(ссылка на это сообщение)

Сергей ЛГ,я посылала не Вам лично,а для всех форумчан. см. сообщение 3 за 29 октября.  Если не открывается ,напишите,я перешлю  вложениями. А 15_3,это  не нормативный материал, это был когда-то вестник информационный

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Ноября 2013 года, 04:57
(ссылка на это сообщение)

Да с информационным вестником я уже понял - это Московская экспертиза.
Папка за 29 число не открывается.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Mva
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Ноября 2013 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)

Да с информационным вестником я уже понял - это Московская экспертиза.
Папка за 29 число не открывается.
высылаю вложения,  по папкам:
* 2.DOC
(650.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]
* 1.doc
(792.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
* 3.doc
(1021.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]
* 4.doc
(776.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]
* 5.doc
(779.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 32]
* snip2080289ch1.doc
(792 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]
* The Code of Practice3.doc
(2878 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]
* Метод.реком. по расчету эл. нагрузок учрежд.здравоохранения.doc
(262.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 108]
* Постановление Минздрава РФ от 13.11.96 № 1.doc
(383 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Ноября 2013 года, 05:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Но всё это (то, что касается расчёта нагрузок) уже старое.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Ноября 2013 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Требуется выполнить укрупненный расчет мощности для коттеджного поселка.
К примеру предприятие питания по СП-31( табл. 6.14) 1,04 кВт на место и тд.
С домами и коттеджами тоже все понятно.
Есть еще объект здравоохранения 50 посещ/смену. Не могу понять, как его лучше посчитать?

Хотел добавить, что можно определить по укрупненным показателям в зависимости от назначения учреждения:

для поликлиники  - 0,55 кВт/ посещений в смену
стоматология - 0,7 кВт/ посещений в смену
амбулатория - 1,1 кВт/ посещений в смену
и т.п.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Июля 2017 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

OlegGurin,  вы на даты обращаете внимание или здесь рекламируете свой сайт?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Gir
Сегодня в 17:48

автор: Infane
Сегодня в 16:38

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 14:35

автор: Diego
Сегодня в 13:44

автор: Романыч
Сегодня в 13:25

автор: Нович_ОК
Сегодня в 13:10

автор: electro777
Сегодня в 11:17

автор: Ina
Сегодня в 11:10

Сегодня в 11:02

автор: Олега 777
Сегодня в 00:46

автор: Diego
Вчера в 16:13

автор: Rodnik+
Вчера в 10:14

автор: Вадик
Вчера в 09:27

автор: Игорь В.
Вчера в 08:57

автор: 7777
23 Апреля 2018 года, 23:06

Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
23 Февраля 2018 года, 11:37
С праздником!!!
23 Февраля 2018 года, 11:04
С праздником, мужчины!!
23 Февраля 2018 года, 10:47
С 23 февраля! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 544, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
KSB, VadGKorn, Опти, Илья Алексеевич, Mda, Legio Mortis, Pyromaniac 92, PashaJOP, Znatok, Enot 28, Iriiishka
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines