Сообщение #31 : 08 Октября 2013 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

щас сам доделываю похожий проект - через недельку могу выложить на суд общественности.......................
сейчас вот такой пример есть (но он делался 2 с лишним года назад, один из первых на замену тр-ра в шкафной КТП - теперь многое по другому, как мне кажется лучше, делаем):
http://yadi.sk/d/wXmOkoUtAZoU9

? (Москва, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 08 Октября 2013 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Александр 84..ждкм. кстати спасибо, что выложили проект, правдв я так и не увидел обоснование выбора мощности. К слову сказать, счетчик по токовым цепям то ж как то подключен интересоно...
Господа проектеры, давайте отложим рза в сторону, необходимо просто прикинуть по мощам и пропускной способности.
Рыл инет, нго так и не нашел вменяемой методики..и справочники объясняют суть, но негвоорят как посчитать...
По мощности двух абонентов так и нет у меня информации...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 08 Октября 2013 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Александр 84, на схеме однол. проектируемой указан трансформатор ТМГ 11 250/10/0,4 кВ. Так вот 11 это группа соединений обмоток треугольник звезда с нулем вроде бы.
Для трансформаторов малой мощности (от 25 до 250 кВА), защищаемых предохранителями со стороны ВН, безусловное преимущество имеет схема соединения обмоток Y/Zн. Несколько меньший эффект дает схема D/Yн. Схему Y/Yн для таких трансформаторов применять не следует. И каким это образом можно подключить транс по высокой стороне алюм. шиной 5х40 если до этого было ПВ3 (1х10) [непонятно][непонятно]?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Александр 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 08 Октября 2013 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Так вот 11 это группа соединений обмоток треугольник звезда с нулем вроде бы.

ТМГ-11 это не группа соединения обмоток, это модификация трансформатора: http://www.metz.by/download_files/catalog/transform/tmg11.pdf

каким это образом можно подключить транс по высокой стороне алюм. шиной 5х40 если до этого было ПВ3 (1х10)

а в чем сложность? как-то выгнули шины монтажники - место там было

? (Москва, Россия)
Александр 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 08 Октября 2013 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Схему Y/Yн для таких трансформаторов применять не следует.

Это я знаю - выбор был обусловлен "хотелками" местных сетей - у них ни зигзагов, ни треугольников в ремонтном фонде нет, не было и не предвиделось

? (Москва, Россия)
Александр 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 08 Октября 2013 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

необходимо просто прикинуть по мощам и пропускной способности.

ну так в выложенном мной проекте на проектируемой однолинейке в правом верхнем углу табличка

По мощности двух абонентов так и нет у меня информации...

вот пока этого нет считать то и нечего............хотя можно взять 30 кВт (по 15 на брата - максимум, который дают за 550 рублёфф)

? (Москва, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 08 Октября 2013 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

А сип непосредсвенно к выключателю цепляется либо потом через муфту?[непонятно]?Что то не увидел про этот момент ничего

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Александр 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 08 Октября 2013 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

А сип непосредсвенно к выключателю цепляется либо потом через муфту? Что то не увидел про этот момент ничего

В данном проекте непосредственно, хоть это и весьма нехорошо. Причина - СИП и автоматы существующие, в границу проектирования не входят, денег на переустройство вводов не предусмотрено......

? (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Вчера в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Cyber-mhn, Дмитрий ЕКБ, Водик, Seleron, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines