Бизнес-центр класса А. Требования к выполнению электроснабжения, опыт проектирования?

Количество просмотров - 4099
(ссылка на эту тему)
Lenusy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Сентября 2013 года, 20:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Делаю проект электроснабжения бизнес-центра класса А. Ранее подобного класса офисников не делала, особых требований так же ни где не могу найти. Какие "подводные камни" могут быть в данной работе (основные потребители ЭВМ), может кто-нибудь подсказать. За ответ спасибо.
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Сентября 2013 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

здесь посмотрите:
http://www.chel-city.ru/rental/classification

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Lenusy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Сентября 2013 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Это классификация офисных зданий тут только про 2 независимых источника (хотя и так понятно т.к. 1я категория эл.снаб.), разводка в фальш-полах (либо 3х камерные кабель каналы) и отдельные групповые щитки для компютерных розеток (для офисов всех типов это "по умолчанию" идет) больше ничего нет.
Интересует, может есть что-то еще??? (например по заземлению для ЭВМ в 4Ом или отдельное ВРУ для ЭВМ.... или еще что-то более интересное?[непонятно]).
За ответ спасибо.
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Сентября 2013 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Если в ТЗ ничего нет, так все остальное - потеря сил и времени. Интересного придумать можно много, но, как правило, у заказчика всегда есть желание сэкономить на чем только можно. Так что в каком-то смысле его жадность и лень проектировщика совпадают [улыбка]. Вам и так хватит возни с выбором тех самых подпольных лотков, их разводкой, не говоря о прочем. Удачи!
ЗЫ. ВРУ для ЭВМ.. Зачем?
Заземление для ЭВМ - тема куда более серьезная, на эту тему есть ГОСТ Р 50571.21-2000. Тоже возни будь здоров.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Lenusy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Сентября 2013 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ:-)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Сентября 2013 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

 ГОСТ Р 50571.21 не действует
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Сентября 2013 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, Volk. Значит, работы меньше: остался только ГОСТ Р 50571.22—2000 [улыбка]

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Сентября 2013 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

ну, эт вряд ли, меньше-то)
взамен ГОСТ Р 50571-4-44
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Сентября 2013 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

Вот про отмену я в инете нашел, а то, что вместо него что-то появилось...
Еще раз спасибо, пошел искать [улыбка]

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Сентября 2013 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

ничего особенного, как правило, в этом классе "А" нет..
только просят вместо ИЭК/ЭКФ всякие Легранды/АВВ/Шнайдеры ставить..

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Сентября 2013 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Тут совсем недавно обсуждался ГОСТ 50571.5.52-2011 п.523.6.3 вот это и будет вашим первым подводным камнем!!! Очень внимательно с этим, как правило в таких зданиях ток в 0 проводнике может в 1,72 раза превышать ток в фазном! Методики борьбы с гармониками кратным 3 в зачаточном состоянии (для современной аппаратуры), методики определения (на стадии проектирования) вообще отсутствуют.... Добро пожаловать в "делай как хочешь, но чтобы все работало!" [улыбка]

ГОСТ Р 50571-4-44-2011
Настоящий стандарт распространяется на низковольтные электроустановки и устанавливает требования по обеспечению их безопасности при возникновении отклонений напряжения и электромагнитных помех. Настоящий стандарт не распространяется на системы распределения электроэнергии потребителем и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем (см. ГОСТ Р 50571.1, раздел 1), несмотря на то, что перенапряжения и электромагнитные помехи могут передаваться в электроустановки или между электроустановками через такие системы

ГОСТ 13109-97
Отклонение напряжения — отличие фактического напряжения в установившемся режиме работы системы электроснабжения от его номинального значения.

Нормально и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на зажимах электроприёмников в пределах соответственно  δUyнор= ± 5 % и  δUyпред= ± 10 % номинального напряжения сети.


Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Олег Зрайченко, Коты, Толичек, РоманC, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines