Заполнение помещения дымом при пожаре. Как рассчитать время заполнения дымом?

Количество просмотров - 4916
(ссылка на эту тему)
Andrew N
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Августа 2013 года, 22:18
(ссылка на это сообщение)

Добрые вечер всем Добрым людям. Поделитесь опытом как рассчитать время заполнения помещения дымом если в покрытии установлены открывающиеся при пожаре зенитные фонари. По каким формулам можно связать время заполнения помещения дымом со временем его удаления через зенитные фонари.

Инженер по безопасности (Гродно, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Августа 2013 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите методики определения расчетных величин пожарного риска - пр МЧС 382 и 404 (оба приказа с изменениями), и литература в файле.

? (Пенза, Россия)
Andrew N
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Августа 2013 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Огромное спасибо, но в приведенных документах нет методики учитывающей время поступления дыма в помещение и его частичное удаление. Кроме того но территории РБ вступил в силу ТКП "Противодымная защита"

Инженер по безопасности (Гродно, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Августа 2013 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Обычно делается расчет дымоудаления, чтобы в течении расчитанного времени на эвакуаацию всех людей из здания, дым не опустился ниже 1.7 м.

? (Пенза, Россия)
Andrew N
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Августа 2013 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Согласен, я конечно не знаю как в РФ, но в РБ есть разница между дымоудалением и удалением дыма, а разница в том, что дымоудаление это искусственный способ, а удаление дыма - естественный. Так вот, открывающиеся фрамуги это удаление дыма, соответственно меньше проблем.

Инженер по безопасности (Гродно, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Августа 2013 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Проведите расчет по математической, зонной или полевой модели. Формулы  пр в приказах МЧС 382 и 404 (оба приказа с изменениями) есть.

? (Пенза, Россия)
ESFR
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Сентября 2013 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

У меня вот другой вопрос. Касается методики определения времени заполнения помещения дымом (только).
Еще в пособии 4.91 к СНиП в пункте 2.4, касающемся определения периметра очага в начальной стадии, указывалось, что периметр очага пожара принимается равным большему из периметров открытых или негерметично закрытых емкостей горючих веществ или мест складирования горючих или негорючих материалов (деталей) в горючей упаковке, но не более 12 м.
В настоящее время в ТКП 45-2.02-273, да и в СНБ 4.02.01, слова "но не более 12 м" магическим образом исчезли... А это принципиально важно...

Выходит, что если определять периметр очага пожара относительно площади помещения применяя формулу 28 ТКП 45-2.02-273 (общий случай с применением площади помещения), то периметр не превысит 12 м и не будет меньше 4, а вот если есть возможность посчитать периметр стеллажей на которых осуществляется складирование горючих материалов (например магазин), то периметр может составить и 25 метров (!), что не совсем логично.

Как кто решает такие задачи, поделитесь, пожалуйста, опытом
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 314, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines