Сообщение #1 : 20 Августа 2013 года, 02:33
(ссылка на это сообщение)

Ребята АХТУНГ!!! подскажите пожалуйста как трансформаторы нужно установить, на катки или жестко на фундамент, вообще в проекте на катках стоит, но подстанция открытая, все на улице, никаких проблем нет, и вообще есть ли жесткие требования? или можно по всякому, лишь бы надежно было??

Инженер (Барнаул, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Августа 2013 года, 03:29
(ссылка на это сообщение)

если есть пути перекатки и сейсмичность района не более 7 по MSK (и 7 включительно).
Согласовывайте с заказчиком и ставьте на катки.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Августа 2013 года, 03:44
(ссылка на это сообщение)

суть в том, что он и так по проекту на катках, и катки есть, но транс вчера скинули и брякнули без катков, катки позже пришли, вот теперь надо транс поднимать, вешать все эти каретки, в общем есть ли документ сейчас действующий который жестко регламентирует способы установки трансформаторов?? руководитель прямую задачу дал разобраться сначала с этим

Инженер (Барнаул, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2013 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 4.2.206. Фундаменты трансформаторов напряжением 35-500 кВ должны предусматривать их установку непосредственно на фундамент без кареток (катков) и рельс.
Трансформаторы на подстанциях, имеющих стационарные устройства для ремонта трансформаторов (башни) и рельсовые пути перекатки, а также на подстанциях с размещением трансформаторов в закрытых помещениях следует устанавливать на каретках (катках).
Сейсмостойкие трансформаторы устанавливаются непосредственно на фундамент с креплением их к закладным элементам фундамента для предотвращения их смещений в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Моё мнение: если нет сейсмичности и путей перкатки в ремонтную башню, то ставить надо без катков. Сами так сдали уже несколько ПС.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Августа 2013 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

спасибо, А РД значит нету

Инженер (Барнаул, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Августа 2013 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

[непонятно] действующего?

Инженер (Барнаул, Россия)
Andrey Tsaregorodtsev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Августа 2013 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

Если проект трансформатора предусматривал, первоначально, установку трансформатора на каретки(катки), то у производителя тр-ра необходимо запросить информацию о том на какие участки дна бака можно опираться при установке без кареток. Согласно госту 52719 трансформатор может устанавливаться без кареток, но в комплекте они должны быть, для перекатки до места установки.

Ведущий конструктор (Воронеж, Россиия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
ВПК, Top4ok
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines