Сообщение #1 : 16 Августа 2013 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Имеется существующая подстанция 110/10, 2 трансформатора по 25 000. Среди прочего в техническом задании сказано - "Проверить заземляющее устройство ПС с соблюдением требований нормативной документации. При необходимости запроектировать переустройство заземляющего устройства ПС."  запрашиваем у заказчика:
-  протокол замеров сопротивления расстекания ЗУ ПС;                                                 
-  протокол замеров металлических связей ЗУ;
-  протокол выборочного вскрытия ЗУ для определения величины коррозии металлических частей ЗУ.
Вопрос: нормативный документ (ты) который бы определял условия замены заземляющего устройства.

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Августа 2013 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Цитата
ЗУ проектируется как новое в случаях:
- отсутствия единой конструкции ЗУ на ОРУ или ПС (выполнено ло-
кальное заземление каждого оборудования);
- коррозионного износа горизонтальных заземлителей с потерей более
50 % сечения и не проходящих по условиям термической стойкости.
Демонтаж элементов существующего ЗУ не предусматривается.

Скачать

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Августа 2013 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Может применить. "Инструкция по устройству молниезащиты зданий сооружений и промышленных коммуникаций". Пораженные коррозией заземлители и токоотводы при уменьшении их площади поперечного сечения более чем на 25% должны быть заменены. (СО -153 3421.122-2003).

Инженер (Омск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Августа 2013 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

По сути стандарты ФСК и есть переписанное с нормативных докум, ПУЭ

Методика по проверке ЗУ

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Августа 2013 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Вопрос: нормативный документ (ты) который бы определял условия замены заземляющего устройства.

У эксплуатации есть такой документ, которым они руководствуются:
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
РД 153-34.0-20.525-00


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Владимир Нк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Августа 2013 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за ответы, все очень пригодилось

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Сентября 2013 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Ввод заземляющего устройства в эксплуатацию
* Фрагмент.shs
(3534.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 33]

Инженер (Омск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Сентября 2013 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

Чем открыть формат shs?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Moshkarow
Сегодня в 07:36

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
МихаилИЗнв, Alex2214, Walkmax, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines