Подключение к автоматическому выключателю. Как подключить 2 наконечника на один вывод?

Количество просмотров - 2724
(ссылка на эту тему)
13 колдун
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июля 2013 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Посоветуйте, возможно ли подключение двух кабельных наконечников плашмя друг на друга на один вывод АВ, или предпочтительный через петух из медной шины?

Инженер (Балаково, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июля 2013 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Есть двойные наконечники НШВИ 2 если небольшое сечение кабеля, а если большое то есть специальные клеммки к автоматам

Главный специалист (Кемерово, Россия)
13 колдун
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июля 2013 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

допустим что сечение провода 70-95 кв.мм. переходных зажимов нет. Мы подключаем через переходную шину,т.е. петух, но в некоторых щитах наблюдал 2 наконечника друг на друга и под болт на АВ.

Инженер (Балаково, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Июля 2013 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

1) По ПУЭ допускается два провода под винт.  Т.е. два наконечника на одну клемму - можно.
2) если автомат с зажимной клеммой - то только в общем наконечнике (хотя некоторые производители и говорят, что можно - но хватает ненадолго)

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Августа 2023 года, 04:30
(ссылка на это сообщение)

Кто и что закладывает для подключения кабелей ВВГнг(А)-LS сечением от 1,5 до 10 кв.мм. к модульному автомату типа ВА47-29 (и аналоги)?
В отличие от названия темы, у меня к автомату подключается 1 кабель.
Штыревые наконечники типа НШВИ подойдут для оконцевания моножилы кабеля?
Если да, то какую длину штыря выбирать для модульного автомата? 12 или 18 мм?
Например, НШВИ 1.5-12 подойдет?
Владимир_сельские сети
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Августа 2023 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)


Кто и что закладывает для подключения кабелей ВВГнг(А)-LS сечением от 1,5 до 10 кв.мм. к модульному автомату типа ВА47-29 (и аналоги)?
В отличие от названия темы, у меня к автомату подключается 1 кабель.
Штыревые наконечники типа НШВИ подойдут для оконцевания моножилы кабеля?
Если да, то какую длину штыря выбирать для модульного автомата? 12 или 18 мм?
Например, НШВИ 1.5-12 подойдет?
Моножила не требует оконцевания, при подключении под зажимы типа "скоба", т.е. к модульным выключателям.
Оконцевание НШВИ, используется для многопроволочной жилы. Моножила, зачищается на 12 мм, и вставляется непосредственно под зажим указанных АВ. Данные рекомендации можно увидеть у производителей модульных аппаратов.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Августа 2023 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Моножила не требует оконцевания, при подключении под зажимы типа "скоба", т.е. к модульным выключателям.
Владимир, спасибо! Но заказчик хочет подключать кабель к автомату с помощью наконечника.
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Августа 2023 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Используйте "Вилочные наконечники под винт с изолированным фланцем НВИ", но при этом Вам потребуется "Кримпер для обжима изолированных наконечников", т.к. пресс-клещи для обжима штыревых втулочных наконечников НШВИ не подойдут.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Den 12
Сегодня в 16:14

автор: П.Н.
Сегодня в 12:34

автор: Дмитpий
Сегодня в 10:51

автор: LokiEngineer
Сегодня в 09:20

автор: LokiEngineer
Сегодня в 09:15

автор: Shvet
Сегодня в 08:24

автор: Opornik
Сегодня в 07:53

автор: student123
Вчера в 15:44

автор: Foxson
24 Сентября 2023 года, 19:05

автор: Alex_11B
24 Сентября 2023 года, 13:58

автор: ElectroLamp
23 Сентября 2023 года, 14:04

автор: ElectroLamp
23 Сентября 2023 года, 13:59

автор: Перельман
21 Сентября 2023 года, 13:52

автор: Водик
17 Сентября 2023 года, 03:46

автор: Petrov-Vodkin
17 Сентября 2023 года, 00:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 768, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Mav, 13aigul13, Omir, Shvet, Den 12, РоманC, Проектировщик начального, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines