Резервуары по типовому проекту ТП 901. Как в проекте правильно оформить?

Количество просмотров - 5854
(ссылка на эту тему)
Kino 852
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июля 2013 года, 00:33
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, что необходимо указывать на чертежах (раздел НВК) с резервуарами, изготавливаемыми по ТП 901. Мои резервуары типа РЕ6. НЕ могу понять как их оформить, какие уровни труб выбрать, как они располагаются на плане?
У меня вопрос как их в проекте правильно оформить, что необходимо указывать, а что необязательно, какие уровни заглубления  трубопроводов в резервуарах  принимать?
Максимальный уровень воды не могу разобрать по проекту. В общем много вопросов, хотелось бы посоветоваться с кем-нибудь.

Прошу помочь разобраться по ним.
72c16e9807d74254c948a7e7bba98694.jpg
 
* 72c16e9807d74254c948a7e7bba98694.jpg
(220.6 Кб, 1013x793)  [скачать]  [загрузок: 1139]
12b96615677550f8dc3f5df1da5f9d9f.jpg
 
* 12b96615677550f8dc3f5df1da5f9d9f.jpg
(193.08 Кб, 880x652)  [скачать]  [загрузок: 1040]

Инженер (Кишинёв, Молдова)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июля 2013 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)


Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, что необходимо указывать на чертежах (раздел НВК) с резервуарами, изготавливаемыми по ТП 901. Мои резервуары типа РЕ6. НЕ могу понять как их оформить, какие уровни труб выбрать, как они располагаются на плане?
У меня вопрос как их в проекте правильно оформить, что необходимо указывать, а что необязательно, какие уровни заглубления  трубопроводов в резервуарах  принимать?
Максимальный уровень воды не могу разобрать по проекту. В общем много вопросов, хотелось бы посоветоваться с кем-нибудь.

Прошу помочь разобраться по ним.


Вы будете привязывать типаж, или разрабатывать свои чертежи...?
Если привязка, то там все просто- зачеркивается все, что ненужно, проставляются свои отметки..( только нужно, чтобы комплект НВ  ( ТХ ) соответствовал комплекту КЖ...

Вообще было бы неплохо,если бы Вы рассказали подробнее- для чего эти бочки предназначаются...

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июля 2013 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Кстати ( только сейчас присмотрелся )- у Вас что же- переливной тр-д подключен к водопроводу..? [непонятно]

Вы хоть обратили внимание, что там 4 разных трубопровода, в этом резервуаре..?

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Kino 852
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Июля 2013 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

В общих данных ссылаюсь на типаж. Делать планирую по типажу. Резервуары запитываю от арт скважины, техводой. Я уже все альбомы пересмотрел, так неудачно они выполнены (это моё личное мнение). Если по типажу, то какие размеры необходимы? план прилагаю, что еще нужно?
ПС. техвода из баков будет предназначена для поливов площадки ххх, и для пожарных нужд

Инженер (Кишинёв, Молдова)
Kino 852
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Июля 2013 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Слева у меня подача и отвод из баков, справа дренаж и перелив. и ДР и ПР заводятся в канализационный колодец (план не полный)й

Инженер (Кишинёв, Молдова)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Июля 2013 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)


Слева у меня подача и отвод из баков, справа дренаж и перелив. и ДР и ПР заводятся в канализационный колодец (план не полный)й


Понятно..Вообще то синим  стараются обозначить водопровод...поэтому и непонятка с чтением чертежа.

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Июля 2013 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)


В общих данных ссылаюсь на типаж. Делать планирую по типажу. Резервуары запитываю от арт скважины, техводой. Я уже все альбомы пересмотрел, так неудачно они выполнены (это моё личное мнение). Если по типажу, то какие размеры необходимы? план прилагаю, что еще нужно?
ПС. техвода из баков будет предназначена для поливов площадки ххх, и для пожарных нужд


Понятно...
Ну, перелив и опорожнение- у них привязки и отметки фиксированные ( должны быть ).
Значит, остаются два трубопровода- подача и отвод...На отметке- не менее 0,5 м + глубина промерзания.
Заглубление  РЧВ- на Ваше смотрение...или как позволит геология и грунтовые воды...да еще увязка с насосной станцией,которая забирает воду из этого резервуара. В любом случае, надо бы сделать приямок ,глубиной не менее 1,0 м. для всасывающего тр-да...и коленом его в этот приямок опустить..Расстояния от среза всасывающего тр-да до стенок и низа приямка можно найти в литературе ,посвященной насосным станциям. Тогда это позволит срабатывать практически весь объем резервуара. А подача- может быть на любой отметке, только добавить задвижку или обратный клапан- чтобы в случае чего эта бочка не стала работать как контррезервуар.

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Kino 852
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Июля 2013 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

Понятно..Вообще то синим  стараются обозначить водопровод...поэтому и непонятка с чтением чертежа.

Понял.. а канализацию тогда каким цветом обычно обозначают? Понятное дело, что печатать буду черно-белые чертежи.. А вот при проверке, удобно, согласен.

Инженер (Кишинёв, Молдова)
Kino 852
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Июля 2013 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

Ну, перелив и опорожнение- у них привязки и отметки фиксированные ( должны быть ).

Отлично, понял, беру те отметки, что рекомендует ТП.
Только тогда снова вопрос: почему на плане ТП фиксированными обозначают подводящий и переливной тр-ды (0.750 и 1.400 соответственно). Спускной и отводящий трубопроводы (белый прямоугольник) ??
Фото прилагается.
992a58c0c0e558f29ec74cbdefb21425.jpg
 
* 992a58c0c0e558f29ec74cbdefb21425.jpg
(121.63 Кб, 1024x717)  [скачать]  [загрузок: 983]

Инженер (Кишинёв, Молдова)
Kino 852
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Июля 2013 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

В любом случае, надо бы сделать приямок ,глубиной не менее 1,0 м. для всасывающего тр-да...и коленом его в этот приямок опустить..

Задумался,.. за совет большое спасибо.

Инженер (Кишинёв, Молдова)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Июля 2013 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)


Понятно..Вообще то синим  стараются обозначить водопровод...поэтому и непонятка с чтением чертежа.

Понял.. а канализацию тогда каким цветом обычно обозначают? Понятное дело, что печатать буду черно-белые чертежи.. А вот при проверке, удобно, согласен.
Мы обозначаем красным...Так удобнее, потому что при насыщенном чертеже легко можно спутать...


Инженер ВиК (Киев, Украина)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Июля 2013 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Смотрите..при уровне воды над всасывающим тр-м  от 0,5 м и менее уже может образовываться воронка, т.е возможен подсос воздуха.  0,7 до уровня + 0,3 от дна приямка- уже получается 1,0

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Kino 852
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Июля 2013 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

Скабичевский Спасибо за поддержку и подсказки.
ТП 901-4-69.83 Альбом V содержит ответы на мои вопросы. Сразу его почему-то не приметил.
ПыСы. Надо быть внимательней  [грусть]

Инженер (Кишинёв, Молдова)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Июля 2013 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Надо быть внимательней


Та отож....

Успехов...

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Сантехмастер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Января 2014 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Подскажите есть ли типовые пожрезервуары из металла на полезный объем 108 кубов? делаю насосную станцию и пожрезервуары для учебной базы для наружного пожаротушения... расход 20 л/с, получаем 20*3,6*3=216 кубов..

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Чистильщик, Вадик, Александр 156, Slid, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines