beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ-0,4 кВ. Защита линии предохранителями при малом токе короткого замыкания?

Количество просмотров - 11632
(ссылка на эту тему)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Июля 2013 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем времени суток!
Уважаемые коллеги, требуется совет по защите линии ВЛИ-0,4 кВт от токов КЗ.
Исходные: имеется линия протяженностью 640 м со смешанной нагрузкой (многоквартирные дома, частный сектор, ком. ларьки). Нагрузка на линию по замерам сетей - 87 А. Расчетная нагрузка на линию по СП - 210 А. Ток КЗ в линии по расчету равен 0,81 кА.
Проблема в том, как защитить линию. Если в ТП поставить предохранитель ПН-2 с вставкой на 250 А, время отключения линии при КЗ получается 150 сек, что крайне много. Если ставить вставку на 100 А (по реальным замерам на линии), то время отключения 8,5 сек.
Как защитить линию?
Спец из сетей предложил установить доп. предохранитель, но честно, говоря с таким не сталкивалась - как в данном случае выполнять расчеты линии?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Июля 2013 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Таль, если судить по кратности то 810А/100А=8,1, а 810А/160А=5,06. Мои соображения в этом плане таковы, что кратности 8,1 вполне хватает и если замер 87А указали верно то по номиналу вставки все нормально. А доп предохранитель это городушки его же далее по линии ставить надыть, мож предложите ему автоматический выключатель поставить вместо вставок только характеристики глянуть надо. Лирическое отступление, недавно с РЭСовцем ездил и опять сталкнулся с тем что в щитах 0,4 на отходящих ставят 250А и пофиг, что бы лишний раз не вырубало. А вот удаленую линию сосредоточенно нагруженную в начале и на окончании имеющую несколько потребителей по 15кВт делают 70 СИПом, вот так то. И самое интересное...Все работает)))

Инженер ( ? , Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Июля 2013 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)

Ставьте обычный автомат ВА 57-35 с уставкой на 100 А и не надо будет придумывать никаких предохранителей...

Инженер (Пенза, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июля 2013 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

Пути решения проблемы:
-- уточнить исходные данные и пересчитать токи к.з.;
-- выполнить секционирование, и в точке разрыва поставить ящик с предахранителями с меньшими токами плавких вставок;
-- в голове линии установить автомат с независимым расцепителем и токовым реле.

   последнее, как правило предпочительней для протяжонных  воздушных линий 0.4 кВ с разношёрстной нагрузкой.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Июля 2013 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)


Таль, если судить по кратности то 810А/100А=8,1, а 810А/160А=5,06. Мои соображения в этом плане таковы, что кратности 8,1 вполне хватает и если замер 87А указали верно то по номиналу вставки все нормально. А доп предохранитель это городушки его же далее по линии ставить надыть, мож предложите ему автоматический выключатель поставить вместо вставок только характеристики глянуть надо. Лирическое отступление, недавно с РЭСовцем ездил и опять сталкнулся с тем что в щитах 0,4 на отходящих ставят 250А и пофиг, что бы лишний раз не вырубало. А вот удаленую линию сосредоточенно нагруженную в начале и на окончании имеющую несколько потребителей по 15кВт делают 70 СИПом, вот так то. И самое интересное...Все работает)))
Что-т я после выходных не совсем соображаю:))) Если говорить про кратность - то да, её достаточно. Но откуда тогда брать время отключения? ведь необходимо выполнять проверку на термическую стойкость. Или если я возьму уставку по существующей нагрузке - как это в проекте оформлять?


Пути решения проблемы:
-- уточнить исходные данные и пересчитать токи к.з.;
-- выполнить секционирование, и в точке разрыва поставить ящик с предахранителями с меньшими токами плавких вставок;
-- в голове линии установить автомат с независимым расцепителем и токовым реле.

    последнее, как правило предпочительней для протяжонных  воздушных линий 0.4 кВ с разношёрстной нагрузкой.

1) пересчитала, уточнила - получилось практически то же, вместо 809 А - 845 А.
2) такой же вариант предложил спец в сетях. Только в первый раз с таким встречаюсь, как в данном случае считать сопротивление для участка после второго предохранителя? мы должны учитывать транс и аппараты с шинами в ТП? или только сопротивление линии и ПН?
3)Согласна, но автомат поставить не хотят, уже предлагала, в ТП стоят ЩО-70

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Июля 2013 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Хочу добавить, по ПУЭ для протяженных сетей:

п.1.7.79
Цитата
В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем:
в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;


и во взрывоопасных зонах п.1.7.139
Цитата
В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.


Таким образом номинальный ток плавкой вставки по ПУЭ у вас должен быть не более 250А

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Olga K
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Июля 2013 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

2) такой же вариант предложил спец в сетях. Только в первый раз с таким встречаюсь, как в данном случае считать сопротивление для участка после второго предохранителя? мы должны учитывать транс и аппараты с шинами в ТП? или только сопротивление линии и ПН?

Ток КЗ в конце линии остается тем же, пересчитывать не надо (можно добавить сопротивление контактов ПН)  - выбираешь предохранитель меньшего номинала с учетом нагрузки в точке секционирования и проверяешь как он отрабатывает.

Проектировщик (Королев, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Июля 2013 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)


2) такой же вариант предложил спец в сетях. Только в первый раз с таким встречаюсь, как в данном случае считать сопротивление для участка после второго предохранителя? мы должны учитывать транс и аппараты с шинами в ТП? или только сопротивление линии и ПН?

Ток КЗ в конце линии остается тем же, пересчитывать не надо (можно добавить сопротивление контактов ПН)  - выбираешь предохранитель меньшего номинала с учетом нагрузки в точке секционирования и проверяешь как он отрабатывает.

Спасибо всем большое за ответы!

? (Ростов-на-Дону, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Июля 2013 года, 19:38
(ссылка на это сообщение)

Хочу добавить, по ПУЭ для протяженных сетей:

п.1.7.79
Цитата
В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем:
в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;

и во взрывоопасных зонах п.1.7.139
Цитата
В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.

Таким образом номинальный ток плавкой вставки по ПУЭ у вас должен быть не более 250А


Это требования ПУЭ-6. В России, как Вы знаете, действует ПУЭ 7 изд., где требования по кратности тока КЗ к номиналу заменены на:
п.1.7.79
В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1... (для 380 В - 0,2 с).

ведь необходимо выполнять проверку на термическую стойкость

Talya, по току однофазного КЗ в конце линии проверяется допустимое время срабатывания комм. аппарата. Вам нужно подобрать такой предохранитель (выключатель), чтобы он отключал ток КЗ = 845 А в конце линии не более чем за 0,2с. А термическая стойкость проверяется по току трехфазного КЗ в начале линии.

Инженер (Пенза, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Июля 2013 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

У Talya ВЛИ 0,38 кВ, поэтому время отключения защиты составляет не более 5 с по п.1.7.79.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Июля 2013 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с. Вы это имеете ввиду?
А как же
частный сектор, ком. ларьки
?

Инженер (Пенза, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Июля 2013 года, 22:18
(ссылка на это сообщение)

Сейчас всё это натянуто, т.к. гл.3 ПУЭ не переработана, но ведь селективность должна соблюдаться... И это питание стационарных установок.
И вот, попалать вроде неплохая методичка:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Июля 2013 года, 23:27
(ссылка на это сообщение)

Это требования ПУЭ-6. В России, как Вы знаете, действует ПУЭ 7 изд., где требования по кратности тока КЗ к номиналу заменены на:п.1.7.79В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1... (для 380 В - 0,2 с).

У Talya ВЛИ 0,38 кВ, поэтому время отключения защиты составляет не более 5 с по п.1.7.79.

В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с. Вы это имеете ввиду?


Это переписано из п. 413.1 "Автоматическое отключение питания" ранее действовавшего ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. Часть 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
Поэтому указанные требования предназначены для электрустановок зданий.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Июля 2013 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, требуется совет по защите линии ВЛИ-0,4 кВт от токов КЗ.Исходные: имеется линия протяженностью 640 м со смешанной нагрузкой (многоквартирные дома, частный сектор, ком. ларьки). Нагрузка на линию по замерам сетей - 87 А. Расчетная нагрузка на линию по СП - 210 А. Ток КЗ в линии по расчету равен 0,81 кА. Проблема в том, как защитить линию. Если в ТП поставить предохранитель ПН-2 с вставкой на 250 А, время отключения линии при КЗ получается 150 сек, что крайне много. Если ставить вставку на 100 А (по реальным замерам на линии), то время отключения 8,5 сек.

1. Произошло КЗ на зажимах, соединяющих провода ответвления к вводу, которые являются ВЛ, с кабелем ввода. Если устройство защиты от сверхтока будет работать долго, провода ответвления к вводу могут загореться.
2. Каким образом Вы определили время "срабатывания" плавкого предохранителя? Здесь нужно применять времятоковую зону (полосу), а не кривую.
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Июля 2013 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Сейчас всё это натянуто, т.к. гл.3 ПУЭ не переработана, но ведь селективность должна соблюдаться... И это питание стационарных установок.


В п 1.7.79 допускается время отключения КЗ=5с при питании стационарных эл/установок от распред щитков и при выполнении 2 условий... У нас же ТП и ВЛИ. Можно ли здесь применять такие условия? Да и селективности обычно у таких потребителей не всегда добиваются.

Это переписано из п. 413.1 "Автоматическое отключение питания" ранее действовавшего ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. Часть 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
Поэтому указанные требования предназначены для электрустановок зданий.


Вы хотите сказать, что эти требования к внешнему питанию потребителей (допустим, от ТП до вводов в здания) не относятся???

Инженер (Пенза, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 344, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Олег Зрайченко, Коты, Толичек, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines