Электроснабжение здания с потребителями 3-ей и 2-ой категорий. Выбор схемы ВРУ?

Количество просмотров - 10849
(ссылка на эту тему)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Июня 2013 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Нужен совет по следующему вопросу.
Существует (отремонтировано) отдельно стоящее здание. Ранее ВРУ этого здания было подключено к ТП№1. (3 категория) Получены новые Технические условия. По ним категория надежности электроснабжения - 3 (65 кВт) и 2 - (24 кВт).
Как организовать ВРУ?
Я предполагаю выполнить два вводных устройства.
Одно с питанием от ТП№1 на 65 кВт, второе с питанием от ТП №2 на 24 кВт и с питанием от ВРУ 1.
В ВРУ-2 установить переключатель.
Можно ли так поступить?

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Июня 2013 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Ставьте типовую ВРУ со схемой креста.
Два ввода вы обеспечиваете.
Не забудьте для потребителей первой категории установить АВР или ЩАП.

? (Москва, Россия)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июня 2013 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

Ставьте типовую ВРУ со схемой креста.Два ввода вы обеспечиваете.

Дело в том, что с одного источника (ТП №1) отпущено 65 кВт, а с другого (ТП №2) 24 кВт. Это ничего?

Не забудьте для потребителей первой категории установить АВР или ЩАП.

Потребители в здании только второй и третьей категории.

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июня 2013 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

ВРУ (крест)
 ВРУ крест(2-ввода).GIF
 
* ВРУ крест(2-ввода).GIF
(55.31 Кб, 731x1024)  [скачать]  [загрузок: 3858]
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Июня 2013 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

ВРУ (крест)

Да я понимаю. Это типовая схема. Но как быть с ТУ. Там ведь написано:
Всего 89 кВт. Вторая категория 24 кВт!!!
Как обеспечить 24 кВт второй категории используя типовую схему?
В ТУ еще про вводные автоматические выключатели, обеспечивающие контроль мощности написано.

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июня 2013 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

89кВт-ваша мощность разрешенная.
Это Ваша нагрузка на здание в аварийном режиме.
Вторую категорию вы обеспечиваете двумя независимыми вводами.
Потребители первой категории в любом случае есть.
Вводные автоматы с контролем мощности-есть у Schneider -NSX.

? (Москва, Россия)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июня 2013 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

89кВт-ваша мощность разрешенная.


Зачем тогда в ТУ огород городили. Неужели проектировщики с такими ТУ не сталкивались?
То что мне предложили - это обычная ВРУ с переключателями на вторую категорию.
На данный момент ответы на мои вопросы не внесли никакой ясности.

Потребители первой категории в любом случае есть.

Откуда вывод такой?
Здание - маленький кинотеатр. Есть проект Кинотехнологии. В соответствии с проектом в этом зале нет потребителей первой категории. Прибор ПОС имеет автономный источник питания.

Поэтому еще раз уточняю вопрос:
Нужна схема ВРУ, которая удовлетворит данным Техническим условиям.
Заявитель осуществляет.jpg
 
* Заявитель осуществляет.jpg
(226.23 Кб, 1024x962)  [скачать]  [загрузок: 3576]
Точка присоединения.jpg
 
* Точка присоединения.jpg
(38.8 Кб, 1024x158)  [скачать]  [загрузок: 3441]

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Июня 2013 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)


89кВт-ваша мощность разрешенная.


Зачем тогда в ТУ огород городили. Неужели проектировщики с такими ТУ не сталкивались?
То что мне предложили - это обычная ВРУ с переключателями на вторую категорию.
На данный момент ответы на мои вопросы не внесли никакой ясности.
Для второй категории вам достаточно двух вводов!
Выложите весь текст ТУ.

Потребители первой категории в любом случае есть.

Откуда вывод такой?
В любом здании есть потребители первой категории!Тем более кинотеатр!
Здание - маленький кинотеатр. Есть проект Кинотехнологии. В соответствии с проектом в этом зале нет потребителей первой категории. Прибор ПОС имеет автономный источник питания.
И что? При выходе из строя одного из вводов-ваш ОПС будет ждать когда кто-нибудь вручную переключит.Согласно ПУЭ и СП 31-110-2003 помимо двух НЕЗАВИСИМЫХ вводов,еще необходим и АВР.


Поэтому еще раз уточняю вопрос:
Нужна схема ВРУ, которая удовлетворит данным Техническим условиям.


89кВт-ваша мощность разрешенная.


Зачем тогда в ТУ огород городили. Неужели проектировщики с такими ТУ не сталкивались?
То что мне предложили - это обычная ВРУ с переключателями на вторую категорию.
На данный момент ответы на мои вопросы не внесли никакой ясности.

Потребители первой категории в любом случае есть.

Откуда вывод такой?
Здание - маленький кинотеатр. Есть проект Кинотехнологии. В соответствии с проектом в этом зале нет потребителей первой категории. Прибор ПОС имеет автономный источник питания.

Поэтому еще раз уточняю вопрос:
Нужна схема ВРУ, которая удовлетворит данным Техническим условиям.


? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Июня 2013 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Если у вас будет один ввод-это третья категория!чего не понятно???

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Июня 2013 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Один ввод от ТП второй от ДГУ!
а как вы хотите-это неверно!вы обеспечиваете только третью.
Запрашивайте второй ИП или ставьте ДГУ.

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Июня 2013 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Начало можно почитать?

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Июня 2013 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

п.7.2.15 ПУЭ

? (Москва, Россия)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Июня 2013 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Если у вас будет один ввод-это третья категория!чего не понятно???

Ввода -  (Два)
Первый с ТП №1 (Подстанция 6/0,4 кВ номер  один) отпущено 65 кВт.
Второй с ТП №2  (Подстанция 6/0,4 кВ номер два) отпущено 24 кВт.


Один ввод от ТП второй от ДГУ!

Есть два ввода от дву разных подстанций.

Запрашивайте второй ИП или ставьте ДГУ.

Второй источник есть - подстанция №2

Категория надежности - вторая. (Определена по количеству мест в зале.)
На строительство ДГУ и прочих электростанций - денег нет.
Кинозал - одноэтажный - чуть более ста мест.
Я, конечно могу отсканировать проект Кинотехнологии, но на схему ВРУ он не повлияет.


Главный инженер (Смоленск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Июня 2013 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Извините я погорячился.
по поводу-вашего решения-я не допонял.
два  ввода с крестом и щап для первой категориии

? (Москва, Россия)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Июня 2013 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Все разобралься.
От ТП №1 к ВРУ один ввод.
НА щит ЩАП - два ввода, один от ВРУ, второй от ТП №2
Итого ЩАП на 24 кВт.
В нормальном режиме ВРУ запитано от ТП №1, ЩАП от ТП №2.
При отключении ТП №2, ЩАП переключается на ВРУ, которое запитано от ТП №1



Главный инженер (Смоленск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group, VadGKorn, Evdbor, Shvet, РоманC, Seleron, Вадик, Малевич
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines