Книга "Гигиеническое значение скорости испарения и давления паратоксических...". 1959 год

Количество просмотров - 3431
(ссылка на эту тему)
Мария ВолгГАСУ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Апреля 2013 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Есть эмпирический метод расчета испаряемости углеводородных систем, учитывающий состав и физико-химические свойства нефтепродукта и скорость ветра, в соответствии с которым испарение смеси углеводородов описывается уравнением:

G= Σ(40,35+30,75U)10−3* P * x * M1/2

где G - количество испаряющихся углеводородов, г/м2 * ч;
U – скорость ветра на высоте 20 см над поверхностью разлива, м/с;
P – давление насыщенных паров каждой фракции, Па;
x – мольная доля каждой фракции в испаряющейся углеводородной смеси;
M – молярная масса фракции, г/моль.

Мне очень важно знать, что такое 40,35 и 30,75.
Вывод данной формулы описывается в книге: В.Г. Мацак, Л.К.Хоцянов "Гигиеническое значение скорости испарения и давления паратоксических веществ, применяемых в производстве", М.:Медгиз, 1959, 231с.
Я нигде не могу её найти! Ни в интернете, ни в реальной библиотеке!
Буду очень признательна за помощь!

Студент магистратуры (Волгоград, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Апреля 2013 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

С этим методом не сталкивался, но зачастую для формул тех лет это бывали эмпирические коэффициенты, полученные экспериментальным путем и физический смысл таковых отсутствует.

Директор Опытного производства (Санкт-Петербург, Россия)
Мария ВолгГАСУ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Апреля 2013 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

Такая же формула встречается в БЖД, при расчете рассеивания СДЯВ, но там используются другие коэффициенты (5,38 и 4,1). Я пишу диссертацию и эта формула является для меня очень важной.

Студент магистратуры (Волгоград, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Апреля 2013 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

Библиотека ГИПХа, одна из богатейших по этой тематике в стране, к сожалению при переезде была почти разгромлена. Я вижу только один путь, напрягите свою библиотеку по линии МБА поискать по стране. Правда займет это недели две.

Директор Опытного производства (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Апреля 2013 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)

Я пишу диссертацию и эта формула является для меня очень важной.

Может быть эта формула вам поможет (из СП12.13130.2009) пункт А.2.7 формула А.13
СП12.13130.2009_15.jpg
 
* СП12.13130.2009_15.jpg
(89.1 Кб, 595x842)  [скачать]  [загрузок: 223]

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Мария ВолгГАСУ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Апреля 2013 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Это формула для закрытого пространства, учитывающая скорость в помещении, а мне необходимо с открытого.

Студент магистратуры (Волгоград, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Апреля 2013 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Это формула для закрытого пространства, учитывающая скорость в помещении, а мне необходимо с открытого.
для открытого пространства;
Для ненагретых ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле:

Масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного испарения также в СП4.
 
где W - интенсивность испарения, кг × с-1 × м-2; Fи - площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с п. 3.1.3 в зависимости от массы жидкости mп, вышедшей в окружающее пространство; Т - продолжительность поступления паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в окружающее пространство согласно п. 3.1.3, с

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Апреля 2013 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

В правилах взрывобезопасности ПБ 03-540-03 используется/использовалась та же формула, что и в СП12.13130.2009 через интенсивность (см. п.1.6. приложения 1)

? (Уфа, Россия)
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 29 Апреля 2013 года, 22:58
(ссылка на это сообщение)

Такая же формула встречается в БЖД, при расчете рассеивания СДЯВ, но там используются другие коэффициенты (5,38 и 4,1).
В РМ 62-91-90. Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования, Воронеж, 1990 г. она же... в смысле с теми же 5,38 и 4,1...
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 29 Апреля 2013 года, 23:26
(ссылка на это сообщение)

Масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного испарения также в СП4.
 
где W - интенсивность испарения, кг × с-1 × м-2; Fи - площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с п. 3.1.3 в зависимости от массы жидкости mп, вышедшей в окружающее пространство; Т - продолжительность поступления паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в окружающее пространство согласно п. 3.1.3, с/
Это же из НПБ 107-97 вроде. Что такое СП4?
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Апреля 2013 года, 06:45
(ссылка на это сообщение)

У меня опечатка; не СП4, а СП12.13139.2009.(вместо отменённого НПБ-107-97.)

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 30 Апреля 2013 года, 17:42
(ссылка на это сообщение)

Мария ВолгГАСУ а заказать статью не хотите? Сравнительный анализ моделей испарения опасных веществ с поверхности аварийных проливов
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 30 Апреля 2013 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

Мария ВолгГАСУ, а откенль Вы эту формулу нарыли то?
Цитата
G= Σ(40,35+30,75U)10−3* P * x * M1/2
Endry
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Января 2014 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

В.Г. Мацак, Л.К.Хоцянов "Гигиеническое значение скорости испарения и давления паратоксических веществ, применяемых в производстве", М.:Медгиз, 1959, 231с.
вместо фамиилии Хоцянов библиотеки в интернете предлагают Боянов - [непонятно], но для скачивания ничего нет

о там используются другие коэффициенты (5,38 и 4,1)
такие коэффициенты встречаются в справочнике Н.Ф.Тищенко. Расчёт содержания вредных веществ и их распределение в воздухе, М.:Химия, 1191, формула 2.50, но вывода формулы тоже нет

Проектировщик (Минск, Беларусь)
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 05 Декабря 2016 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Ну что - так и не нашлась книжка?
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Foxson
Сегодня в 06:11

Вчера в 09:54

автор: Ацетон
Вчера в 09:41

автор: Aleksey_Cherentaev
18 Октября 2019 года, 10:45

автор: Тимур 74
10 Октября 2019 года, 19:39

10 Октября 2019 года, 09:28

автор: ThinkingMonkey
09 Октября 2019 года, 04:31

автор: НиКиТоС
07 Октября 2019 года, 13:49

автор: Pyromaniac 92
07 Октября 2019 года, 09:36

автор: Сергеюшко
04 Октября 2019 года, 16:41

автор: Elizaveta
30 Сентября 2019 года, 20:16

автор: Андрей 37
27 Сентября 2019 года, 14:38

автор: ГК 67
23 Сентября 2019 года, 03:01

20 Сентября 2019 года, 11:15

автор: Pyromaniac 92
20 Сентября 2019 года, 09:09

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 06:44
Доброе утро. АндроИД, пошел третий день?
Вчера в 16:28
Второй день понедяпницы подходит к концу...
18 Октября 2019 года, 18:11
Наступает пятнидельник
17 Октября 2019 года, 10:38
Доброе утро!
15 Октября 2019 года, 08:19
Всем хорошего дня!
04 Октября 2019 года, 12:45
=) https://vdcroasting.com/  тут подробности)
03 Октября 2019 года, 23:44
Приносим извинения. Ведутся работы по переносу сайта proektant.kz на новую систему. По не понятным причинам это сопровождается повышенной нагрузкой на сервер
03 Октября 2019 года, 14:26
Конкурс это хорошо, ждем подробности)
03 Октября 2019 года, 14:26
Конкурс это хорошо, ждем подробности)
30 Сентября 2019 года, 23:37
Оживим немного форум) Для студентов из Украины имеющих представление о Revite и Navis) и способных собрать тиму) Есть отличный конкурс [подмигиваю]  

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 870, пользователей - 25
Имена присутствующих пользователей:
АндроИД, ТОЭ, Shvet, Wespe, Kramar, Привод, Алексей96, Денис Еремин, Аллександор, Pyromaniac 92, Iriiishka, Darya, Beroes Group, Ильшат А.Р., Jvkp, Eвгeний 1, Юра 123, Ivanych, Sectoruga, I.L., Никнейм, Mav, Posetitel, doctorRaz, VadGKorn
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines