Электрощитовая. Определение категории помещения по пожарной опасности?

Количество просмотров - 60452
(ссылка на эту тему)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Апреля 2013 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,к какой категории относится электрощитовая?

? (Казань, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 09 Апреля 2013 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

к какой категории относится электрощитовая?
Это зависит от количества горючих материалов (электроизоляция кабелей, наличие масляных выключателей, деревянных трапов или резиновых ковриков и т.д.)

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Апреля 2013 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)

обычно электрощитовую относят к категории В4

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Апреля 2013 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

Категорируются производственные и складские помещения. Электрощитовая ни к тем, ни к другим не относится, следовательно категории не имеет. ФЗ-123. Пункт лень искать.

? (Челябинск, Россия)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Апреля 2013 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

Категорируются производственные и складские помещения. Электрощитовая ни к тем, ни к другим не относится, следовательно категории не имеет. ФЗ-123. Пункт лень искать.

Уважаемый Павел-В!Я знаю что такие помещения не имеют категорию,Вы это скажите экспертам и пожарникам!Я им уже это все говорил,и показывал документы,им это не подходит,нужна категория!!

? (Казань, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Апреля 2013 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Может они имеют в виду категорию по ПУЭ? Если нет, то сочувствую. Лучше, конечно Д попытаться обосновать, мотивировав это тем, что в расчете пожарной нагрузки учитывается только временная нагрузка, которая в щитовой отсутствует.

? (Челябинск, Россия)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Апреля 2013 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Может они имеют в виду категорию по ПУЭ? Если нет, то сочувствую. Лучше, конечно Д попытаться обосновать, мотивировав это тем, что в расчете пожарной нагрузки учитывается только временная нагрузка, которая в щитовой отсутствует.

Нет,им по ПУЭ не катит!Я вот просмотерл несколько документов,в основном РД,так там категория везде почти В4,но в одном нашел Д. Вот думаю сослаться на этот документ.

? (Казань, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Апреля 2013 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

принимайте В4, в чем проблема?
Категорируются производственные и складские помещения.
категорируются помещения класса Ф5.1 - Ф5.3

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Апреля 2013 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

принимайте В4, в чем проблема?
Категорируются производственные и складские помещения.
категорируются помещения класса Ф5.1 - Ф5.3
Принять то я могу,но это же нужно обосновать!

? (Казань, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Апреля 2013 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Назревает очередной холивар...
Читаем ФЗ-123 [читаю]:
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
(Наименование в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)  
1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:
1) повышенная взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1-В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.

Выше по статусу ФЗ, так что все, что ему противоречит - не действительно.

? (Челябинск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Апреля 2013 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ —  замкнутые пространства в специально предназначенных  зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей

Электрощитовая категорируется

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Апреля 2013 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ —  замкнутые пространства в специально предназначенных  зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей

Электрощитовая категорируется
Я полностью согласен с Вами.В ПУЭ п.1.1.3 и 1.1.4 если не ошибаюсь,электрощитовая относится к производственному помещению

? (Казань, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Апреля 2013 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Я полностью согласен с Вами.В ПУЭ п.1.1.3 и 1.1.4 если не ошибаюсь,электрощитовая относится к производственному помещению
ну вот и все разъяснилось

у нас еще есть документ, где конкретно указана категория без всяких расчетов (ТКП 130-2008), может и у Вас есть что-то похожее?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Апреля 2013 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

В электрощитовой нет рабочих мест. Производственная деятельность там не ведется. В щитовую в нормальном режиме работы люди могут месяцами не заходить.

Цитата
Производственная  деятельность      
 Совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию и включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.
(Трудовой кодекс Российской Федерации)

Категорирование по ПУЭ это другое совсем. в ПУЭ п.1.1.3 и 1.1.4 ничего про отнесение электрощитовой к производственным помещениям не говорится.
ну вот и все разъяснилось
Этому спору уже несколько лет. Я для себя уже выводы сделал исходя из предоставленной информации многими участниками споров. В Беларуси может все и не так.

? (Челябинск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Апреля 2013 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Производственная деятельность там не ведется.
Причем тут вообще производственная деятельность?.. Я такое не писАла!

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 5 ... 10  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Сегодня в 19:52

автор: РБ
Вчера в 14:48

автор: Пожарный
Вчера в 10:59

автор: КОС
16 Ноября 2017 года, 08:33

автор: ХСВ
15 Ноября 2017 года, 19:45

автор: Dizel 2012
15 Ноября 2017 года, 16:48

автор: Montana
15 Ноября 2017 года, 09:09

автор: Sergey-mario
14 Ноября 2017 года, 08:49

автор: sava.by
13 Ноября 2017 года, 09:16

автор: Impact
10 Ноября 2017 года, 15:26

автор: sava.by
08 Ноября 2017 года, 13:22

автор: Земский
08 Ноября 2017 года, 13:02

автор: Foxson
06 Ноября 2017 года, 11:38

автор: Іванич
05 Ноября 2017 года, 21:56

автор: Земский
02 Ноября 2017 года, 16:17

Последние 10 cообщений чата:
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]
31 Октября 2017 года, 16:51
йоу
21 Октября 2017 года, 10:40
Здрасьте все!
[улыбка] [улыбка] [улыбка]
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 691, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Timur 86, Green, Олега 777, Игорь иванович, Юра 123, Wespe, Владимир 43, Aeljhjdyf, Aleksander 88, KonBez, Земский, Vоlk, Михайло Олегыч, Dizel 2012, Денис Семенов, Александр 81, Mav, Barmaley
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines