beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Тепловыделения от дизель-генераторов. Методика выполнения расчёта, справочники, каталоги?

Количество просмотров - 10064
(ссылка на эту тему)
Ritka-1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Марта 2013 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Не уверена, что в нужную ветку пишу. В общем в СНИПе II-11-77* есть такая фраза: "Тепловыделения от дизельгенераторов следует принимать по данным каталогов или определять расчетом." Может быть кто нибудь расскажет, где найти данный каталог?
Гугл на этот счет выдает коммерческие каталоги различных фирм. С расчетом трудности, а тепловыделение принципиально!
Помогите, пожалуйста!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Марта 2013 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

У Белгоспроекта раньше были методики по проектированию гражданской обороны, думаю в них вы и найдете данные.
P.S.
СНИПе II-11-77* заменен на ТКП 45-3.02-231-2011

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Марта 2013 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Пока привожу данные из "Справочник по внутреннему инженерно-техническому оборудованию, приборам и инвентарю защитных сооружений гражданской обороны",Штаб гражданской обороны СССР, Москва 1985г.

Цитата
Агрегат 2ДГ-7, Q=3000ккал/ч (от генератора), Q=7500ккал/ч (от узла охлаждения)
Агрегат 2Э-16А, Q=5000ккал/ч (от генератора), Q=15000ккал/ч (от узла охлаждения)
Агрегат ДГМА 25-3, Q=7000ккал/ч (от генератора), Q=23000ккал/ч (от узла охлаждения)
Агрегат ДГМА 50М1-3, Q=10000ккал/ч (от генератора), Q=4200ккал/ч (от узла охлаждения)
Агрегат ДГМА75М1-3, Q=16000ккал/ч (от генератора), Q=65000ккал/ч (от узла охлаждения)
Агрегат ДГМА 100М1-3, Q=20000ккал/ч (от генератора), Q=80000ккал/ч (от узла охлаждения)
Агрегат АСДА 100/Т-400-1Д, Q=18000ккал/ч (от генератора), Q=85000ккал/ч (от узла охлаждения)
Агрегат АСДА 200/Т-400-1Д, Q=40000ккал/ч (от генератора), Q=155000ккал/ч (от узла охлаждения)


Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Ritka-1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Марта 2013 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Пока привожу данные из

Ммм, пошла искать свою 30 кВтную станцию!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Марта 2013 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Этот справочник, только издания 2005 года, можно скачать в инете.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Ritka-1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Марта 2013 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

ТКП 45-3.02-231-2011

Спасибо! Но что-то найти у меня не получается данный норматив. И не очень понимаю, работают ли белорусские нормативы в РФ... Но зато, при поиске по одной из ссылок нашла "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАСЧЕТУ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 2004 год Москва". Попробую сделать расчет тепловыделения по пункту 7.25. По сути, пункт такой же как и в СНиПе, но расписана формула в двух системах и комментируется более детально, что такое Qдз и Qвт. Осталось понять детали. Напрмер, найти формулу тепловыделение от самого двигателя внутреннего сгорания...
можно скачать в инете.

Спасибо, уже качаю с зеркала.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Марта 2013 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Но что-то найти у меня не получается данный норматив.

И не найдете, в базе о нем упоминается, но текста нет.
У нас в институте только 1 экземпляр в печатном виде, размножать запрещено - попользовалась и отдай назад.

И не очень понимаю, работают ли белорусские нормативы в РФ...
Вряд-ли. В будущем указывайте в сообщении что вы из РФ (при написании сообщения можно выставить флаг страны, только применяйте расширенные настройки, т.е. кнопку "Стандартный ответ").

"РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАСЧЕТУ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ"
100% вам этот документ нужно соблюдать [подмигиваю]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 783, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Shvet, OWU, Максим 69, Walkmax, Земский, Вадик, mastaq, Alex13, РоманC, Electroac 36
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines