beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22048
  • Всего тем - 31059
  • Всего сообщений - 288228
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КЛ 0,4 кВ. Прокладка нескольких одножильных параллельных кабелей на фазу?

Количество просмотров - 17266
(ссылка на эту тему)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 20 Августа 2015 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

В общем я для себя все понял. Но другого выхода просто нет, прокладывать придется в двух трубах ABCN, еще в двух ABCPE. И формально я не нарушаю п. 1.7.128 ПУЭ. Проводник PE c фазными же лежит)))

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 20 Августа 2015 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Вам конечно решать...
А уменьшение сечения N-проводника у Вас обосновано?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 20 Августа 2015 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Как сказать обосновано. Скорее нет. Взято из п. 1.7.126 как и для защитного проводника. Указания по сечению именно N-проводника не встречал, хотя, конечно, есть п. 7.1.45, но там сказано, при сечениях больших 16 кв. мм по меди N-проводник должен быть не менее 50% по сечению фазного.

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 20 Августа 2015 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Требования к сечению РЕ и N разные. РЕ действительно нетрудно "располовинить", а вот N (и PEN также) не так просто:
ГОСТ_Р_50571.5.52-2011
п.524.2.3 Для многофазных цепей, где площадь поперечного сечения линейных проводников больше,
чем 16 мм2 по меди или 25 мм2 по алюминию, площадь поперечного сечения нейтрального проводника
может быть ниже площади поперечного сечения линейных проводников (обычно не ниже 50 %), если сле-
дующие условия выполняются одновременно:
- нагрузка цепи в нормальном режиме распределена равномерно между фазами,  третья гармоника
не превышает 15 % тока линейного проводника;
- нейтральный проводник защищается от сверхтоков согласно МЭК 60364-4-43 (подраздел 431.2);
- площадь поперечного сечения нейтрального проводника — не меньше 16 мм2 по меди или 25 мм2
по алюминию.

Сечение у Вас без вопросов. Надо обосновать симметричную нагрузку и отсутствие гармоник, ну и выполнить защиту от сверхтока. Тогда можно.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 26 Октября 2018 года, 23:53
(ссылка на это сообщение)

Обновлю тему. Ребята имею проект там к шкафам управления двигателями идет 4х2ВВГнг(А)-LS 1х240 получается кладу в двух пучках ABCPEN+ABCPEN на кабельных полках, но дальше к двигателям PEN уже идет стальной полосой, поэтому могу в двух трубах ABC+ABC притащить или лучше оставить ABCPEN+ABCPEN? (начальство требует экономить кабель(( Нужно как-то отбиться от них
и еще вопрос стальная труба горизонтальный участок 3м и вертикальный 1,2м, в какой диаметр удобно будет пропихивать монтажникам(по опыту) если диаметр кабеля 30мм? В проекте заложена Ду150, но есть сомнение у меня, 3 кабеля ABC еще куда ни шло пропихнуть, а вот ABCPEN может не влезть, или я ошибаюсь?


Доцент (Самара, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 10 Января 2019 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Много ответов по этой теме. Добавлю свое мнение. Пункт ПУЭ 2.3.52 запрещает прокладку одножильный кабелей 0,4 кВ в четырехпроводных сетях.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 11 Января 2019 года, 00:12
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Пункт ПУЭ 2.3.52 запрещает прокладку одножильный кабелей 0,4 кВ в четырехпроводных сетях.

2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается.
А по моему как раз можно, только кабели должны в пучке идти, хотя как посмотрит на этот пункт эксперт)

Доцент (Самара, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 11 Января 2019 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)


Цитата
Пункт ПУЭ 2.3.52 запрещает прокладку одножильный кабелей 0,4 кВ в четырехпроводных сетях.

2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается.
А по моему как раз можно, только кабели должны в пучке идти, хотя как посмотрит на этот пункт эксперт)



В данном случае пучками нельзя - п.2.3.124 ПУЭ, соответственно и одножильные нельзя, надо 4-х жильные

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 11 Января 2019 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

В данном случае пучками нельзя - п.2.3.124 ПУЭ

А при чём здесь контрольные кабели?


----- добавлено 11 Января 2019 года, 11:38 -----
Пункт ПУЭ 2.3.52 запрещает прокладку одножильный кабелей 0,4 кВ в четырехпроводных сетях.

А как же ГОСТ Р 50571.5.52-2011 МЭК 60364-5-52_2009 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки"  и в нём пункт 523.7 Проводники, соединенные параллельно  и Приложение Н  Примеры конфигураций параллельных кабелей?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 11 Января 2019 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Пока эксперты молчат по поводу прокладки 4-х одножильных кабелей с раскладкой по вышеуказанному ГОСТ взамен четырехжильных, мне по крайней мере таких замечаний не поступало, пока не поступало)

Доцент (Самара, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 11 Января 2019 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)


В данном случае пучками нельзя - п.2.3.124 ПУЭ

А при чём здесь контрольные кабели?


Прочитайте указанный п.2.3.124 до конца


А как же ГОСТ Р 50571.5.52-2011 МЭК 60364-5-52_2009 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки"  и в нём пункт 523.7 Проводники, соединенные параллельно  и Приложение Н  Примеры конфигураций параллельных кабелей?


Перед моим ответом было сообщение со ссылкой на ПУЭ, на основании ПУЭ я и ответил.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 11 Января 2019 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

И как же тогда применяются одножильные кабели из СПЭ? Они же собираются в треугольник, т.е. пучок? Все и всё нарушают?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 11 Января 2019 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Одножильные СПЭ для напряжения. Можно использовать как трехпроводную без 0 жилы.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 11 Января 2019 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Одножильные СПЭ для напряжения.

А четырехжильные - для тока?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 12 Января 2019 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

Не дописал. Я имел ввиду напряжения выше 1 кв где только три фазы без 0.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: bp165
09 Мая 2024 года, 12:00

автор: Виталина
09 Мая 2024 года, 11:42

автор: Dizel 2012
08 Мая 2024 года, 14:17

автор: Химзащита
08 Мая 2024 года, 10:06

автор: Petrov-Vodkin
07 Мая 2024 года, 23:26

автор: Opornik
07 Мая 2024 года, 10:23

автор: Evdbor
06 Мая 2024 года, 22:00

автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07

автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01

автор: 7777
03 Мая 2024 года, 13:32

автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33

02 Мая 2024 года, 10:23

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 292, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines