Прокладка теплотрассы через охранную зону газопровода и ГРП. Допускается ли?
|
Количество просмотров - 7609
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Татьянка 12
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Выделен участок земли (акт выбора земельного участка) под прокладку теплотрассы для вновь проектируемой котельной. На территорию участка попадает охранная зона ГРП (10 м) ,и перекрывается охранной зоной существующего газопровода низкого давления. Возможна ли прокладка вновь проектируемой теплотрассы через охранные зоны газопровода и ГРП.
|
Инженер (Навашино, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
Добрый вечер, может вам поможет это...
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Татьянка 12
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
У меня ситуация обратная: есть газопровод и ГРП , у них охранная зона. Надо проложить через охранную зону теплотрассу.
|
Инженер (Навашино, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
--вспомнилось тут это, "Нормальные герои -- всегда идут в обход!!" -- ищите, обходные пути и возможности как обойти охранную зону...
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Татьянка 12
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Хотелось бы, но это удлиняет теплотрассу на 20-30%
|
Инженер (Навашино, Россия)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
ГРП огорожен? Если да, то "прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ГРПШ, в пределах ограждений не допускается" (прим.6 табл.5 СП 62.13330.2011). В остальном СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" Приложение Б, СП 42.13330.2011 табл. 15 и 16.
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Татьянка 12
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ГРП оргажден,а как же пп.а п.14"Правил охраны газораспределительных сетей" - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения.?
|
Инженер (Навашино, Россия)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
а что с подпунктом а)? Он есть))) У вас же совместная прокладка (или пересечение) инженерных сетей в населенном пункте? Вы же в охранной зоне дом строить не собираетесь.
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Татьянка 12
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вы меня успокоили , хотя мне газовики твердят что это недопустимо. Хотя я считаю транзитная прокладка должна разрешаться, иначе как в городах строить??? Ведь пересечение всюду.
|
Инженер (Навашино, Россия)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
Вот интересно, с газовиками "Акт выбора земельного участка" не согласовывали что ли? Сейчас то они чего спохватились свои территории отвоевывать? Да, и не забудьте что по тем же правилам охраны газораспределительных сетей нужно обязательно обозначать в границах охранной зоны газопровода свои коммуникации.
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Татьянка 12
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Акт выбора земли согласован (устно говорили ,что там охранная зона), геология согласована - с припиской соблюдать правила охранной зоны. На кадастровом плане местности есть участки земли под охранную зону ,но они не соответствуют Правилам -не по 3-2 м и 10 м для ГРП ,а по 1 м.
|
Инженер (Навашино, Россия)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
Устно - это не считается)) Если газовики будут настаивать на том, что прокладывать сети через охранную зону газопровода недопустимо, то им можно напомнить пп. 42 и 43 из тех же "Правил охраны газораспределительных сетей". Главное выдержать расстояния по СП и СНиП и не залезть в ограждение ГРП.
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
|