Регулирующие клапаны на технологических трубопроводах. Выбор типа управления клапаном?

Количество просмотров - 2090
(ссылка на эту тему)
Mishanya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Января 2013 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Когда выбирать регулирующие клапаны прямого действия ("до себя", "после  себя"), а когда чтобы регулирование осуществлялось через контроллер по датчику?

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Января 2013 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Если вы про ИТП то поищите, здесь уже была то в точь такая тема.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Mishanya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Января 2013 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Имеется ввиду клапаны в технологии

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Января 2013 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

клапаны в технологии

Извините, а технологии чего?
ИТП тоже можно считать технологией.
В свое время на молокозаводах наши автоматчики ставили клапана на линиях движения молока...
Чтобы получить ответ, надо четко сформулировать вопрос.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Mishanya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Января 2013 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Газовая отрасль

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Февраля 2013 года, 22:45
(ссылка на это сообщение)

Какую среду регулировать нужно?

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Февраля 2013 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

На общий вопрос топикстартеру общий ответ:
когда надо, чтобы регулирование осуществлялось в диапазоне (температур, давлений, расходов) применяют регулирование через датчик, когда надо, чтобы величина была постоянной независимо от внешних условий - применять надо клапаны прямого действия. Как-то так. Ну и опыт надо иметь, чтобы понять, прочувствовать, проинтуичить

? (Уфа, Россия)
Mishanya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Февраля 2013 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Dinosaur, спасибо

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 350, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Petrov-Vodkin, Electrik 1998, Evdbor, Андрей11, Mirden, OlegDrayf, Kalugin
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines