beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Защитное заземление внутри здания. Способ заземления множества металлических шкафов?

Количество просмотров - 20720
(ссылка на эту тему)
Димон 908
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Января 2013 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте Всем!
Здание военное, металлическое, двухэтажное. Нужно сделать защитное заземление всех металлических шкафов. Я сделал так: от ГЗШ до всех шкафов подключил отдельно ПВ3 проводом ( сечение выбрано ). мне начальство сказало нужно почти в каждом помещение прокладывать полосу 40x4 мм (в техническом задании нигде это не сказано). еще вариант: в помещение повесить шкаф с медной шиной РЕ и от него подключить все шкафы. от этого шкафа проложить провод к ГЗШ. Возможно такой вариант, я его нигде не использовал и такой шкаф мне не найти. на что опираться чтобы сделать защитное заземление и доказать начальникам, помогите пожалуйста.
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2013 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Думаю следует руководствоваться ПУЭ, по-моему все-таки следует выполнить заземление с использованием стальной полосы 40х4, а сами металлические шкафы уже соединить с этой полосой кабелем (если ничего не путаю сечения 1х4 или 1х6 мм2), все ответы должны быть в ПУЭ

Инженер (Пенза, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Января 2013 года, 04:47
(ссылка на это сообщение)

По поводу сечений ТЦ №11 /2006.

Инженер (Омск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Января 2013 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

А покажи им ГОСТ 30331.10-2001 (МЭК 364-5-54-80), раздел 2, п.543.2.1 и  далее

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Димон 908
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Января 2013 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

это белорусский гост, а мне нужен российский
начальник сказал, что во всех помещениях надо делать контур защитного заземления. есть ГОСТ в каких помещениях делать контур.
в помещение сделан контур защитного заземления, там установлен щит силовой. его к этому контуру надо заземлять от PE или болта щита?
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Января 2013 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

А начальник это кто - главный энергетик?. Какая у него группа допуска и на какой нормативный документ он сослался.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Января 2013 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

Вариант с шкафом с медной шины, конечно, тоже приемлим, но нежирно ли для заземления шкаф целый вешать...стандартнее будет решение с контуром из полосы стальной. В чем проблема?
Каждый шкаф к ГЗШ отдельным проводом тоже хорошо но...целостность проводов должна быть видна (изоляция или прозрачна ПВ6) или снять изоляцию. Да и дорого тянуть по радиальной схеме к каждому шкафу. Проще кинуть магистраль (контур) и от нее разветвления хоть проводом к шкафам.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Января 2013 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

А кто мне объяснит логику - металлическое здание: металлические колонны, металлические ригеля, прогоны балки и т.д. А потом металл по металлу [шок] Что  в России сталь некуда девать? Или стало немодно использовать в качестве магистралей заземления строительные конструкции? [растерян]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Января 2013 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Что из себя представляет это здания я незнаю. Целостность отд. листов или что там тоже надо знать чтоб цепь заземления была непрерывна и проходила по сечению.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Января 2013 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Ну для этого есть такой вид работ (для проектировщика) как обследование [улыбка]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Димон 908
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Января 2013 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

полосу прокладывать внутри помещения 40x4 должен быть замкнут или нет?
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Января 2013 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Возможные варианты решений для случая административного здания (для склада/производства можно сделать по аналогии):

Вариант 1 (рекомендуемый):
Полоса 40х40 по периметру помещения ГРЩ/ВРУ (замкнутое кольцо с двумя отводами на контур заземления + сварка с ж/б элементами конструкции здания), щиты в этом помещении заземлены проводниками (медь 10 кв.мм минимум по ПУЭ) с болтами, приваренными к полосе у каждого щита. Щиты на этажах заземлены по 5-й жиле (PE) питающего кабеля при сечении жилы по меди 10 кв.мм и более (или доп. проводом такого сечения, если жила PE кабеля тоньше).

Вариант 2 (допустимый):
В помещении ГРЩ/ВРУ - щит с главной шиной заземления (ГШЗ), соединенной не менее чем двумя перемычками с контуром заземления. К ГШЗ от каждого распред.щита идет провод "заземления" сечением от 10 кв.мм по меди.
Это решение получается дороже, и, при этом, обеспечивает худшую безопасность людей (но в некоторых случаях - например, в СУП - вполне оправдано).

Вариант 3 (по сути, вариант 2 с элементами варианта 1):
В помещении ГРЩ/ВРУ смонтироваа полоса заземлителя, как в варианте 1. По стоякам пущена приваренная к ней полоса, проходящая по стояку, а в этажных щитовых смонтированы "маленькие" шкафчики ГШЗ, соедиенные с полосой не менее чем двумя проводами (сечением от 10 кв.мм по меди) или приварной перемычкой. Соответственно, щиты на этаже соединяются с ГШЗ перемычками из провода (от 10 кв.мм по меди).
Такое решение вполне оправдано, если вблизи стояка сконцентрировано много щитов с питающими кабелями малого сечения


P.S.
Требования к сечению проводника заземления:
- для одиночных Э/П (например, моторов с ящиками управления, вентустановк, групповых линий освещения и т.п.) - не менее 1,5 кв.мм по меди и 2,5 кв.мм по алюминию (иногда утверждается, что "но не менее сечения фазных жил" - но в документации я этого в явном виде не нашел).
- для щитов - не менее 10 кв.мм по меди и 16 кв.мм по алюминию (где-то читал, что если это провод голый или в прозрачной оболочке и с многопроволочными жилами - то не менее 6 кв.мм. Но, лично на мой взгляд - лучше иметь желто-зеленый бОльшего сечения, оно по механической прочности надежнее).
Ни и - самое главное: в качестве провода заземления можно изпользовать жилу PE питающего кабеля, если её сечение не меньше сечения фазной жилы. Правда, тут встает дилемма между минимумом в 10 кв.мм (для случая меди) для заземляющего проводника, и сечением жил кабеля, питающего щит, меньше этого значния - которую каждый инспектор решает в силу своего понимания ситуации (или в силу своей жадности - не знаю, что доминирует). Так что - зря лучше не рисковать...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Января 2013 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

полосу прокладывать внутри помещения 40x4 должен быть замкнут или нет?

Жесткого требования "замкнутости" - нет.
Но по соображениям здравого смысла и уменьшения электромагнитных полей (вредный производственный фактор!) - внутри помещения ГРЩ/ВРУ, особенно на большие токи, контур стоит "замыкать". В маломощных же вполне достаточно полосы заземления по одной стене или ящика с ГШЗ, к которой присоединены все шкафы.

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Varya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Октября 2013 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать провод "заземления" ПВ (заземляет силовые шкафы 10 кВ и 0,4 кВ)  совместно с силовыми кабелями на одном лотке. Силовые кабели приходящие/отходящие к/от этих самых же шкафов, которые и заземляет этот провод ПВ.
Спасибо!

Проектировщик ( ? , Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Октября 2013 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)


Подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать провод "заземления" ПВ (заземляет силовые шкафы 10 кВ и 0,4 кВ)  совместно с силовыми кабелями на одном лотке. Силовые кабели приходящие/отходящие к/от этих самых же шкафов, которые и заземляет этот провод ПВ.
Спасибо!


Неприпомню каких либо ограничений по прокладке заземляющих проводников. Часто зазем. проводом шкафа является одна из жил подходящего к нему кабеля, так что думаю ПВ кинуть в лотке совместно с остальными кабелями можно.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1106, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Чистильщик, doctorRaz, mastaq, Mclaud 72, Vladislav MY, Перельман, ИК, Imp, Земский, Mоpоk, Albert007
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines