Работа СОУЭ в дежурном и аварийном режиме. Время работы от аккумуляторных батарей или ИБП?

Количество просмотров - 17909
(ссылка на эту тему)
Mr. Kolya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Января 2013 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые!

Подскажите, пожалуйста, норматив для РФ, где можно почерпнуть информацию о времени работы системы СОУЭ в дежурном и аварийном режиме от аккумуляторных батарей или ИБП.
В СП 3.13130 ничего не сказано о времени.

Спасибо!

Проектировщик (Москва, Россия)
Картер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Января 2013 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

https://www.proektant.org/index.php?topic=1423.msg8263#msg8263

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Mr. Kolya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Января 2013 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)

Картер, спасибо!

Проектировщик (Москва, Россия)
Картер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Января 2013 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

вот еще было https://www.proektant.org/index.php?topic=1423.msg8263#msg8263

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Января 2013 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Не знаю к чему там пришли в этих обсуждениях, тем более, что там обсуждались  не всегда нормы РФ.

Мы всегда делаем 24 в дежурном (это легко т.к. система в дежурном почти не потребляет) + время эвакуации (если нет по каким то причинам данных то 3 часа (время спорное иногда меняется в зависимости от различных критериев) ) в пожарном режиме.


Действительно в СП3 эта тема- время автономной работы не раскрыта, к сожалению.

Но есть ФЗ 123
Где сказано


7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения, строения.
11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

Если у вас даже 1 группа т.е. вы стойку питаете от АВР здания, то остается вероятность, что с этим кабелем либо с автоматом, либо с самим ГРЩ, АВР, или ТП что-то случится.





Инженер (Москва, Россия)
Nikolins
*
Участник форумов

СОУЭ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Июня 2015 года, 01:28
(ссылка на это сообщение)


Не знаю к чему там пришли в этих обсуждениях, тем более, что там обсуждались  не всегда нормы РФ.

Мы всегда делаем 24 в дежурном (это легко т.к. система в дежурном почти не потребляет) + время эвакуации (если нет по каким то причинам данных то 3 часа (время спорное иногда меняется в зависимости от различных критериев) ) в пожарном режиме.


Действительно в СП3 эта тема- время автономной работы не раскрыта, к сожалению.

Но есть ФЗ 123
Где сказано


7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения, строения.
11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

Если у вас даже 1 группа т.е. вы стойку питаете от АВР здания, то остается вероятность, что с этим кабелем либо с автоматом, либо с самим ГРЩ, АВР, или ТП что-то случится.





Я с Вами полностью согласен, т.е. при расчете времени резервирования СОУЭ, Вы должны также рассчитать время эвакуации людей из здания. Могу посоветовать Вам статью " Особенности расчета времени резервирования технических средств СОУЭ и времени эвакуации людей из помещений при пожаре "

Ведущий специалист (Москва, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Июня 2015 года, 07:31
(ссылка на это сообщение)

Могу посоветовать Вам статью

       В статье приведено определение наступления опасных факторов пожара (ОФП), или время блокирования путей эвакуации, а не время эвакуации людей. Если время наступления ОФП менее времени эвакуации применяют технические средства (например систему противодымной защиты), которые должны обеспечить эвакуацию людей.   
       У интегрального метода определения времени блокирования путей эвакуации (приведенного в примере) есть свои ограничения.
       Более подробно - в ПРИКАЗе МЧС от 30 июня 2009 г. № 382 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН ПОЖАРНОГО РИСКА В ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 507, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Pastor, Сomings, Алексей Юрьевич, AnPo, doctorRaz, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines