Отключение ГП разъединителя под напряжением 110 кВ. Методика расчёта зарядного тока линии?

Количество просмотров - 2773
(ссылка на эту тему)
Евлампий
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Января 2013 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

В правилах, да  и в ПУЭ написано, мол разъединители ГП типа можно отключать под напряжением 110 кВ только в двух случаях: когда ток ХХ не более 10А, либо когда зарядный ток ВЛ линии не более 3,5А. Вот только как его посчитать этот самый зарядный ток?

Простая задача, ВЛ марка провода АС-95 длиной 25 км под напряжением на ХХ (без нагрузки) держит трансформатор на конце линии (транс 110/35/6 на 10 МВа). Так вот, каков тот самый зарядный ток? Могу ли я в данном случае в начале линии отключить ее разъединителем?
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 10:23

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 991, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Aerohost, Shvet, Mav, MaDMaN87, макс2801, Alex2214, РоманC, DenKLJ, Чистильщик, Burch, Холоденин Алексей, Yury G, Госсть, Dima_T, Vladimir_KIP, Грариум, Danchik_White
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines