Но насчет задержки времени срабатывания узо при возникновении тока утечки (тип G,S), нужно уточнить идею.
Посудите сами, стандартное узо должно сработать не позже чем 0,3 с.
Время в 0.3с является предельно допустимым при токе утечки, равном номинальному (пусть будет 30мА).
В зависимости от величины тока утечки УЗО срабатывает за разные промежутки времени и нормативы это учитывают: например, для утечки в пять раз большей номинальную (т.е. 5*30мА=150мА) предельно допустимое время по стандарту обязано быть не более 0.04с - как говорится, почувствуйте разницу с первой цифрой в 0.3с.
Т.е. если утечка "значительна" (целых 0.15А - фактически только комаров пугать такими "разрядами"), то неселективное УЗО обязано срабатывать "мгновенно".При этом слово "мгновенно" не означает, что УЗО отключится за время равное нулю - оно отключится за какое-то незначительное время (к.п. не более 30мс), необходимое для расцепления главных контактов.
Слово "мгновенно" означает, что УЗО не будет "сомневаться" - оно начнет срабатывать и сработает несмотря ни на что - хоть бы даже эта утечка была очень кратковременной и закончилась бы в течение пары миллисекунд. Это уже будет неважно: неселективное УЗО устроено таким образом, что и этот "комариный укус" в 0.15А заставит механику заработать, а главные контакты - начать расходиться. И далее процесс будет завершен вне зависимости от длительности импульса тока утечки.Касательно того куда текут токи при разряде молнии:
1. Ясно, что величина этих токов далеко не 0.15А, а наверно порядка на два выше,
2. Ясно также что эти токи текут доли или максимум единицы миллисекунд,
3. Но лично мне совершенно
неясно куда там что течет, вне зависимости от места установкт ОПН - у нас же кроме ОПН-ов есть емкости проводов на землю, есть фильтры ЭМС бытовых приборов, которые "сидят" на земле - да мало ли чего где есть. Поэтому это моё личное мнение токи текут везде и во все стороны и при этом от раза к разу всё бывает по-разному. Ничего предсказать нельзя. По крайней мере, я лично не возьмусь прогнозировать пути токов при ударе молнии.
На этом вопрос с неселективным УЗО предлагаю считать закрытым и решенным: при ударе молнии и определенной топологии схемы оно может сработать, а может и не сработать - заранее ничего сказать нельзя.
К вопросу о селективных УЗО.
УЗО типа G и типа S имеют задержку на срабатывание. Для G - порядка 60мс, для S - порядка 300мс - цифры примерные (говорю по памяти), кроме того задержка зависит от величины тока утечки.
Под задержкой понимается следующее: какой бы там ни был ток утечки (хоть 30мА, хоть 30А) УЗО на него не реагирует пока не "отсчитает" эту задержку.
Поэтому, насколько я знаю, в Германии и Австрии принято в сельской местности использовать УЗО типа G, чтобы исключить ложные срабатывания из-за кратковременных импульсных токов, "растекающихся" в сетях, при ударах молнии.
Написал вроде подробно, но если есть еще что надо уточнить - говорите.