Перемычка на проём 4200 мм. Какой конструктив применить?

Количество просмотров - 7443
(ссылка на эту тему)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Декабря 2012 года, 01:45
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Институт забыл заложить перемычку, нужно быстрое решение, монолитную делать совсем не интересно. Можно ли положить 5 метровую сваю 350-350, ширина стены 390мм, посоветуйте пожалуйста!!

Инженер (Барнаул, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Декабря 2012 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Институт забыл заложить перемычку, нужно быстрое решение, монолитную делать совсем не интересно. Можно ли положить 5 метровую сваю 350-350, ширина стены 390мм, посоветуйте пожалуйста!!

а что над этой перемычкой? Стена несущая?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Декабря 2012 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Да именно так!!!

Инженер (Барнаул, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Декабря 2012 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

ну тогда я сомневаюсь, что Вы сможете положить вместо перемычки сваю:
1. ее нужно пересчитывать как балку
2. стена несущая - уже нехорошо...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Декабря 2012 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

а нужную перемычку заказать?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Декабря 2012 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

перемычка закладывается исходя из несущей способности, перемычка работает на изгиб. и армируется  против действия поперечных сил.
свая как правило работает на сжатие, и армируется соответственно по-другому.

Предварительно: скорее нет, чем да.

? (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Декабря 2012 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Andreus, вы же подрядчик? Пусть "институт" и решает свой косяк!

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Декабря 2012 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Есть такая г- образная перемычка 2ПГ48-31, шир.250 мм., мин.глубина опирания 300мм.
Правда производитель один "Минскжелезобетон".

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Декабря 2012 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Всем огромное спасибо что откликнулись!!!! от души!!

Инженер (Барнаул, Россия)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Декабря 2012 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

так и какое решение проблемы вы выбрали? [улыбка]

? (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Декабря 2012 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

пока никакого))) попробую найти на ксм какие нибудь прогоны, или метал предложу, мне нужно чтоб не просто институт разработал, а чтоб наиболнее подходящий мне вариант согласовали)

Инженер (Барнаул, Россия)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Декабря 2012 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

смотрите только не прогадайте с несущей способностью перемычки. пролёт не сказать уж чтобы совсем детский.

? (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Декабря 2012 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

))) постараемся

Инженер (Барнаул, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Декабря 2012 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

В любом случае решение должно быть не в пользу сваи!

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Декабря 2012 года, 02:44
(ссылка на это сообщение)

ну прогон может какой нить найдем, но вот я думаю все же что у сваи продольная арматура  достаточно сильная, к примереру  в 35 свае если 4 стержня ф20, то что не выдержит???

Инженер (Барнаул, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Инженерный софт
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01

автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 258, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines