Добрый день коллеги!
Существует старое здание в центре Москвы, в котором сейчас полным ходом идет реконструкция. Подвал состоит из кирпичных сводов. Своды заштукатурены, направление кладки понять на данном этапе не возможно. Все старые конструктивные чертежи у заказчика отсутствуют.
Теперь суть проблеммы: инженеры вентиляции запроектировали в одном из помещений подвала ТП. Из этого помещения должны выйти 2 шахты воздуховодов 600х800мм на первый этаж.
Авторского надзора на стройке не существует.
Вопрос: можно ли выполнить такие отверстия в кирпичных сводах, какое будет их усиление, последовательность работ?
Так как ничего не ясно, я думаю написать, чтобы в данных местах, где будут отверстия поставить метал. стойки с перемычками, для передачи нагрузки на них, выполнять отверстия и в процессе наблюдения за данными местами, решить проблемму в авторском надзоре.
Но это как-то неправильно, проблемма как не была решена, так и не решилась.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой, если да, то какие решения были предприняты? Какое усиления делают в таких кирпичных сводах?
Выкладываю фото частей помещения, чтобы хоть как-то ыбло понятно о чем речь. Спасибо всем кто хоть что-нибудь подскажет!
IMG_0066.jpg
 
* IMG_0066.jpg
(56.96 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 653]
IMG_0067.jpg
 
* IMG_0067.jpg
(58.16 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 633]
IMG_0068.jpg
 
* IMG_0068.jpg
(42.94 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 632]
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Декабря 2012 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

на IMG_0066.jpg свод вроде расположен таким образом, что нагрузку на пробиваемую стену не передает. Но стена толстая - наверное сверху тоже продолжается?, и что над ней (проем, смещенный проем, сплошная стена?) Желательно в таких местах оголять кладку (штукатурку сбивать) а то не понятно

Инженер (Гродно, Беларусь)
Prok.rbs
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Декабря 2012 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

интерисуют проемы именно в перекрытии, а не в стенах, как в стене усилять мне боле менее понятно, а вот как в перекрытии не понятно.
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Декабря 2012 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

тут надо смотреть - разные случаи бывает. Часто на свод никакой нагрузки нет, и , при грамотном расположении отверстий достаточно плотной зачеканки гильзы или окаймляющей мет. рамки.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Prok.rbs
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Декабря 2012 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

авторского надзора нет на стройке, поэтому всю информацию пытаюсь выяснить у заказчика. Как я понимаю - своды 6-8 конечные, раньше там были винные погреба. Каждое помещение имеет свой отдельный кирпичный свод с опиранием на 4 стены.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: builderpgs
Сегодня в 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01

автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 567, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
sergey158, Ольга47, Чистильщик, ALEKSEI86KLISHEV
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines