Сообщение #1 : 07 Декабря 2012 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые участники форума! Помогите советом с системой уравнивания потенциалов, укажите на ошибки(они есть =)) студенту =)
интересуют вопросы:
1) по кабелю сечение правильно ли подобрал (по табл. ПУЭ)
2) кабель такой можно использовать
3) ГЗШ сталь 40х3
4) ГЗШ соединил с контуром заземления электрощитовой кабелем 16мм
5) Для освещения обязательно систему уравнивания делать?
Система уравнивания потенциалов.jpg
 
* Система уравнивания потенциалов.jpg
(55.46 Кб, 719x1024)  [скачать]  [загрузок: 553]

общая однолинейная схема.jpg
 
* общая однолинейная схема.jpg
(119 Кб, 719x1024)  [скачать]  [загрузок: 502]


Проектировщик (Москва, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Декабря 2012 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

На картинках ничего не видно

Инженер (Кстово, Россия)
Паша Зелёный
*
Участник форумов

Проектирование/Монтаж/Пусконаладка - Систем Безопасности
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Декабря 2012 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Прикрепляю автокадовский файл
* Проект.dwg
(626.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 138]

Проектировщик (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Декабря 2012 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

1. Аварийный режим не считали? Когда один ввод отключится? Кабель не потянет.
2. Если разделение P и N было на ТП (что вряд ли), то можно. Впрочем, это я о числе жил кабеля, а о чем вопрос-то был? [улыбка]
3. Сечение ГЗШ - половина фазного. Берете сталь, значит умножаем полученное число на 3. (!)
4. Нет такого термина контур щитовой. У вас есть ГЗШ. Она и все, что к ней подключили - это СУП (система уравнивания потенциалов). Можете проложить ГЗШ по периметру щитовой, если хотите. Сечение см.п.3.
5. Имеется ввиду, для светильников? Нет, они у вас заземлены 3-ей жилой питающего кабеля.
Дальше.
ВВГнг не пройдет, скорее всего. Здание жилое или общественное - ВВГнг-LS.
ЩО и ЩАО запитаны с соседних автоматов одной секции. Даже не знаю, с чего начать... аварийка нужна? Значит нужен АВР. Запитанный с ВРУ. А аварийные светильники - огнестойким кабелем.
Там еще лифты есть. Тоже 1 категория, однако. Опять через АВР.
По мелочи: ток потребителей указан для 3-фазного питания, а в большинстве случаев они однофазные, правда, 16А автомат проходит. Только цифирки поправить.
Пока то, что разглядел.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Паша Зелёный
*
Участник форумов

Проектирование/Монтаж/Пусконаладка - Систем Безопасности
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Декабря 2012 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Сomings, спасибо за ответ... немного ситуация проясняется... но в пятницу эт оч сложно...
Здание одноэтажное (подвал+1 этаж) пищеблок, площадь этажа не превышает 500м2, лифты мелкие для транспортировки с подвала на первый этаж и обратно (посуды, продуктов и т.д.),а все остальное питание оборудования.


да возникает еще такой вопрос: дополнительную систему уравнивания потенциалов надо ли делать? или она делается для ванных комнат?

Проектировщик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Декабря 2012 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Циркуляр № 6-1/2000 О выполнении ГЗШ, ПУЭ-7 п.7.1.87 .....система уравнивания потенциалов... ( в проекте полоса  40х30  ...?)

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 886, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Mav, Чистильщик, Sib-man, Walkmax, Shvet, Тимур Семейкин, Dima_T, Перельман, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines