Расчёт заземляющего устройства в трёхслойном грунте. Приведение к однослойному грунту?

Количество просмотров - 2539
(ссылка на эту тему)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Ноября 2012 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Возник вопрос.
Нужно рассчитать внешний контур КТП.
Есть трехслойные грунты. Собственно вопрос в том, по какой формуле привести трехслойный (многослойный) грунт к однослойному? Т.е. необходимо привести к эквивалентному однослойному (однородному) грунту.

Заранее благодарен!

? (Новосибирск, Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Ноября 2012 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер.
А каковы данные по слоям? Какой грунт и на какой глубине?

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Декабря 2012 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

А нельзя к двухслойному грунту привести? И толщину слоев знать надо.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Декабря 2012 года, 04:20
(ссылка на это сообщение)

Толщина слоев известна. Меня интересует по какой формуле конкретно в итоге привести трехслойный к однослойному?
Была тоже такая мысль, что сначала нижние слои эквивалентировать в один (тем более у них удельное сопротивление меньше чем верхнего слоя), а потом уже привести верхний слой и нижний по всем известной формуле.
Вопрос в том на сколько это правильно.

? (Новосибирск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Декабря 2012 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Если вертикальный заземлитель заглублен и кончается во 2 слое, то зачем учитывать еще и третий, более глубокий слой?
Или все не так?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Декабря 2012 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Как раз что все слои задевает)

? (Новосибирск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Декабря 2012 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Скачайте учебник Долин П.А. - Основы техники безопасности (1984). Там найдете расчет ЗУ для двухслойного грунта. Сравните 2 и 3 слой по  уд. сопротивлению и выберите для расчета вторым слоем тот, у которого сопротивление выше.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 695, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Українець, Чистильщик, VadGKorn, Wespe, Electroac 36, Душный, Beroes Group, MikeS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines