Сталь легированная в воздухе рабочей зоны. Предельно допустимая концентрация?

Количество просмотров - 4941
(ссылка на эту тему)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Ноября 2012 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

Предельно допустимая концентрация стали легированной в воздухе рабочей зоны?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"

VK
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Ноября 2012 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Что это? ПДК по металлической пыли? И может ли сталь быть легирована более ядовитыми металлами чем Fe ?

Инженер-проектировщик, инженер-конструктор (Апатиты, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Ноября 2012 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Что это? ПДК по металлической пыли? И может ли сталь быть легирована более ядовитыми металлами чем Fe ?
ну вот, например, чугуна по ГОСТ - 6 мг/м3. А стали?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 20 Ноября 2012 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

Предельно допустимая концентрация стали легированной в воздухе рабочей зоны?
Посмотрите книгу Злобинского Б.М., Иоффе В.Б., Злобинского В.Б."Воспламеняемость и токсичность металлов и сплавов" изд. Металлургия, м., 1972, 264с., а также Обзорную информацию ВЦНИИОТ ВЦСПС "Охрана труда.Предельно допустимые концентрации пыли фиброгенного действия в СССР и за рубежом" Выпускалось 5 раз в год 80-90 годы.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Ноября 2012 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите книгу Злобинского Б.М., Иоффе В.Б., Злобинского В.Б."Воспламеняемость и токсичность металлов и сплавов" изд. Металлургия, м., 1972, 264с., а также Обзорную информацию ВЦНИИОТ ВЦСПС "Охрана труда.Предельно допустимые концентрации пыли фиброгенного действия в СССР и за рубежом" Выпускалось 5 раз в год 80-90 годы.
ни того, ни другого не могу найти!..  [беспокоюсь]Может есть конкретное значение?  [рыдаю]

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 22 Ноября 2012 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

Может есть конкретное значение?
Может есть конкретный вопрос? Состав сплава?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Ноября 2012 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

Может есть конкретный вопрос? Состав сплава?
просто дано: сталь легированная...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 22 Ноября 2012 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)

Разделы
Статьи
ГОСТы
Спецпредложения
Труба алюминиевая Д16Т, АМГ5, АМГ6, 1561 от 6х1
Алюминиевая лента АД1Н 0,8х1200хРЛ
Лист АМг5М 6,0х1500х4000 из наличия
Алюминиевый круг. Пруток АМГ5, АМГ6, Д16т из наличия
Все спецпредложения >>
Статьи
Токсичность цветных металлов и сплавов


КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ
Имеется около 35 металлов, работа с которыми требует особой осторожности, Примерно 20 из них, если не соблюдать соответствующих правил, могут оказать на человеческий организм токсическое воздействие.
Как правило, токсическое воздействие металлов на человеческий организм является резуль­татом вдыхания воздуха, загрязненного их различными соединениями.
По степени опасности вредные вещества в воздухе рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 классифицируются на 4 класса опасности:
1  класс - чрезвычайно опасные;
2  класс - высокоопасные;
3  класс - умеренно опасные;
4  класс - малоопасные.

Рабочая зона (ГОСТ 12.1.005) - это пространство высотой до 2 м над уровнем пола и площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих.]
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ ПО ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫМ СТАНДАРТАМ (НОРМАМ)
Предельно допустимые концентрации (ПДК) токсичных веществ в воздухе рабочей зоны в|
зависимости от класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76) приведены ниже:
Класс опасности.................................................................................... ПДК в воздухе, мг/м3
1    (чрезвычайно опасные) ....................................................................................... Менее 0,и
2    (высокоопасные)... 0,1-1,01
3    (умеренно опасные)................................................................................................... 1,2-10,0
4    (малоопасные)... Более 10,0
Предельно допустимые концентрации некоторых цветных металлов и их вредных соедине­ний в воздухе рабочей зоны (ГОСТ 12.1.005) приведены в табл. 4.1.
Таблица 4.1 ПДК цветных металлов и их соединений в воздухе рабочей зоны (ГОСТ 12.1.005)
 
 
 
Металл (соединение)
ПДК в воздухе,
мг/м
Класс опасности
Агрегатное состоя­ние
Алюминий металлический
2
3
Аэрозоль
Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий)
0,001
1
Тоже
Германий
2
3
-"-
Кадмий и оксид кадмия Кобальт:
0,03
1
-"-
металлический
0,5
2
-"-
оксид кобальта
0,5
2
-"-
Медь металлическая
0,5
2
-"-
Никель и его соединения:
 
 
 
никелевый порошок
0,05
1
Пыль
закись и оксид никеля
0,5
2
Аэрозоль тоже
Оксид ртути
o.bi
1
Свинец и его соединения
0,007
1
 
Селен аморфный
2
3
-"-
Сурьма и ее соединения
0,2
2
-"-
Теллур
0,01
1
-"-
Цинк и его соединения:
 
 
-"-
оксид цинка
6
3
-"-
В США допустимые пределы воздействия металлов и их соединений на человеческий организм разработаны Управлением

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Shvet
Сегодня в 12:36

автор: Эльнур
Сегодня в 12:03

автор: Carbon
Сегодня в 10:11

автор: Shvet
16 Сентября 2017 года, 16:19

автор: Shvet
16 Сентября 2017 года, 12:54

14 Сентября 2017 года, 14:20

автор: KSB
13 Сентября 2017 года, 20:14

11 Сентября 2017 года, 13:23

11 Сентября 2017 года, 13:21

автор: Foxson
09 Сентября 2017 года, 18:34

автор: Mishel
08 Сентября 2017 года, 21:29

автор: Foxson
06 Сентября 2017 года, 10:21

автор: АВ
04 Сентября 2017 года, 14:40

автор: Андрей 37
30 Августа 2017 года, 22:12

автор: Stroitel 14
28 Августа 2017 года, 19:05

Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines