beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22023
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Минимальный процент армирования. Когда учитывать?

Количество просмотров - 16530
(ссылка на эту тему)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 16 Ноября 2012 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Для каких элементов рассчитывается минимальный процент армирования?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Ноября 2012 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

на сколько я знаю для конструкций, которые проектируются как железобетонные.

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Ноября 2012 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)


на сколько я знаю для конструкций, которые проектируются как железобетонные.

хорошо, вопрос на засыпку, а где нормируется минимальный процент армирования для фундамента?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Ноября 2012 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

если фундамент рассчитывается как ЖБ элемент - то для него армирование обязательно и тогда появляется понятие "минимальный процент армирования". если он рассчитывается как Б элемент, то для него армирование не обязательно или конструктивное, если оно конструктивное, привязываться к минимальному проценту не стоит...

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Ноября 2012 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)


если фундамент рассчитывается как ЖБ элемент - то для него армирование обязательно и тогда появляется понятие "минимальный процент армирования". если он рассчитывается как Б элемент, то для него армирование не обязательно или конструктивное, если оно конструктивное, привязываться к минимальному проценту не стоит...

пуша, ты меня не понимаешь. арматура у меня конструктивная, но эксперт сказал, что нужно значит соблюсти минимальный процент армирования. Для ненапрягаемой арматуры в СНБ есть нормы, вот только там все про гибкость, растянутость... а на фундамент ничего не похоже

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Ноября 2012 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

где нормируется минимальный процент армирования

смотрите СНБ 5.03.01-02 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ"
    Таблица 11.1 — Минимальная площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах         В процентах от площади сечения бетона


Инженер (Гродно, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Ноября 2012 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

смотрите СНБ 5.03.01-02 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ"
     Таблица 11.1 — Минимальная площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах         В процентах от площади сечения бетона

смотрела, это не то.
Короче, для фундаментов минимальный процент армирования не регламентируется.
Всем спасибо.

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Ноября 2012 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

это не я тебе не понимаю а ты вопрос некорректно формулируешь.

катя, я не знаю что у тебя там за эксперт, но я тебе ещё раз повторяю:
если проектируешь как бетонную конструкцию то пункт 11.1.1 и 11.1.2 тебе в помощь. там всё доступно написано. про соблюдение минимального процента армирования - я там не видел. ничего соблюдать не надо. покажи ему пункты.
если проектируешь ЖБ элемент - таблица 11.1 тебе в помощь - там всё внятно и понятно расписано про минимальный процент армирования.

? (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Ноября 2012 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Короче, для фундаментов минимальный процент армирования не регламентируется.

не вводи людей в заблуждение. это не так.

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Ноября 2012 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Пушистое, где ты видел столбчатый растянутый фундамент?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Ноября 2012 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

когда на столбчатый фундамент приходит момент или поперечная сила, то стакан рассчитывается исходя их целостности тела фундамента. иуда арматура вводится не по конструктивным соображениям... на продавливание ставится расчётная арматура.
короче сплошь и рядом.

? (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Ноября 2012 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

и кстати, под словом фундаменты - понимается гораздо больше чем только фундаменты стаканного типа [улыбка]

? (Минск, Беларусь)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Ноября 2012 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

смотрела, это не то.

это именно то.
У Вас конструктивное армирование исходя из чего? исходя из того, что бы конструкция не развалилась при монтаже?, или что-бы конструкция восприняла неучтенные силовые напряжения, возникшие в ней в период загружения?

Инженер (Гродно, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Ноября 2012 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

я не согласен...
если проектируется фундамент как бетонная конструкция и в нём конструктивное армирование, то соблюдать процент минимального армирования по идее не стоит. это имеет отношения только к ЖБ конструкциям.

? (Минск, Беларусь)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Ноября 2012 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

я не согласен...

а для чего Вы тогда в фундамент арматуру суёте?

Инженер (Гродно, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Инженерный софт
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01

автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alex2214, Mav, AnPo, Cyber-mhn, Дмитрий ЕКБ, Водик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines