beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 11  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Категорирование помещений по СП 12.13130.2009. Площадь размещения пожарной нагрузки?

Количество просмотров - 46567
(ссылка на эту тему)
Корсар
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #91 : 12 Марта 2015 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)


Два вопроса: 1)материал верстаков и стеллажей?  2)Чему=L?
Склоняюсь к варианту №3.
Верстаки и стеллажи металлические полностью.
В данном случае L=приблизительно 14 м.
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #92 : 12 Марта 2015 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

В данном случае L=приблизительно 14 м.

Согласно п. Б2 СП 12.13130.2009 из ваших материалов наименьшую критическую величину падающего лучистого потока имеет ткань (7,5 кВт/кв.м), предельное расстояние для неё 9,4м. А у вас 14м. Следовательно помещение можно отнести к категории В4.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Корсар
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #93 : 13 Марта 2015 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)


В данном случае L=приблизительно 14 м.

Согласно п. Б2 СП 12.13130.2009 из ваших материалов наименьшую критическую величину падающего лучистого потока имеет ткань (7,5 кВт/кв.м), предельное расстояние для неё 9,4м. А у вас 14м. Следовательно помещение можно отнести к категории В4.

Но согласно тому же п. Б2 СП 12.13130.2009 если минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия) Н>11 м (а в нашем случае 5,85-высота помещения до нижнего пояса ферм, да и пожарная нагрузка находится в большинстве случаев на столе, высота которого приблизительно 0,75 м; Н=5,85-0,75=5,15 м.), то необходимо определять так: L=Lпр+(11-Н)=9,4+(11-5,15)=15,25 м. (аж сколько!!!!!!!!)
Неужто из-за небольшого кол-ва ветоши (приблизительно 200-300 гр.) на верстаках и расстоянием в 14 м (как получается недостаточным) в рабочее время категория будет В3!!!??? (а как следствие АУПС уже необходимо в этом помещении; для такого помещения (760 м2) это в деньгах поболее миллиона выльется).
И неужто на расстоянии 14 метров (недостаточном) при загорании на одном участке например ветоши (200-300 гр.), от лучистых падающих потоков загорится ветошь на другом участке. Можно поверить если бы тонна ткани/ветоши лежала на одном участке, и от неё на расстоянии 14 м загорелась бы ткань/ветошь на другом участке! Но в нашем то случае смехотворное кол-во материалов!!! и всё равно выходим на В3...... ?!?!?!?!
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #94 : 13 Марта 2015 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Исключите ветошь.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #95 : 13 Марта 2015 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

У Вас не указаны размеры помещения. Откуда миллион рублей на АУПС? Может АУПТ?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Корсар
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #96 : 13 Марта 2015 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Если бы я мог сам исключить. Пожарную нагрузку дают технологи цеха под роспись. Я не прибавить не убавить не могу. Да даже если исключить ветошь в расчёте, то периодически пожарные ходят, смотрят что да как, курильщиков заодно ловят, посмотрят что присвоили категорию не в соответствии с пожарной нагрузкой, ругаться начнут, письма да предписания писать, штрафы и прочее.
Корсар
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #97 : 13 Марта 2015 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)


У Вас не указаны размеры помещения. Откуда миллион рублей на АУПС? Может АУПТ?
Размеры помещения следующие - ДхШхВ - 50х18х5,85 м,
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #98 : 13 Марта 2015 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

900 м2 категории В3 - достаточно сигнализации.Производственное помещение. Защищаем 3 комплектами ИПДЛ по 3000 за комплект или извещателями пламени в пределах 3-5 штук по 3000-8000 /штука в зависимости от марки. Может монтаж приехать сделать?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #99 : 13 Марта 2015 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Сигнализация еще никому не повредила. От нее одни плюсы, при своевременном и правильном техобслуживании.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Корсар
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #100 : 13 Марта 2015 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Dizel 2012

Уважаемый Dizel 2012, если честно в этом мало разбираюсь, сколько чего и где ставить. Но для завода, знаю что будут заказывать сначала проект (на бумаге), потом монтаж, да ещё и что-то вроде гарантии или постобслуживания этой системы (АУПТ или АУПС). Я думаю это далеко не "тысячи" рублей.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #101 : 13 Марта 2015 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

миллион за такой участок явный перебор. Откуда такая цена взялась? Возможно имелась ввиду цена с соседними участками. У Вас просто фрагмент цеха.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
911
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #102 : 02 Ноября 2017 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Здесь много писалось про В4, там действительно всё очень интересно..
Но есть еще и В1 - В3 и прошу помочь разобраться по ним.
П. 3.12 СП 12.13130.2009: пожарная нагрузка: количество теплоты, которое может выделиться в помещение при пожаре.
При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания ЛВЖ, ГЖ .... в пределах пожароопасного участка пожарная нагрузка Q определяется суммированием произведений их количества на соответствующие низшие теплоты сгорания.
Возникло несколько вопросов.
1. Что следует принять за пожароопасный участок?
Помещение по п. А.2 СП5.13130.2009 или пожарный отсек по 123-ФЗ?
Должен ли один пожароопасный участок чем-то отделяться от соседнего и как их разграничить - для категорий В1...В3, где между ними расстояния не требуются.
2. Например, если в большом помещении на 5% его площади расположена пожарная нагрузка, обеспечивающая удельную пожарную нагрузку именно на этом участке св. 2200 МДж/м.кв., как для В1 (500 кг полиэтилена на 10 м.кв.), то помещение цеха имеет категорию В1?
Прошу помочь, а то, вчитываясь в СП 12, не могу найти ответа...
Спасибо!.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #103 : 02 Ноября 2017 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

По 1-му вопросу: категории рассчитываются для помещений, поэтому плясать надо от определения помещения, а не пожарного отсека.
Пожароопасный участок может занимать и часть помещения, а не все помещение.
По 2-му вопросу вы абсолютно все правильно поняли, хоть 1% площади, все равно В1

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #104 : 02 Ноября 2017 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Должен ли один пожароопасный участок чем-то отделяться от соседнего и как их разграничить - для категорий В1...В3, где между ними расстояния не требуются.

Участок-это часть площади помещения, на котором размещена пожарная нагрузка. Это может быть стеллаж, группа поддонов с горючими материалами, ограниченные проходами, технологическое оборудование и т.д. площадью не менее 10 кв. м. Когда расстояние между участками менее 2,8м, это один участок. Когда расстояние более 12м-это разные участки. Когда расстояние от 2,8м до 12м-надо учитывать вид пожарной нагрузки согласно табл. Б.3 СП 12.13130.2009

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #105 : 02 Ноября 2017 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

ЭТО как-то не совсем согласуется с тем, что приведено выше Геннадий Тимофеевичем по данной тематике ... (одним словом "для особо одаренных ...")

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 11  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 467, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Николай3245, Земский, Mav, Александр ЭОМ, Electrik 1998, Игорь Григорьев, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines