Категорирование помещений по СП 12.13130.2009. Площадь размещения пожарной нагрузки?

Количество просмотров - 46558
(ссылка на эту тему)
Алена ТО
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 16 Октября 2013 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, по СП 12.13130.2009 если площадь пожарной нагрузки на любом участке больше 10 м2, то это по любому будет уже не В4??? То есть участок будет относится к В4 только в том случае, если площадь пожарной нагрузки не более 10 м2 и удельная пожарная нагрузка меньше 180 МДж/м2? так ли это?Я спрашиваю потому что у меня на участке есть камера площадью 75 м2 , т.е больше 10 м2, а мне нужна категория В4 что делать??=)

Инженер (Харьков, Украина)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 16 Октября 2013 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

если площадь пожарной нагрузки на любом участке больше 10 м2, то это по любому будет уже не В4?

Да, это так.
у меня на участке есть камера площадью 75 м2

Что это такое? Это аппарат?
мне нужна категория В4

Почему?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Алена ТО
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 17 Октября 2013 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Камера окрасочная, оснащена автоматическим пожаротушением и первичными средствам пожаротушения. Площадь участка  в цехе, в котором стоит камера, равна 28363м2.
В4 нужно для того, что бы отнести весь участок, в котором стоит окрасочная камера к категории В4.

Инженер (Харьков, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 17 Октября 2013 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

Вы хоть представляете, что такое 28000 м2? Это чистое поле, по центру которого стоит окрасочная камера?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Алена ТО
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 17 Октября 2013 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

все правильно....объем помещения нереально большой, пожарной нагрузкой является окрасочная камера.поэтому и не хотелось бы относить весь этот цех к категории В3.

Инженер (Харьков, Украина)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 17 Октября 2013 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

не хотелось бы относить весь этот цех к категории В3.

По другому не получится. Если в остальном пространстве горючих материалов нет, делайте локальное пожаротушение только окрасочной камеры.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 17 Октября 2013 года, 22:40
(ссылка на это сообщение)

Поверить то, что 28000 м2 простаивают в пустоте я не в состоянии. Скорее всего окрашиваемые вагоны выгоняются из вашей камеры и сушатся на окружающем пространстве

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 18 Октября 2013 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

Алена ТО, Вы не учитываете в качестве пожарной нагрузки вагоны?

? (Пенза, Россия)
Валерий ДН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 18 Октября 2013 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

Площадь участка  в цехе, в котором стоит камера, равна 28363м2.
В4 нужно для того, что бы отнести весь участок, в котором стоит окрасочная камера к категории В4.

Участок, который описываете Вы не может иметь категорию пожаровзрывоопасности. Категорируются, либо помещения, либо здания, либо наружные установки. Если камера на участке, который не имеет отдельного помещения, а участок находится в цеху, который занимает всё помещение, то категорируется помещение цеха. Окрасочная камера это технологическое оборудование, как, например сварочная камера или открыто расположенный трансформатор, а оборудование не категорируется.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 19 Октября 2013 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

все правильно....объем помещения нереально большой, пожарной нагрузкой является окрасочная камера.поэтому и не хотелось бы относить весь этот цех к категории В3.


Судя по высказыванию цех находится в помещении, следовательно необходимо категорировать.. Пожарной нагрузкой в цехе являются окрашиваемые изделия.

? (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 19 Октября 2013 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Оборудование не категорируется. Категорируется цех внутри которого оно стоит. Например, в токарном цехе - токарные станки. Нам говорят, что внутри станков смазочные масла пожарная нагрузка. Здесь окрасочная камера и внутри камеры пожарная нагрузка.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 20 Октября 2013 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

А если окрасочная камера - отдельное помещение? Покраска осуществляется краскопультами?

? (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 20 Октября 2013 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Получается надо категорировать. Тут путаница в нормах. В СП5 в таблице А.4 под АУПТ попадают окрасочные камеры как оборудование, а если помещение, так видимо АУПТ в зависимости от площади и категории. Однако, ГПН не разбирается в этих нюансах. Увидел окраску - сразу АУПТ. Между тем окрасочные камеры как оборудование должны быть промышленного производства, а значит иметь АУПТ с конвейера.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Алена ТО
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 21 Октября 2013 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего окрашиваемые вагоны выгоняются из вашей камеры и сушатся на окружающем пространстве

У меня окрасочно-сушильная камера!

Инженер (Харьков, Украина)
Алена ТО
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 21 Октября 2013 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

А если окрасочная камера - отдельное помещение? Покраска осуществляется краскопультами?

Окраска осуществляется краскопультами.Окрасочная камера это не отдельное помещение!

Инженер (Харьков, Украина)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 11  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Максим 69, Вадик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines