Подскажите, какое необходимо выдержать расстояние при параллельной открытой прокладке по стене здания (крепление скобами) кабелей RS-485 и физика (передача дискретных сигналов с напряжением =24В)?

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Ноября 2012 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

а надо разносить? оба цифровых сигнала: один ВЧ, другой очень НЧ, с большой разницей напряжения между "0" и "1" - наводок не боятся (но лучше конечно посчитать наводки)

Проектант (Самара, Россия)
Mishanya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Ноября 2012 года, 17:42
(ссылка на это сообщение)

Просто насколько я знаю, любой кабель с RS-485 считают как искробезопасный

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Ноября 2012 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

Просто насколько я знаю, любой кабель с RS-485 считают как искробезопасный

Просто ошибаетесь...

? (Вильнюс, Литва)
Vovilen
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Ноября 2012 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)


Просто насколько я знаю, любой кабель с RS-485 считают как искробезопасный

Просто ошибаетесь...


А можно поподробнее? Почему RS-485 искро/неискро безопасный. Какието ссылки, аргументы. Хотелось бы уснить раз и навсегда этот вопрос.

Начальник отдела КИА (Ирпень, Украина)
Mishanya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Ноября 2012 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Cамому интересен это вопрос. Не могу никак найти конретный ответ на это вопрос.
Можно ли прокладывать в коробе совместно с другими цепями? могно вопросов по RS-485

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Ноября 2012 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

А можно поподробнее?

Вот, разберитесь, что такое искробезопасность:
* Ex_i.pdf
(238.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 200]

А это про RS-485:
* RS485.pdf
(378.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 364]

? (Вильнюс, Литва)
Mishanya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Ноября 2012 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, очень полезная информация.
Но вот на вопрос темы есть ответ?

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Ноября 2012 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

и физика (передача дискретных сигналов с напряжением =24В)?

А что Вы хотели этим спросить?

? (Вильнюс, Литва)
Mishanya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Ноября 2012 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

Допустима ли совместная прокладка (в одно коробе) кабелей дискретные =24В и интерфейсных RS-485?

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Ноября 2012 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Да, допустима.

? (Вильнюс, Литва)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Ноября 2012 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Да, допустима.

Совершенно верно. есть даже кабели комбинированные -RS485 (витая пара)+ провода для питания =24В

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Ноября 2012 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Совершенно верно. есть даже кабели комбинированные -RS485 (витая пара)+ провода для питания =24В

А для чего RS-485 нужны 24VDC?
По стандарту предусмотрена только экранированная "витая пара".

? (Вильнюс, Литва)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Ноября 2012 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)


Совершенно верно. есть даже кабели комбинированные -RS485 (витая пара)+ провода для питания =24В

А для чего RS-485 нужны 24VDC?
По стандарту предусмотрена только экранированная "витая пара".

Сименс, например, выпускает распределенную периферию Profibus-DP. Ее можно запитывать спец. кабелем (Profibus+питание).
Кабели называются: PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable
https://eb.automation.siemens.com/goos/catalog/pages/productdata.aspx?language=ru&nodeid=10000664®ionUrl=/RU#topAnch
Если я правильно понимаю, то некого "чистого" стандарта на RS485 (422) не существует. Есть что-то типа IEE....

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Tmkistok
*
Участник форумов

Телемеханика "ИСТОК"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Ноября 2012 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Автора интересовала возможность размещения совместно с витой парой RS-485 сигнальных проводов =24, а не питания =24.

? (Краснодар, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 256, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mclaud 72, Чистильщик, Александр 156, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines