Выбор автомата защиты для оборудования связи. Формула для расчёта тока?

Количество просмотров - 2434
(ссылка на эту тему)
Aisha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Сентября 2008 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Имеется оборудование связи - станция, система передачи и т.д. Очень нужна формула для расчёта тока, чтобы выбрать автомат.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Сентября 2008 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Какие данные есть? Паспорта на оборудование? Стоит ли ИБП на оборудование?

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Aisha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Сентября 2008 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

ИБП есть, примерная мощность всего оборудования 1605 Вт.
Еще по ходу дела вопрос: есть постоянное напряжение, я слышала, что можно ставить автомат не только к примеру на 48В, но и на 220В. Правда ли это?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Интер Е-Кот
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Сентября 2008 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Для однофазной сети: I=P/(Uф*cosф)=1650/(220*0,65)=11,5 А
cosф=0,65 можно принять как для компьютеров (с учётом что нет технологического кондиционирования)
Можно принять автомат на 16 А.

Для трёхфазной сети: I=P/(1,73*Uл*cosф)=1650/(1,73*380*0,65)=3,9 А
Можно принять автомат на 6-10 А.

Еще по ходу дела вопрос: есть постоянное напряжение, я слышала, что можно ставить автомат не только к примеру на 48В, но и на 220В. Правда ли это?

А вот этот вопрос Вы лучше в отдельной теме задайте. Использование автоматов на постоянном токе - это отдельная тема.

Проектировщик (Гродно, Беларусь)
Aisha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Сентября 2008 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Интер Е-Кот,спасибо! Скажите, пожалуйста, а как правильно выбрать cosф, где найти таблицу?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Гардей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Сентября 2008 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

как правильно выбрать cosф, где найти таблицу?

  К сожалению какой-то общей таблицы нет. Фактически, если не углубляться в высшие гармоники, то cosф=Р/S (т.е. отношение активной мощности в Ваттах к полной мощности в Вольт*Амперах). Для некоторых электроприёмников этот показатель - cosф - указывается в паспорте. С современными электроприборами всё плохо - производители не считают нужным указывать эту характеристику в большинстве случаев.
  Есть советские исследования на тему средних значений косинуса для различных электроприёмников. Такие таблицы присутствуют в справочниках ( например, вот в этом ). Но в таких советских таблицах вряд ли найдёте пункт "Системы связи" - там всё больше станки и т.п.

Для однофазной сети: I=P/(Uф*cosф)=1650/(220*0,65)=11,5 А
cosф=0,65 можно принять как для компьютеров (с учётом что нет технологического кондиционирования)

А значение 0,65 взято, вероятно, из П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 (Электроустановки жилых и общественных зданий).

Инженер-электрик (Гомель, Беларусь)
Aisha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Сентября 2008 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Гардей, спасибо большое за подробные разъяснения! [смех]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Ixion, Чистильщик, РоманC, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines