Сообщение #16 : 31 Августа 2018 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Возникает вопрос-как будем питать.

А какая разница откуда питать например такую розетку? И кто ей сможет воспользоваться...[смех]
11869553.jpg
 
* 11869553.jpg
(40.05 Кб, 800x800)  [скачать]  [загрузок: 907]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 31 Августа 2018 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

как как...у нас (электриков и на форуме) зародилось племя молодое максималистических лингвистов. Все что можно или нельзя (не суть)  ужесточить-ужесточаем. а смысл-не важен
Питать только FR, только линией с сертификатом по ГОСТ Р 53316, только на отдельных конструкциях относительно других линий. Никакого УЗО, питать от ППУ. ППУ питать с верхних(!) зажимов вводных автоматов в ТП, при встроенной ТП - высоковольтные кабели ТП FR и с сертификатом на ГОСТ Р 53316.  На каждый пожарный отсек свое ППУ и (ну и своя ТП, разумеется). ППУ с сертификатом (где хотите-там и берите) специальным на "пожарное ВРУ", розетка-негорючая сохраняющая работоспособность при пожаре. Освещаете место установки розетки только АО с двух ИБП минмиум или со встроенными АКБ. с дистанционным тестом. линии теста и групповые освещения-FR и с  сертификатом на ГОСТ Р 53316. Всюду, где есть кабели - зоны ставить П-IIа. но транзитом через пожароопасное не ходить [юмор]  Все светильнки и с кварцевым стеклом и сертификатом на 60598-2-22 (где хотите -там и берите). Розетка, само-собой с замком. Ставите рядом указатель о пожарных средствах.  еще отдельно наклейку  фотолюм и отдельно оповещатель при пожаре световой. и рядом светильник АО как таковой. Ничего не упустил?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 31 Августа 2018 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Ничего не упустил?

Накрыть все это спринклерной системой пожаротушения. [смех]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 31 Августа 2018 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

...и обмазать огнезащитой
...А ГЛАВНОЕ: В РОЗЕТКУ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ПОДАВАТЬ (абы кому)  [улыбка]
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 31 Августа 2018 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

В РОЗЕТКУ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ПОДАВАТЬ (абы кому)
Уже було̀ (#13)
например такую розетку
Где-то прописано какая розетка д.б. ?
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 31 Августа 2018 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Ничего не упустил?

еще рядом бокс с защитным стеклом, внутри ключ от бокса с розеткой. Разбить в случае крайней необходимости. [улыбка] Бокс разумеется придется также осветить.

Инженер (Новгород, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 31 Августа 2018 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Запыхтела флудилка похоже..
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 31 Августа 2018 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)


Где-то прописано какая розетка д.б. ?

не встречал.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 31 Августа 2018 года, 23:08
(ссылка на это сообщение)

       Тогда "каждой твари" по штучке ?
Inel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 26 Сентября 2020 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)

Как какая розетка? Красного цвета с надписью.

----- добавлено 26 Сентября 2020 года, 19:50 -----
Особенно порадовал следующий ответ.
Ответил эксперт: Николай Морозов
В соответствии с п.6.4.6 СП 113.13330.2012 "Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99"  в автостоянках закрытого типа у въездов на каждый этаж должны быть установлены розетки, подключенные к сети электроснабжения по I категории, для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования на напряжении 220 В.
Требования к пожарному инструменту установлены ст.42 , ст.124 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 13.07.2015) и ГОСТ Р 50982-2009 "Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы испытаний" .
Ручной механизированный инструмент с электроприводом: ручная машина, приводимая в действие от электродвигателя, предназначенная для выполнения работ при тушении пожара (п.3.5 ГОСТ Р 50982-2009 ).
В соответствии с п.5.2.1 ГОСТ Р 50982-2009  показатели назначения машин с приводом от электродвигателя:
- род тока - постоянный, переменный одно- или трехфазный;
- напряжение тока - постоянное (12, 24, 27 В), переменное (220, 380 В);
- частота тока - 50 Гц;
- потребляемая мощность - не более 45 кВт.
Соответственно, исходя из анализа требований ГОСТ Р 50982-2009  возможно сделать вывод о том, что ручной механизированный инструмент с электроприводом (пожарный инструмент), применяемый пожарными подразделениями, должен соответствовать показателям, указанным в п.5.2.1 ГОСТ Р 50982-2009 .
Соответственно, сети электроснабжения автостоянок должны обеспечивать работу данного ручного механизированного инструмента с электроприводом.

И кто "угадал" эту мощность?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 03 Октября 2020 года, 00:30
(ссылка на это сообщение)

- потребляемая мощность - не более 45 кВт.

Охренеть!!! (прошу прощение за эмоции).
Я ставлю обычную розетку в металлическом шкафчике (без замка, но под пломбой и ругательно-информационной надписью). Последнее время шкафчик красный. Автомат 16А (никаких УЗО) в щите ППУ по классической ОКЛ. Мощность принимаю до 3кВт. Но, блин, 45кВт???!!!
Надеясь, что 45 - это опечатка, то теперь буду под 4,5кВт ориентироваться. То есть автомат на 25А буду ставить и кабель 3х4.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1150, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Fe1in, ИК, Mav, Чистильщик, Shvet, kseniyakulikova, doctorRaz, mastaq, Mclaud 72, Vladislav MY, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines