Разъединитель РЛНД-10. Возможна ли замена на разъединитель РГ-35?

Количество просмотров - 3313
(ссылка на эту тему)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Октября 2012 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Друзья, подскажите! можно ли на 6 кВ линию на анкере установить РГ-35,  вместо РЛНД-10??

Инженер (Барнаул, Россия)
Сергун
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Октября 2012 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый!
Можно всё [улыбка]
Только объясните чем Вам не угодило типовое решение с РЛНД-10???

Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Октября 2012 года, 01:21
(ссылка на это сообщение)

так нету их в наличии, есть ток рг 35, надо произвести замену. Мы на севере, везти самолетом рдлн-10 зачем если можно рг 35

Инженер (Барнаул, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Октября 2012 года, 04:55
(ссылка на это сообщение)

кстати у меня рг 35/1000 ухл1, он намного больше по размерам да???

Инженер (Барнаул, Россия)
Сергун
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Октября 2012 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)


... он намного больше по размерам да???

Ну а сам-то как думаешь? :-))
Межполюсное расстояние у РЛНД-10 500мм, у РГ-35 1000мм. По массе они примерно одинаковы.
Тебе сети РГ-35 согласуют?

Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Октября 2012 года, 07:21
(ссылка на это сообщение)

я пока не интересовался у заказчика. Пока просто нужно выяснить запрещено ли это электротехническими принципами.

Инженер (Барнаул, Россия)
Сергун
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Октября 2012 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

Явного запрещения я не встречал, но возникнут справедливые вопросы у эксплуатации.
Тебе нужно будет решать вопрос с оперированием разъединителя (главные ножи/заземляющий), необходимо будет произвести проверку опоры на устойчивость.

Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Октября 2012 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

короче ясно. лучше РЛНД-10 изыскать наверное.

Инженер (Барнаул, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Февраля 2013 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Парни подскажите по следующему вопросу:
Расстояние от конечной опоры с разъединителем РЛК/РЛНД-10 до КТПК?
В типовых проектах ОТП.С.03.61.16-98 л.44 и 407-3-493.88.1 л12 говорится от 3 до 7 метров, а в ТИ-151-2008 л.30  Рис А.5-не более 3 метров.
Мы ставим разъединители самарские... Где правда?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Февраля 2013 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)


Парни подскажите по следующему вопросу:
Расстояние от конечной опоры с разъединителем РЛК/РЛНД-10 до КТПК?
В типовых проектах ОТП.С.03.61.16-98 л.44 и 407-3-493.88.1 л12 говорится от 3 до 7 метров, а в ТИ-151-2008 л.30  Рис А.5-не более 3 метров.
Мы ставим разъединители самарские... Где правда?

Вопрос снят...нашел в ТИ-151-2008 на стр 27 указание
Цитата
....при увеличении размера более 3000 мм (до опоры) шины, поставляемые заводом, необходимо заменить собственными.

Скорее всего речь идет о шинах поставляемых комплектно при заказе ктп и рлк.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 10:23

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 980, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
ddd, РоманC, ivm, Чистильщик, ропт, Shvet, Alex2214, Evdbor, AnPo, Проектант 63, doctorRaz, ElviraAnkor, Максим 69
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines