КТП коттеджного посёлка. Допустимое значение коэффициента загрузки трансформатора?

Количество просмотров - 10147
(ссылка на эту тему)
Kito
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Октября 2012 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток господа инженеры! Делаю проект по электрификации катеджной деревни. Заявленная мощность 1 дома 15 кВт. На моем участке 83 дома. Согласно РД 34.20.185-94 (с изм. 1999) 83 дома будут кушать  - 214 кВт! Если все это дело поделить на косинус фи=0,96 - получим 223 кВа. И так вопрос, можно ли поставить трансформатор 250 кВа, какой Коэффициент загрузки трансформатора КТП (1 трансформатор ТМГ) и каким документом регламентируется этот коэффициент? Ну если нельзя, то почему?
Снимок.jpg
 
* Снимок.jpg
(52.46 Кб, 581x819)  [скачать]  [загрузок: 3522]

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Октября 2012 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Нужно -250 кВА - это чуть ли не идеальный случай. [улыбка] У вас потребитель 3-й категории, перегрузка трансформатора в будние дни непредвидется. Это жильё - реально перегрузка трансформатора может возникнуть только в канун Нового Года на 4..5 часов, но и это будет в пределах допустимых перегрузок трансформатора, а тем более -зима и температура наружного воздуха низкая. Вы бы очень удивились, какие малые нагрузки на шинах 0.4 кВ подобных трансформаторах в течении 80% годового времени.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Октября 2012 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Тут  зависимость нелинейная кол-во коттеджей от расчетной нагрузки на один коттедж. И все бы хорошо но только учтите что линию 0,4 кВ нужно обязательно проверить на потери напряжения. Как показывают расчеты далее 700м идут неоправданные завышения сечения
от КТП в среднем отходит 4 линии воздухом... получается 62,5 кВА на линию (если их 4 шт.) это в среднем 4 автомата по 100-120А плюс линия освещения
Допустим Вы разместили КТП в центре поселка и на каждую линию у Вас пришлось по ~ 21 дому причем длина каждой линии не превысит 700м.
Загрузка на одно трансформаторную тп не должна быть выше 100%.

Был подобный проект так заказчик просил увеличить кол-во КТП с одной до 6...

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Kito
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Октября 2012 года, 22:10
(ссылка на это сообщение)

Нужно -250 кВА - это чуть ли не идеальный случай.  У вас потребитель 3-й категории, перегрузка трансформатора в будние дни непредвидется. Это жильё - реально перегрузка трансформатора может возникнуть только в канун Нового Года на 4..5 часов, но и это будет в пределах допустимых перегрузок трансформатора, а тем более -зима и температура наружного воздуха низкая. Вы бы очень удивились, какие малые нагрузки на шинах 0.4 кВ подобных трансформаторах в течении 80% годового времени.

Благодарю, я пересчитал у меня нагрузка оказывается 249КВа будет, но решили брать все равно 250! Просто я что спрашивал то? Есть ли какие нормативы по загрузке -но трансформаторных ТП.


Тут  зависимость нелинейная кол-во коттеджей от расчетной нагрузки на один коттедж. И все бы хорошо но только учтите что линию 0,4 кВ нужно обязательно проверить на потери напряжения. Как показывают расчеты далее 700м идут неоправданные завышения сечения
от КТП в среднем отходит 4 линии воздухом... получается 62,5 кВА на линию (если их 4 шт.) это в среднем 4 автомата по 100-120А плюс линия освещения
Допустим Вы разместили КТП в центре поселка и на каждую линию у Вас пришлось по ~ 21 дому причем длина каждой линии не превысит 700м.
Загрузка на одно трансформаторную тп не должна быть выше 100%.

Был подобный проект так заказчик просил увеличить кол-во КТП с одной до 6...

Линию 0.4 строить мы не будем) они там сами, без нас её мутить будут) но вот транс будет загружен на 99% аахха

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Октября 2012 года, 22:46
(ссылка на это сообщение)

но вот транс будет загружен на 99% аахха

Ну и что? Такая загрузка, как вам писали уже здесь, будет у него в часы максимумов, а это 3-4 часав сутки. В остальное время он будет недогружен. Так что всё нормально. Есть старые советские нормативы по загрузке ТМ, вроде я их здесь выкладывал, но выложу еще разок. Читайте.
* РУМ-8-1987 Выбор ТП.djvu
(1227.27 Кб)  [скачать]  [загрузок: 807]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Kito
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Октября 2012 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Ну и что? Такая загрузка, как вам писали уже здесь, будет у него в часы максимумов, а это 3-4 часав сутки. В остальное время он будет недогружен. Так что всё нормально. Есть старые советские нормативы по загрузке ТМ, вроде я их здесь выкладывал, но выложу еще разок. Читайте.

Благодарю, так мы и поступим! Спасибо!

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Октября 2012 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

По коэф. загрузки почитайте ГОСТ на трансформатор вашего типа

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Октября 2012 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)


но вот транс будет загружен на 99% аахха

Ну и что? Такая загрузка, как вам писали уже здесь, будет у него в часы максимумов, а это 3-4 часав сутки.

Вероятность такой загрузки для поселка, одна к тысячи, - надо чтоб во всех домах включили все электроприборы одновременно, такого практически не бывает. Есть такое понятие как коэффициент спроса [подмигиваю]
А вот Nikolay Vasilyevich правильно заметил, на потери нужно обратить внимание

Инженер (Кстово, Россия)
K-igor
**
Активный участник форумов

Электрофорум
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Октября 2012 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Есть еще методические указания по выбору силовых трансформаторов (РБ).

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Kito
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Октября 2012 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Вероятность такой загрузки для поселка, одна к тысячи, - надо чтоб во всех домах включили все электроприборы одновременно, такого практически не бывает. Есть такое понятие как коэффициент спроса
А вот Nikolay Vasilyevich правильно заметил, на потери нужно обратить внимание

Потери они сами будут выправлять в техзадании 1 КТП и линия ВЛ до нее) Но с мощностью слава богу разобрались! Спасибс)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Октября 2012 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Есть такое понятие как коэффициент спроса

Есть такое правило: читать тему с самого начала... У автора в расчете Кс уже учтен.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Октября 2012 года, 05:36
(ссылка на это сообщение)

По коэф. загрузки

Цитата
ГОСТ 14209-97, МЭК 354-91
Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов
 
C 27.03.2008 не действует.
C 01.01.2002 по 27.03.2008 действовал.


Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Вчера в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 306, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines