Согласование проектной документации. На каких листах ГИП должен ставить свою подпись?

Количество просмотров - 17346
(ссылка на эту тему)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 05 Октября 2012 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

Раньше на моих чертежах (ну и у смежников тоже) в каждой основной надписе (на каждом листе, кроме деталировочных) ставилась подпись ГИПа. На днях ГИП заявил, что его подпись не должна быть на каждом листе, а только на общих данных и на листах, где есть согласование с другими разделами.
Вопрос: так ли это? И где прописано данное положение о подписях?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Октября 2012 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

В ТКП 45-1.02-120-2008 (02250) написано, что ГИП отвечает за решения принятые в проекте.
Но его тоже можно понять, т.к. задолбаешься подписывать все комплекты.
Что конкретно кто подписывает было решено как инструкция по предприятию. К примеру (ОД, спецификацию подписывают все, деталировку -исполнитель, непосредственный рук. и Н.контр.)

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Октября 2012 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)


В ТКП 45-1.02-120-2008 (02250) написано, что ГИП отвечает за решения принятые в проекте.
Но его тоже можно понять, т.к. задолбаешься подписывать все комплекты.
Что конкретно кто подписывает было решено как инструкция по предприятию. К примеру (ОД, спецификацию подписывают все, деталировку -исполнитель, непосредственный рук. и Н.контр.)

Значит, ГИП сам решает, где ему расписываться, а где нет?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Октября 2012 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

скорее это гл. инженера обязанность - дирижерить ГИПами

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Октября 2012 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

(на каждом листе, кроме деталировочных)

что такое деталировочные листы?

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Октября 2012 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

где детальки всякие, обычно они именуются, как прилагаемые

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Октября 2012 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

в каждой основной надписе (на каждом листе, кроме деталировочных) ставилась подпись ГИПа
Правильно  [согласен]

На днях ГИП заявил, что его подпись не должна быть на каждом листе
Какой хитромудрый ГИП [смех]
Вы оставляйте на листах его фамилию и клеточку для подписи как и раньше.
Не хочет расписываться - пусть не расписывается, не надо никого заставлять [улыбка]

Так и пойдут чертежи заказчику без подписи ГИПа. А потом он получит тумаков.

Главный инженер (Москва, Россия)
Ywa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Октября 2012 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Обычно в проектной организации, в зависимости от местных условий разрабатывается регламент - в котором четко определено кто и что подписывает. Эти вопросы должен разрулить нормоконтроль.
Если этого нет, то надо пользоваться ГОСТР 21.1101-2009.

ГИП (Воронеж, Россия)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Октября 2012 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)


Обычно в проектной организации, в зависимости от местных условий разрабатывается регламент - в котором четко определено кто и что подписывает. Эти вопросы должен разрулить нормоконтроль.
Если этого нет, то надо пользоваться ГОСТР 21.1101-2009.

Да у нас так было. Все было прописано, кто и в какой клеточке. ГИП даже на "деталировочных" подписывался.
А гост на все вопросы ведь не отвечает! К тому же для РБ это гост и не гост совсем:)

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Октября 2012 года, 04:21
(ссылка на это сообщение)

У нас принято решение подпись ГИПа размещать на титульных листах всех комплектов
После подписи ГИПа следует подпись Начальника отдела

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Октября 2012 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

На титульниках и только?

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Октября 2012 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

На титульниках и только?

Да и только!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 08 Октября 2012 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

У нас было принято решение что ГИП подписывает все титульные листы, листы общих данных в чертежах, первый в спецификации, ПЗ, ТЗ на закупку, листы с техномонтажной ведомостью.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Октября 2012 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)

а конкретно к строительным чертежам как быть?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Октября 2012 года, 03:52
(ссылка на это сообщение)

а конкретно к строительным чертежам как быть?

Создайте в институте свой отраслевой стандарт и там все распишите
Тем более,что ни один из действующих ГОСТов это не регламентирует

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Сопутствующие проектированию вопросы»
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49

автор: Foxson
24 Февраля 2024 года, 15:34

24 Января 2024 года, 15:07

15 Января 2024 года, 11:02

автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07

автор: Ильгиз85
01 Сентября 2023 года, 08:00

автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14

автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22

автор: Foxson
31 Июля 2023 года, 11:11

автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41

автор: Foxson
24 Июля 2023 года, 17:39

автор: Posetitel
14 Июля 2023 года, 20:21

автор: ЛеМакс
29 Мая 2023 года, 16:39

автор: Олег Екб
29 Мая 2023 года, 10:52

автор: Strimax
21 Марта 2023 года, 20:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 222, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines