beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Коммутация больших емкостных токов. Возможность использования вакуумных выключателей?

Количество просмотров - 3702
(ссылка на эту тему)
Дмитрий G.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Сентября 2012 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Доброе времени суток!

На подстанции предприятия планируется установка мощной компенсации реактивной мощности общей мощностью фильтров 200Мвар. Номинальный ток самого мощного фильтра составляет 960А. На подстанции в распределительном устройстве  установлены вакуумные выключатели на номинальный ток 2500А фирмы Siemens. У проектировщиков возникли вопросы а сможет ли данный выключатель коммутировать такой емкостной ток и предлагают ставить элегазовые выключатели.
Что посоветуете.
Заранее благодарю за ответ

Инженер ( ? , Беларусь)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Сентября 2012 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Не вижу никакой проблемы.
Комутация емкостных токов в основном связана с увеличением напряжения в 2 раза.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Сентября 2012 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Что посоветуете

Внимательно ознакомиться с технической документацией на выключатели. Сименс пишет в документации всё, только читай.

Главный инженер (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Сентября 2012 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

Проблема отключения больших емкостных токов действительно существует. Режим очень непростой. В этой ситуации лучше всего официально запросить Сименс подтвердить отключение емкостного тока 960 А и попросить представить протокол типовых испытаний, подтверждающих эту величину. Вполне может оказаться, что придется ставить выключатель со специсполнением (есть и такие). Главная же проблема будет - защитить батарею от коммутационных перенапряжений. Однозначно потребуется установка ОПН, а скорее всего еще и R-C цепочки.

Вопрос в дополнение, а у Вас точно установка для компенсации реактивной мощности (конденсаторная батарея), или все-таки фильтро-компенсирующее устройство, которое фильтрует гармоники и восстанавливает качество электроэнергии? Если это ФКУ - то там кроме конденсаторов стоят достаточно мощные реакторы, поэтом результирующий ток не носит ярко выраженный емкостный или индуктивный характер.

Технический директор (Москва, Россия)
Дмитрий G.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Сентября 2012 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Устанавливаться будут ФКУ - 960А это с учетом реакторов

Инженер ( ? , Беларусь)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Октября 2012 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

При ФКУ нельзя просто складывать индуктивные и емкостные токи, результирующий переходный процесс более сложный. Рекомендация запросить изготовителя, направив ему характеристики ФКУ, остается в силе. Это единственный вариант, при котором Вы сможете закрыть все возможные вопросы со стороны надзорных органов при проверке и экспертизе проекта, а также закрыть все возможные проблемы со стороны эксплуатации, если все-таки произойдет какая-то авария.

Технический директор (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Вчера в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 231, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines