Проход по чердаку из теплогенераторной до дверей лестницы. Необходимые мероприятия?

Количество просмотров - 2363
(ссылка на эту тему)
Оооля
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Сентября 2012 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Хочется обсудить такой вопрос.
Существует встроенная в пределах холодного чердака (чердак с деревяной строрильной системой) газовая теплогенераторная.
Размещена около наружной стены, освещена, есть приток воздуха, ограждена кирпичными стенами выше основного покрытия, покрытие легкозбрасываемое, общее покрытие чердака из метала, единственный выход из теплогенераторной в чердак и потом через закрытую лестничную клетку непосредственно наружу.
Это описание ситуации. Теперь вопрос.
Каким нужно устроить проход по чердаку из теплогенераторной до дверей лестницы?
Можно ли просто пройти по чердаку без каких-либо дополнительных мероприятий (коридор с противопож перегородками, покрытием и т.д.)?

Архитектор (Киев, Украина)
E.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Сентября 2012 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Да, в таком случае надо строить коридор перекрытием, чтобы конструкции соответствовали степени огнестойкости здания и п. 3.42 СНБ 2.02.02-01 (это для РБ, но я думаю в вашем случае будет что-то типа того же). У нас похожая ситуация была, только из венткамеры - строили коридор.

Архитектор (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Октября 2012 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2 типа или противопожарными перегородками 1 типа и противопожарными перекрытиями 3 типа. 
Допускается в качестве встроенной котельной использовать блочную котельную полной заводской готовности, имеющую наружные ограждающие конструкции соответствующей  степени огнестойкости.
Внутренние поверхности  стен  встроенных      котельных должны быть окрашены влагостойкими красками.
Выходы из встроенных  котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу. Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши, от остальной части лестничной клетки несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Оооля
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Октября 2012 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

"У нас похожая ситуация была, только из венткамеры - строили коридор".
Такой коридор получается встроенным как тунель внутри чердака с деревянными стропилами.
Как получается обеспечить освещение и дымоудаление из него?

Архитектор (Киев, Украина)
E.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Октября 2012 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

В СНБ 2.02.02-01 "Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре" есть такой пункт: "4.14 В зданиях высотой не более 26,5 м (от отметки проезжей части ближайшего к дому проезда до отметки пола верхнего этажа, кроме технического) в коридорах без естественного освещения, предназначенных для эвакуации 50 и более человек, должно быть предусмотрено дымоудаление. ", Т.е если менее 50 чел, то дымоудаление не требуется. Я думаю, надо учесть еще длину пути эвакуации, на это тоже есть определенные требования, в зависимости от категории здания, плотности потока людей и т.п.. А в том случае, про который я писала выше коридор был без естественного освещения.

Архитектор (Минск, Беларусь)
Оооля
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Октября 2012 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое. Значит я отделалась легким перепугом. у меня в коридоре длиной 30 м в торце есть окно.

Архитектор (Киев, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Архитектурном форуме
автор: Markiza.tech
Сегодня в 00:22

автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15

автор: Foxson
13 Апреля 2024 года, 05:22

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:06

11 Марта 2024 года, 15:22

11 Марта 2024 года, 14:29

11 Марта 2024 года, 13:55

автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50

03 Марта 2024 года, 16:17

23 Февраля 2024 года, 13:21

автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38

автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06

автор: Лариса2024
12 Февраля 2024 года, 13:50

29 Января 2024 года, 02:27

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:49


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mclaud 72, Walkmax, Сергей Л. П., World of PUMPS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines