Электроустановка 0,4 кВ. Возможно ли присоединиться к системе заземления ТП или КТП?

Количество просмотров - 3771
(ссылка на эту тему)
Катарина
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Сентября 2008 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, ув. форумчане, закрался вот какой вопрос возможно ли электроустановку 0,4 кВ присоединить к системе заземления ТП или КТП? Какие нормативы регламентируют или запрещают данное действие. У меня уже голова пухнет от всех нормативов которые я сегодня перечитала, но к сожалению нигде не смогла найти ответ.
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Сентября 2008 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

Если ТП рядом, почему бы и нет? Другое дело, что лучше еще выполнить дополнительное заземление возле ЭУ, а так все равно рекомендуется объединять контура близкорасположенных ЭУ.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Афанасий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Сентября 2008 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

  Так если у Вас система с глухозаземлённой нейтралью так Ваша установка 0,4 кВ и так будет связана с нейтралью трансформатора - а значит и с системой заземления ТП - через РЕ или PEN проводник.
 Другой вопрос надо делать повторное заземление для установки 0,4 кВ или нет. Обрисуйте картину яснее. Что у Вас за подстанция, какого класса напряжений, что питает, как далеко стоит от установки 0,4 кВ, что вообще из себя представляет установка 0,4 кВ?

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Катарина
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Сентября 2008 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Итак обрисовываю картину, установка 0,4кВ это оборудование базовой станции(мобильная связь). Расстояние от ТП10/0,4кВ до оборудования приблизительно 100м. Нет возможности забить контур возле базовой станции, т.к. прилегающая территория благоустроена и разрушать это благоустройство никто не разрешит, к тому же это земля принадлежит разным фирмам. К тому же площадь размещения оборудования арендуемая.
Как я и раньше писала не могу найти ссылку на нормативный документ, который регламентировал возможность подключения к контуру ТП. Ведь к контуру ТП предьявляются особые требования, а к контуру оборудования обьектов радиосвязи совсем другие требования.
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Сентября 2008 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

 А БС запитана непосредственно с ТП?
Ведь к контуру ТП предьявляются особые требования, а к контуру оборудования обьектов радиосвязи совсем другие требования.

Это вы про 2 Ом? Если в ТЗ это указано, то да, если не указано, то ваша БС это обычная ЭУ и требования  к контуру те же. 100м это далеко. Нужен свой контур или чей-нибудь рядом (не далее 20м). Может рассмотреть вопрос глубинного заземлителя? В этом случае благоустройство не пострадает.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Сентября 2008 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

 
Расстояние от ТП10/0,4кВ до оборудования приблизительно 100м.

А Вы уверены, что дадут эти 100 метров копать, если нельзя контур делать? Да и если заложить 100 м полосы и бить по ходу вертикальные заземлители, то тогда и контур подстанции не нужен - и так будет 2 Ом. Вот и есть контур заземления.
Может рассмотреть вопрос глубинного заземлителя?
Присоединяюсь. Их даже выполняют забиванием электродов в подвале зданий без вывода наружу. Так что вариант здоровский, хоть и дорогой.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Сентября 2008 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Катарина, в Вашем случае речь идёт не о защитном заземлении, а о повторном заземлении нуля, выполняемом на вводе в электроустановку (см. пункт ПУЭ 1.7.61). Поэтому, даже если Вы подсоединитесь к ЗУ ТП, это не решит проблему.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 335, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Сурен, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines