Пожарные резервуары. В каких случаях необходимо предусматривать?
|
Количество просмотров - 7465
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Миришка
|
подскажите пожалуйста в каких случаях необходимы пожарные резервуары?
|
Инженер ВК (Пенза, Россия)
|
|
|
Dmytro
|
п.2.11 СНиП 2.04.02-84, или для России соответствующие СП по пож.безопасности. если наружный водопровод не способен обеспечить необходимый расход на пожаротушение
|
Инженер ВК (Львов, Украина)
|
|
|
Миришка
|
просто у меня нет сведения о закольцованности сети водопровода района, и экспертиза сделала замечание о установку пожарных резервуаров для наружного и внутреннего пожаротушения.
|
Инженер ВК (Пенза, Россия)
|
|
|
Dmytro
|
в ТУ должно быть написано какая сеть, диаметры итд.
|
Инженер ВК (Львов, Украина)
|
|
|
Dimetrii
|
либо позвонить в организацию, кот. выдала ТУ - они обязаны дать вам такую информацию
|
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Миришка
|
нет на руках ТУ, дали генплан и то кусочек((((
|
Инженер ВК (Пенза, Россия)
|
|
|
Dimetrii
|
ТУ - жизненно важный исходник. Пусть тот. кто его не дал и снимает замечание...
|
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Миришка
|
Позвонила, сказали ждите. Просто хочется сразу разобраться если сеть окажется тупиковая, нужно будит резервуары ставить?
|
Инженер ВК (Пенза, Россия)
|
|
|
Dmytro
|
берете генплан...делаете кое какие наброски...и идете в водоканал
|
Инженер ВК (Львов, Украина)
|
|
|
Dmytro
|
может дешевле будет сделать кольцевую перемычку.....все зависет от того что у вас есть в "земле", по этому лучше начинать с водоканала
|
Инженер ВК (Львов, Украина)
|
|
|
Миришка
|
Резервуар нужно будит подбирать и на наружные и на внутреннее пожаротушение. Наружные будит происходить через мокрые колодцы. А внутреннее насосами двумя нитками (т.к более 12 ПК) вводится в здание. Я правильно размышляю???))))
|
Инженер ВК (Пенза, Россия)
|
|
|
Dimetrii
|
тут пару тем назад было про мокрый колодец...какой расход на наружное пожаротушение?
И все же узнайте - если водопровод кольцевой или кольцо сделать дешевле - не стоит изобретать велосипед
|
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Миришка
|
15л/с.... Да лучше подождать ответа с водоканала а не загонятся сразу) Может и решится все
|
Инженер ВК (Пенза, Россия)
|
|
|
Dmytro
|
15 л/с это уже надо делать насосную станцию для пожаротушения. с резервуаров (или мокрых колодцов) разрешается с расходом до 10 л/с. правда по соглосованию с пожарниками, нам разрешали и 15 л/с мотопомпами
|
Инженер ВК (Львов, Украина)
|
|
|
Миришка
|
Большое спасибо)
|
Инженер ВК (Пенза, Россия)
|
|
|
|